Электроснабжение в детских учреждениях , Электроснабжение в детских учреждениях

Олега
сообщение 7.8.2013, 12:10
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 6.8.2013, 7:47) *
.. Ничего не разъяснили,а рекомендовали обратиться в проектный институт.

я спрашивал про проектный институт.

Цитата(Гость @ 7.8.2013, 12:50) *
есть какие то нормативные требования по IP кабинным физиотер. щиткам?

А как же, санитарную обработку в ЛПУ никто не отменял. Рыться нет времени, но нет и нужды по-моему. В кабинках ставлю только розетки. При отдельных групповых линиях щитки там ни к чему абсолютно, пережиток.
Проводку выполняю исключительно скрытой. Разговоры о к/к прекращаются после напоминания о трудности обработки (даже просто стены протереть) и канители при очередных ремонтах. Плюс - сомнительная эстетика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2013, 16:21
Сообщение #22





Гости






Я тоже так думаю, просто розетки без щитков, только один ньюанс- есть старые аппараты у них с заземляющими контактами, придется ставить рядом с розетками какие то клеммники заземления, и прогнать тоже скрытую линию для заземления; если выводить из розеток -как бы получается последовательное соединение -нельзя; можно конечно внутри розетки присобачить шинку на 3 контакта и вывести на заземляющую клемму. Подобрать надо клеммники-есть такие .чтоб вид был нормальный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2013, 17:00
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 7.8.2013, 16:21) *
Подобрать надо клеммники-есть такие .чтоб вид был нормальный?

http://fis.ru/Rozetka-zazemleniya?good_id=...zemleniya-rz-01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2013, 17:16
Сообщение #24





Гости






дорогие конечно 550 рб, 20 шт надо ставить. Изобретать придется из комплектующих.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2013, 17:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 7.8.2013, 17:16) *
дорогие конечно 550 р

Не дороже готовых щитков. Если вы хозяин заведения, то может рублей по 100 и выгадаете на рукоделии, а за-даром "изобретать" никто нынче не станет. И какой будет вид - это еще вопрос. Да и сертификат при необходимости не приложите. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2013, 19:01
Сообщение #26





Гости






ну не хозяин я конечно, бюджетное хозяйство;денег у них мало; хочется помочь, знакомые там работают ,и я сам когда ходил в эту детскую поликлинику
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2013, 21:19
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Тогда клемма заземления типа http://www.tme.eu/html/RU/kljemmy-dlja-zaz...0_RU_pelny.html
и TV-розетка из дешевых. Надпись, значок на принтере и под скотч.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2013, 14:14
Сообщение #28





Гости






А вы как то учитываете требования циркуляра по сопротивлению заземляющего устройства мед.помещений 2,5 ом.? Циркуляр как бы необязательный документ же.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 24 / 2009
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.8.2013, 17:41
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Плюньте на эти циркуляры, пусть их члены сполняют. Добро бы чего дельного, переписыванием занимаются, а как отсебятины добавят, так сильно хочется увидеться и поспрашивать. icon_smile.gif Напряжение прикосновения в мед.помещениях (в помещениях!) обеспечивается дополнительной системой уравнивания потенциалов (710.413.1.6), а не уменьшением Rповт.зу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения