Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
13.8.2013, 21:26
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
молниеотвод. Вроде как. Клиент "требоват". А толщина металла? ... хотя зачем ... Домик то .. высокий?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
13.8.2013, 22:48
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Цитата Ну и отдельный для молниеприёмника. Я же говорил.. что мнения разные... (см. выше) В правилах точно написано, что контур заземления 1. ПУЭ 7 - Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании: Крышу как молниеотвод нельзя использовать! Молниеотвод, есть молниеотвод, а не крыша)) Металлическая крыша, изолированная, может накапливать потенциал от солнечной радиации и т.п. И вообще, я не говорю что это обязательно) Хотели занулить, пожалуйста) Цитата Система ТТ, хорошо, но для ней нужно сопротивление заземлителя маленькое, это большой у вас контур получится должен. Все до наоборот! Объясните. Цитата 1. ВРУ участка смонтирован и опломбирован. До моего появления. практически там уже ничего не сделаешь, если не трогать пломбы. 2. Да знаю, знаю, но см. п.1. Может так?: Уменьшено до 92% Прикрепленное изображение 926 x 1122 (99.61 килобайт) 3. Вроде как да Похоже на правду))) Сообщение отредактировал Looking - 13.8.2013, 22:50 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
13.8.2013, 23:19
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Объясните. А че тут объяснять? В ТТ основным элементом защиты служит УЗО... вот и посчитайте, зная ток сработки УЗО величину сопротивления "земли"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.8.2013, 23:39
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Да, получается дофига, но автоматики не будут работать при токах кз однофазных нормально)
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
|
14.8.2013, 0:37
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да, получается дофига, но автоматики не будут работать при токах кз однофазных нормально) Не... вы серьезно? При ТТ никто и не расчитывал и не расчитывает на сработку АВ при КЗ на землю...Сомневаетесь? Вот посчитайте величину заземления при ТТ без УЗО (что недопустимо!), чтобы сработал АВ по магнитному! расцепителю при вводном АВ (например) в 32А тип С... хотя нет, лучше D ... жду! PS зато теперь понятно, почему вы так писали: Система ТТ, хорошо, но для ней нужно сопротивление заземлителя маленькое, это большой у вас контур получится должен. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.8.2013, 1:51
Сообщение
#26
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
2. Да знаю, знаю, но см. п.1. Может так?: Раз в ВРУ все опломбировано, может лучше разделить так:
например прокалывающим сжимом. Кабель в дом у вас защищается 3 однополюсными АВ по схеме. Надо ли защиту от перенапряжений? От перекоса фаз? ПУЭ 7.1.21. ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
||
14.8.2013, 1:58
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Раз в ВРУ все опломбировано, может лучше разделить так: А кто позволит то? Инициатива как известно имеет кое кого... причем в извращенной форме))) А то можно дойти и до так: Сообщение отредактировал haramamburu - 14.8.2013, 1:58 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
14.8.2013, 2:09
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 А кто позволит то? Инициатива как известно имеет кое кого... причем в извращенной форме))) 2 А то можно дойти и до так: 1 Чтобы не возникло в дальнейшем недоразумений, можно конечно и предварительно согласовать решение со сбытом. Еще можно посмотреть счетчик, а то некоторые выдают ошибку при заземлении N после счетчика. 2 Можно, только выше схема не предусматривает неучтенное потребление э/э. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.8.2013, 2:27
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
1 Чтобы не возникло в дальнейшем недоразумений, можно конечно и предварительно согласовать решение со сбытом. Ну да.. только гемор будет тот еще..Цитата Еще можно посмотреть счетчик, а то некоторые выдают ошибку при заземлении N после счетчика. Про однофазники - слышал , но там смысл - защита от отмотки/безучетки на "батарею", про 3х фазники не слышал ни разу... да и смысл?Цитата 2 Можно, только выше схема не предусматривает неучтенное потребление э/э. Ну это ж юмор был)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.8.2013, 3:36
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ну да.. только гемор будет тот еще.. В счетчике PENa нет, согласно паспорта. Можно от сюда и плясать.Про однофазники - слышал , но там смысл - защита от отмотки/безучетки на "батарею", про 3х фазники не слышал ни разу... да и смысл? Как и для однофазников - попытки без учетного потребления,наличие утечек тока на землю.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.8.2013, 3:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
Гость_Алексей._* |
14.8.2013, 8:12
Сообщение
#31
|
Гости |
Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника. и где здесь про то, что я должен землить свои ОПЧ непосредственно у источника питания? Не надо рассказывать,что такое ТТ.Я имел ввиду то,что на источнике выполнена TN и далее по ходу можно применить только TN-C или TN-C-S,а про ТТ даже речь не надо было заводить,потому что это абсурд. |
|
|
14.8.2013, 12:55
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Не надо рассказывать,что такое ТТ.Я имел ввиду то,что на источнике выполнена TN и далее по ходу можно применить только TN-C или TN-C-S... Не фантазируйте.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Алексей._* |
14.8.2013, 13:11
Сообщение
#33
|
Гости |
И в чем фантазия?
|
|
|
14.8.2013, 14:23
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И в чем фантазия? В том что имея систему TN, можно получить TN-C, TN-C-S, TN-S.... и ТТ!А применив разделяющий транс - и IT Сообщение отредактировал haramamburu - 14.8.2013, 14:23 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
14.8.2013, 17:05
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так, народ. ТТ не будет, поэтому с ее обсуждением заканчиваем в этой теме. Хотите пообсуждать - в другом месте. Это моя тема.
ink_elec, за версию спасибо, будем думать и согласовывать. На ответвление прокалывающий зажим пойдет? -------------------- |
|
|
14.8.2013, 18:12
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На ответвление прокалывающий зажим пойдет? Пойдет, тоже самое используют на ВЛИ. Можно плашечный (орех), если в прокалывающем сомнения.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.8.2013, 18:15 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.8.2013, 21:39
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В счетчике PENa нет, согласно паспорта. Можно от сюда и плясать. А что? без разделения PEN-проводника счетчики не применяются (в TN-C) ? Там какие-то особенные счетчики были (и есть) с PEN-клеммами ? Где-то я эту тему уже слышал. Там еще про какую-то коммутацию на счетчике прогнали. Что со счетчиком происходит, когда не поделено ? |
|
|
15.8.2013, 8:50
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А что? без разделения PEN-проводника счетчики не применяются (в TN-C) ? Применяют с 7 проводным подключением.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.8.2013, 10:18
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Применяют с 7 проводным подключением. 7-проводная схема - это такая специальная, для TN-C ? Чем такая схема лучше для TN-C ? А 8-проводная схема запрещена ? Видимо конструкторы перестарались и лишнюю клемму прилепили. В 7-проводной ответвление еще пломбировать нужно, а в 8-ми все под одной крышечкой, удобнее. Да и проводок не заломаешь. У тех счетчиков, которые специальные, для TN-C, у них на крышечке или в паспорте обозначено "PEN" ? Сообщение отредактировал Олега - 15.8.2013, 10:22 |
|
|
15.8.2013, 11:07
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А 8-проводная схема запрещена ? Видимо конструкторы перестарались и лишнюю клемму прилепили. Покажите схему где указано подключение PEN.В 7-проводной ответвление еще пломбировать нужно, а в 8-ми все под одной крышечкой, удобнее. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|