Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

13 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в частном доме по нестандартной схеме

haramamburu
сообщение 13.8.2013, 21:26
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 21:19) *
молниеотвод. Вроде как. Клиент "требоват".
А толщина металла? ... хотя зачем ... Домик то .. высокий?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 13.8.2013, 22:48
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Цитата
Ну и отдельный для молниеприёмника.
Я же говорил.. что мнения разные... (см. выше)

В правилах точно написано, что контур заземления 1.
ПУЭ 7 - Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
Крышу как молниеотвод нельзя использовать! Молниеотвод, есть молниеотвод, а не крыша))
Металлическая крыша, изолированная, может накапливать потенциал от солнечной радиации и т.п.
И вообще, я не говорю что это обязательно) Хотели занулить, пожалуйста)

Цитата
Система ТТ, хорошо, но для ней нужно сопротивление заземлителя маленькое, это большой у вас контур получится должен.
Все до наоборот!

Объясните.

Цитата
1. ВРУ участка смонтирован и опломбирован. До моего появления. практически там уже ничего не сделаешь, если не трогать пломбы.
2. Да знаю, знаю, но см. п.1. Может так?:
Уменьшено до 92%
Прикрепленное изображение
926 x 1122 (99.61 килобайт)

3. Вроде как да

Похоже на правду)))

Сообщение отредактировал Looking - 13.8.2013, 22:50


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.8.2013, 23:19
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Looking @ 13.8.2013, 22:48) *
Объясните.
А че тут объяснять? В ТТ основным элементом защиты служит УЗО... вот и посчитайте, зная ток сработки УЗО величину сопротивления "земли"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 13.8.2013, 23:39
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Да, получается дофига, но автоматики не будут работать при токах кз однофазных нормально)


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 0:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Looking @ 13.8.2013, 23:39) *
Да, получается дофига, но автоматики не будут работать при токах кз однофазных нормально)
Не... вы серьезно? При ТТ никто и не расчитывал и не расчитывает на сработку АВ при КЗ на землю...
Сомневаетесь? Вот посчитайте величину заземления при ТТ без УЗО (что недопустимо!), чтобы сработал АВ по магнитному! расцепителю при вводном АВ (например) в 32А тип С... хотя нет, лучше D icon_wink.gif ... жду!

PS зато теперь понятно, почему вы так писали:
Цитата(Looking @ 13.8.2013, 19:02) *
Система ТТ, хорошо, но для ней нужно сопротивление заземлителя маленькое, это большой у вас контур получится должен.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 1:51
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 23:02) *
2. Да знаю, знаю, но см. п.1. Может так?:
Раз в ВРУ все опломбировано, может лучше разделить так:
Прикрепленное изображение

например прокалывающим сжимом.
Кабель в дом у вас защищается 3 однополюсными АВ по схеме.

Цитата(Костян челябинский @ 13.8.2013, 18:50) *
Надо ли защиту от перенапряжений? От перекоса фаз?

ПУЭ
7.1.21. ...
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 1:58
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ink_elec @ 14.8.2013, 1:45) *
Раз в ВРУ все опломбировано, может лучше разделить так:
А кто позволит то? Инициатива как известно имеет кое кого... причем в извращенной форме)))
А то можно дойти и до так:

Сообщение отредактировал haramamburu - 14.8.2013, 1:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 2:09
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(haramamburu @ 14.8.2013, 4:58) *
1 А кто позволит то? Инициатива как известно имеет кое кого... причем в извращенной форме)))
2 А то можно дойти и до так:

1 Чтобы не возникло в дальнейшем недоразумений, можно конечно и предварительно согласовать решение со сбытом. Еще можно посмотреть счетчик, а то некоторые выдают ошибку при заземлении N после счетчика.
2 Можно, только выше схема не предусматривает неучтенное потребление э/э.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 2:27
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ink_elec @ 14.8.2013, 2:09) *
1 Чтобы не возникло в дальнейшем недоразумений, можно конечно и предварительно согласовать решение со сбытом.
Ну да.. только гемор будет тот еще..
Цитата
Еще можно посмотреть счетчик, а то некоторые выдают ошибку при заземлении N после счетчика.
Про однофазники - слышал , но там смысл - защита от отмотки/безучетки на "батарею", про 3х фазники не слышал ни разу... да и смысл?
Цитата
2 Можно, только выше схема не предусматривает неучтенное потребление э/э.
Ну это ж юмор был)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 3:36
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(haramamburu @ 14.8.2013, 5:27) *
Ну да.. только гемор будет тот еще..
В счетчике PENa нет, согласно паспорта. Можно от сюда и плясать.

