Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?

ink_elec
сообщение 8.8.2013, 12:56
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.8.2013, 15:33) *
Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S
НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования?

Цитата(Олега @ 8.8.2013, 15:33) *
только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы
Вас ни кто не заставляет все проводники под один зажим подключать, зажимов на шине предостаточно.


Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 12:53


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.8.2013, 13:14
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.8.2013, 13:49) *
НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования?

Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. icon_smile.gif
А если в руки попадает серийный щит, то после модификации г-н рационализатор тащит в утиль некоторое количество цветмета. tiho.gif
Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 13:25
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.8.2013, 16:14) *
Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. icon_smile.gif
1 Перемычка это какой проводник?
2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C?

Цитата(Олега @ 8.8.2013, 16:14) *
Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта icon_wink.gif
В основном применяется PE+N, но это еще не запрет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.8.2013, 13:42
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.8.2013, 14:25) *
1 Перемычка это какой проводник?
2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C?
3. В основном применяется PE+N, но это еще не запрет.

1. Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам.
2. Разумеется. При этом два варианта
а) PEN-проводники потребителей с TN-С подключаются до точки разделения (со стороны подключения PEN-проводника). Потребители с TN-C-S - после точки разделения.
б) Три шины последовательно PEN - PE - N.
3. В основном применяется TN-C-S, а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Но с вашей-то помощью нам удастся ощутимо увеличить экспорт меди icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 13:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 14:38
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.8.2013, 16:42) *
Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам.
а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины.

Или зажимам.
Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины, тогда "ху из ху" всем понятно.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.8.2013, 16:07
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.8.2013, 14:38) *
Или зажимам.
Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины..

Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия"
Две шины используют потому, что именно так предписано в НД (разделение для TN). И кривое толкование (как у вас с зажимами) тут никак не возможно (типа: шины на одной шине). Хотя у вас .. icon_smile.gif
(Я совсем забыл, вы же однажды все PENы в TN-C поперекрашивали icon_biggrin.gif и они после этого стали N-ами, так почему бы не PEN-ГЗШ в TN-C-S ?)
Фантазии на тему единой PEN-шины для PE и N-проводников изрядно повеселили. Однако я вам тут уже ничем не помогу.

Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 16:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 17:18
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.8.2013, 19:07) *
Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия"
Опять?

Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 14:07) *
Смотрите на готовое изделие:
[attachment=27448:_____________.PNG]

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:35) *
ГОСТ Р 51732-01 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. http://www.zondir.ru/docs/gost-raspredustr...ie-usloviya.htm
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя.


Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 17:20


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.8.2013, 17:31
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.8.2013, 17:18) *
Опять?

Почему опять? На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. N-проводники подключаются к N-шине.
Ждем от вас серийную PEN-ГЗШ с подключением непосредственно к ней "нескольких проводников" N отходящих линий.

Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 8.8.2013, 17:46
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 8.8.2013, 20:31) *
На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними.
Которая съемная, если че. icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.8.2013, 21:01
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 8.8.2013, 17:46) *
Которая съемная, если че. icon_wink.gif

Но при этом перемычка не является "несколькими проводниками" N отходящих линий, которые должны быть подключены непременно к N шине. Для этого в "готовом изделии" явно предусмотрена отдельная шина, промаркированная (для упорно не понимающих) синеньким, места подключения N-проводников расположены на этой N-шине, они и подписаны.
Прикрепленное изображение

Другая шина, к которой подключается PEN-проводник (место подключения подписано) является РЕ-шиной. Промаркирована желто-зеленым (без присутствия синего). Шина РЕ соединена с шиной N единственной перемычкой по определению. Ни одного другого проводника N к шине РЕ не подключается.

После вышесказанного хотелось бы, чтобы вы более не отождествляли этот классический пример разделения PEN-проводника со своим "рацпредложением":
Цитата(Олега @ 7.8.2013, 17:18) *а вы N-проводники в настоящий момент куда цепляете ?
Цитата(ink_elec)
Как обычно, к ГЗШ, не правильно?


Еще раз обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.8.2013, 12:28
Сообщение #91


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.8.2013, 0:01) *
Но при этом перемычка не является "несколькими проводниками" N отходящих линий, которые должны быть подключены непременно к N шине. Для этого в "готовом изделии" явно предусмотрена отдельная шина, промаркированная (для упорно не понимающих) синеньким, места подключения N-проводников расположены на этой N-шине, они и подписаны.

Еще раз обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ
Узел для деления PEN представляет собой единое изделие, и съемную перемычку не запрещено заменить на несъемную, т.е на 1 цельную шину.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ink_elec - 9.8.2013, 12:29


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.8.2013, 14:33
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 8.8.2013, 22:01) *
Шина РЕ соединена с шиной N единственной перемычкой по определению.

Место разделения разъяснено в 1.7.135. Понимаю так, что место деления
"В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники..."
- это участок между точкой присоединения PEN и точкой деления
"Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки.
Иначе, где это место?
О соединении шин РЕ и N перемычкой в ПУЭ не сказано, сказано о разделении PEN, значит к точке разделения PEN должен быть проложен PEN-проводник.
Функционально эту роль выполняет часть РЕ -шины, которую необходимо выделить окрасом под PEN или как в "готовом изделии", где стрелками показаны участки с буквенными обозначениями PEN и РЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.8.2013, 19:46
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 12:28) *
Узел для деления PEN представляет собой единое изделие, и съемную перемычку не запрещено заменить на несъемную, т.е на 1 цельную шину.

Прикрепленное изображение

Что-то вы мне опять фуфляк пытаетесь впарить. icon_confused.gif
На фотке явно не монолитное изделие (единая шина PEN). Из того,что удается различить, можно сделать вывод, что это стандартный узел разделения PEN-проводника (аналогичный "готовому изделию"), т.е. это две шины, соединенные перемычкой. Только подключение произведено не так, как следует по маркировке "готового изделия", а через жопу. О профессионализме исполнителей можно судить и по "мелочи"- подразумеваемый N-проводник промаркирован желто-зеленым скотчем.
"Несъемная перемычка"? вы это о чем? о цельном изделии? дачникам с FH рассказывайте icon_wink.gif . В НД четко обозначено: ОТДЕЛЬНЫЕ шины или зажимы (изначально) и соединенные меж собой. В противном случае никто и никогда даже не заморачивался бы с этой формулировкой. Было бы однозначно написано - "общая шина" и пипец.

Не знаю который уже раз, обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ. Уж истомился весь.

Цитата(gomed12 @ 9.8.2013, 14:33) *
О соединении шин РЕ и N перемычкой в ПУЭ не сказано

1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
А в ГОСТ уточнение, для каких проводников
"543.4.3 Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников"
И все понятно какие это две шины - РЕ и N.
Да что я в самом деле.. уговариваю.. Заводской узел разделения в теме представлен, есть ГОСТ на ВРУ, типовые на РУ.
Шина к которой подключается PEN-проводник - официально РЕ-шина.
Да, есть такое обстоятельство, что участок этой шины функционально PEN.. но большого смысла в щепетильности не вижу. Собственно потому и рисовал, к чему теоретизирование может вести.

Сообщение отредактировал с2н5он - 9.8.2013, 21:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.8.2013, 21:22
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 9.8.2013, 22:46) *
Что-то вы мне опять фуфляк пытаетесь впарить. icon_confused.gif На фотке явно не монолитное изделие (единая шина PEN).
Вы правы в другом, но так как запретов ни каких нет, то вполне применимо.


Цитата(Олега @ 9.8.2013, 22:46) *
"Несъемная перемычка"? вы это о чем? о цельном изделии? дачникам с FH рассказывайте icon_wink.gif . В НД четко обозначено: ОТДЕЛЬНЫЕ шины или зажимы (изначально) и соединенные меж собой. В противном случае никто и никогда даже не заморачивался бы с этой формулировкой.
Берите PEN шину, PEN подключайте в середине. Справа все N, слева все РЕ и заземляющий проводник, раскраску сами сделаете. Где нарушение и в чем отличие от изделия в виде "Н"?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.8.2013, 22:00
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 21:22) *
Вы правы в другом, но так как запретов ни каких нет, то вполне применимо.

Я так понимаю, что нагуглить ничего похожего среди заводских изделий вам не удалось.

Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 21:22) *
Берите PEN шину, PEN подключайте в середине. Справа все N, слева все РЕ и заземляющий проводник, раскраску сами сделаете. Где нарушение и в чем отличие от изделия в виде "Н"?

В изделии в виде "Н" две шины.
Ну конечно, эти дурачки, требующие в НД установки двух шин с перемычкой, просто не смогли представить себе столь простецкого варианта..
А он (ink) -СМОГ
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2013, 22:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.8.2013, 22:05
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.8.2013, 0:43) *
Я так понимаю, что нагуглить ничего похожего среди заводских изделий вам не удалось.
Если честно, то не искал. А почему "заводских", мне самому это запрещено?
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ink_elec - 9.8.2013, 22:05


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.8.2013, 22:12
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 22:05) *
1. Если честно, то не искал.
2. А почему "заводских", мне самому это запрещено?

1. Потому как бесполезняк трепыхаться. Что не искали - не верю.
2. Да, запрещено. Ваша самодеятельность не учитывает НД

Прикрепленное изображение


А теперь посмотрите, как нужно правильно делить PEN в квартирных и коттеджных щитках:
ГОСТ Р 51628-2000
6.3.1 ... В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения PEN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.3 и А.6 приложения А).

Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2013, 23:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.8.2013, 23:59
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.8.2013, 1:12) *
1. Потому как бесполезняк трепыхаться. Что не искали - не верю.
2. Да, запрещено. Ваша самодеятельность не учитывает НД

Прикрепленное изображение

1. Просто не интересно.
2. пункт есть?

Цитата(Олега @ 10.8.2013, 1:12) *
А теперь посмотрите, как нужно правильно делить PEN в квартирных и коттеджных щитках:
Надо же вас так угораздить, других фото, как и норм не нашли?










































--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.8.2013, 0:04
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 23:48) *
1. Просто не интересно.
2. пункт есть?

1. Ой-ёй-ё ! С вашей-то энергичностью ? Вариант не катит. icon_wink.gif
2. Да уж предостаточно. И примеров валом. А ваш эксклюзив не представлен.

Цитата(ink_elec @ 9.8.2013, 23:59) *
Надо же вас так угораздить, других фото, как и норм не нашли?

А какие собственно проблемы-то ? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.8.2013, 0:10
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Прикрепленное изображение
Не твое? icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 10:16
Rambler's Top100     