.. Ничего не разъяснили,а рекомендовали обратиться в проектный институт. я спрашивал про проектный институт. есть какие то нормативные требования по IP кабинным физиотер. щиткам? А как же, санитарную обработку в ЛПУ никто не отменял. Рыться нет времени, но нет и нужды по-моему. В кабинках ставлю только розетки. При отдельных групповых линиях щитки там ни к чему абсолютно, пережиток. Проводку выполняю исключительно скрытой. Разговоры о к/к прекращаются после напоминания о трудности обработки (даже просто стены протереть) и канители при очередных ремонтах. Плюс - сомнительная эстетика. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.8.2013, 16:21
Сообщение
#22
|
Гости |
Я тоже так думаю, просто розетки без щитков, только один ньюанс- есть старые аппараты у них с заземляющими контактами, придется ставить рядом с розетками какие то клеммники заземления, и прогнать тоже скрытую линию для заземления; если выводить из розеток -как бы получается последовательное соединение -нельзя; можно конечно внутри розетки присобачить шинку на 3 контакта и вывести на заземляющую клемму. Подобрать надо клеммники-есть такие .чтоб вид был нормальный?
|
|
|
7.8.2013, 17:00
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Подобрать надо клеммники-есть такие .чтоб вид был нормальный? http://fis.ru/Rozetka-zazemleniya?good_id=...zemleniya-rz-01 |
|
|
Гость_Гость_* |
7.8.2013, 17:16
Сообщение
#24
|
Гости |
дорогие конечно 550 рб, 20 шт надо ставить. Изобретать придется из комплектующих.
|
|
|
|
7.8.2013, 17:53
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.8.2013, 19:01
Сообщение
#26
|
Гости |
ну не хозяин я конечно, бюджетное хозяйство;денег у них мало; хочется помочь, знакомые там работают ,и я сам когда ходил в эту детскую поликлинику
|
|
|
7.8.2013, 21:19
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда клемма заземления типа http://www.tme.eu/html/RU/kljemmy-dlja-zaz...0_RU_pelny.html
и TV-розетка из дешевых. Надпись, значок на принтере и под скотч. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.8.2013, 14:14
Сообщение
#28
|
Гости |
А вы как то учитываете требования циркуляра по сопротивлению заземляющего устройства мед.помещений 2,5 ом.? Циркуляр как бы необязательный документ же.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 24 / 2009 |
|
|
17.8.2013, 17:41
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Плюньте на эти циркуляры, пусть их члены сполняют. Добро бы чего дельного, переписыванием занимаются, а как отсебятины добавят, так сильно хочется увидеться и поспрашивать. Напряжение прикосновения в мед.помещениях (в помещениях!) обеспечивается дополнительной системой уравнивания потенциалов (710.413.1.6), а не уменьшением Rповт.зу.
|
|
|