Цитата(haramamburu @ 14.8.2013, 5:27) *
Про однофазники - слышал , но там смысл - защита от отмотки/безучетки на "батарею", про 3х фазники не слышал ни разу... да и смысл?
Как и для однофазников - попытки без учетного потребления,наличие утечек тока на землю.

Сообщение отредактировал ink_elec - 14.8.2013, 3:37


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 14.8.2013, 8:12
Сообщение #31





Гости






Цитата(belok5 @ 13.8.2013, 14:18) *
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

и где здесь про то, что я должен землить свои ОПЧ непосредственно у источника питания?

Не надо рассказывать,что такое ТТ.Я имел ввиду то,что на источнике выполнена TN и далее по ходу можно применить только TN-C или TN-C-S,а про ТТ даже речь не надо было заводить,потому что это абсурд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 12:55
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Алексей. @ 14.8.2013, 11:12) *
Не надо рассказывать,что такое ТТ.Я имел ввиду то,что на источнике выполнена TN и далее по ходу можно применить только TN-C или TN-C-S...
Не фантазируйте.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 14.8.2013, 13:11
Сообщение #33





Гости






И в чем фантазия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 14:23
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Алексей. @ 14.8.2013, 13:11) *
И в чем фантазия?
В том что имея систему TN, можно получить TN-C, TN-C-S, TN-S.... и ТТ!

А применив разделяющий транс - и IT icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал haramamburu - 14.8.2013, 14:23


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2013, 17:05
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9158
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так, народ. ТТ не будет, поэтому с ее обсуждением заканчиваем в этой теме. Хотите пообсуждать - в другом месте. Это моя тема.
ink_elec, за версию спасибо, будем думать и согласовывать. На ответвление прокалывающий зажим пойдет?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.8.2013, 18:12
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2013, 20:05) *
На ответвление прокалывающий зажим пойдет?
Пойдет, тоже самое используют на ВЛИ. Можно плашечный (орех), если в прокалывающем сомнения.

Сообщение отредактировал ink_elec - 14.8.2013, 18:15


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.8.2013, 21:39
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.8.2013, 4:36) *
В счетчике PENa нет, согласно паспорта. Можно от сюда и плясать.

А что? без разделения PEN-проводника счетчики не применяются (в TN-C) ? Там какие-то особенные счетчики были (и есть) с PEN-клеммами ?
Где-то я эту тему уже слышал. Там еще про какую-то коммутацию на счетчике прогнали.
Что со счетчиком происходит, когда не поделено ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.8.2013, 8:50
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.8.2013, 0:39) *
А что? без разделения PEN-проводника счетчики не применяются (в TN-C) ?
Применяют с 7 проводным подключением.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.8.2013, 10:18
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.8.2013, 9:50) *
Применяют с 7 проводным подключением.

7-проводная схема - это такая специальная, для TN-C ? icon_confused.gif Чем такая схема лучше для TN-C ? А 8-проводная схема запрещена ? Видимо конструкторы перестарались и лишнюю клемму прилепили.
В 7-проводной ответвление еще пломбировать нужно, а в 8-ми все под одной крышечкой, удобнее. Да и проводок не заломаешь.

У тех счетчиков, которые специальные, для TN-C, у них на крышечке или в паспорте обозначено "PEN" ?

Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 10:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.8.2013, 11:07
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.8.2013, 13:18) *
А 8-проводная схема запрещена ? Видимо конструкторы перестарались и лишнюю клемму прилепили.
В 7-проводной ответвление еще пломбировать нужно, а в 8-ми все под одной крышечкой, удобнее.
Покажите схему где указано подключение PEN.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы