Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление

Гость_polt_*
сообщение 28.6.2013, 17:38
Сообщение #1





Гости






Коллеги!!!! вопрос такой могут ли быть на главной магистрали защитного заземления выполненные из полосовой стали перемычки, на болтовом соединении из медного провода ( в помещении полоса из стали, в межкомнатах и межэтожами перемычка из меди, а потом снова идет полоса из стали), и если можно в каком документе можно почитать.....заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 29.6.2013, 13:08
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



так и делают. не проводом а 1 жильным кабелем. учитываем ток 1 фазный ток кз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2013, 3:52
Сообщение #3





Гости






делают это понятно,а где такое написано? ведь вроде как прописано что соединения магистрали должны быть сварными
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 30.6.2013, 10:22
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



прочитайте Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" дальше шина уравнивания потенциалов.

Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него.

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства электроустановки здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 26.7.2013, 20:17
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Добрый вечер!
Вопрос такой. При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120 в евророзетках компьютерного класса, показания прибора (вернее их наличие) зависит от того как вставить вилку прибора в розетку. В одном положении показывает Rзу, если перевернуть на 180 гр. отображается что нет никакого заземления. То же самое и с самими компами. В одном положении вилок э/м фона нет, если перевернуть 3/м фон превышакет норму. Когда то где то читал про это, но как то не отложилось. Может кто нибудь пояснить физический смысл сего явления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.7.2013, 20:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9130
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



tehno2, ИМХО физический смысл сего явления - какой то косяк в монтаже. Другого не вижу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 26.7.2013, 20:37
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(Костян челябинский @ 26.7.2013, 21:32) *
tehno2, ИМХО физический смысл сего явления - какой то косяк в монтаже. Другого не вижу.

Косяков никаких нет. Все сделано правильно. И тем более такое явление не на одном объекте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 27.7.2013, 15:49
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Мнений нет. Попробую свои догадки.
Прибор Метрел (евровилка) по западным нормам видимо поляризованный. И при включении неполярно отказывается индицировать что либо.
Компьютер. В его блоке питания стоит фильтр (конденсатор) между L и РЕ проводником, и при включении вилки в розетку неполярно, фазный проводник оказывается там где его не должно быть (внутри компьютера). Ну а нулевой соответственно на L пр. И вот по этой причине У РЕ проводника прекращается возможность снимать э/м фон.
Может уточнения у кого будут какие? Буду признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 27.7.2013, 16:19
Сообщение #9





Гости






Цитата(tehno2 @ 27.7.2013, 15:49) *
Компьютер. В его блоке питания стоит фильтр (конденсатор) между L и РЕ проводником, и при


Уточню. В импульсных БП стоят два конденсатора, один L - PE, второй N - PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.7.2013, 0:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(tehno2 @ 27.7.2013, 16:49) *
Может уточнения у кого будут какие? Буду признателен.

Уточнение. При правильном монтаже положение вилки компьютера ни коим образом не влияет на работоспособность компьютера и защитного заземления.
Что у Вас за прибор Мертел и что значит "евровилка" не понял... Но если для него важна фазировка, то стоит её соблюдать.
Так же не понял, какое отношение Ваш вопрос имеет к теме...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 28.7.2013, 9:36
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Цитата(tehno2 @ 26.7.2013, 22:17) *
При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120...


Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети.
Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы
выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль,
и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 28.7.2013, 11:06
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 0:39) *
При правильном монтаже положение вилки компьютера ни коим образом не влияет на работоспособность компьютера и защитного заземления.

Вопрос не о работоспособности компьютера, а о наличии э/м фона в зависимости от поляризации вилки. Это вопрос не защитного заземления а скорее функционального.

Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 1:39) *
Что у Вас за прибор Мертел и что значит "евровилка" не понял...

Извините но написано было МЕТРЕЛ М2120. Жаль что не знаете. Евровилка-это которая с РЕ контактом.

Цитата(savelij® @ 28.7.2013, 1:39) *
Так же не понял, какое отношение Ваш вопрос имеет к теме...

Тема вроде "Заземление" называется. Про него и вопрос.

Цитата(Andreywitaljevich @ 28.7.2013, 10:36) *
Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети.
Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы
выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль,
и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE.

Вопрос то не столько по прибору ( с прибором все проще там точка есть на вилке чтобы полярность не путать), сколько по компьютерам. Точнее куда девается заземление при переориентации вилки в розетке. Это уже проверено, установлено, запротоколировано не на одном десятке компьютеров.
Розетки изначально заземлены, металлосвязь РЕ розеток с ЗУ в норме, ЗУ-до 30 Ом.

Общеизвестно, что одной из основных мер по обеспечению э/м безопасности является качественное заземление компьютеров. Если компьютеры заземлены должным образом, то откуда фон берется? Если вилка не полярно вставлена. Вот об этом был вопрос.


Сообщение отредактировал tehno2 - 28.7.2013, 12:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены