Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?

Олега
сообщение 10.9.2013, 22:02
Сообщение #141


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 10.9.2013, 19:43) *
1. Сэндвич из 3-х шин.
2. К тому же это не разделение-это нарушение принципов разделения.
3. Искать и не нужно, истина в п.1.7.135 ПУЭ, между 2-я pen-зажимами может быть только pen-проводник-это всем понятно, РЕ не делится.
4. Здесь не сказано о судьбе этой шины после присоединения к ней PEN-проводника питающей линии, но она, как видим, точно не осталась, чем была до присоединения PEN. Что-то на ней стали делить, появились перемычки чужеродные. Зачем спрашивается для PE шины какие-то перемычки?

1. И что ? "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников". Какие проблемы ? Зато у Вас - гора с плеч.
2. Разверните мысль пожалуйста.
3. Да, РЕ-шина не делится она одна по-факту. И нет ни одного (!) документа с описанием (или хотя бы с упоминанием) о PEN/PE-шине. Если "всем понятно", значит всех устраивает такое положение дел с условиями разделения. Или почти всех.
4. А где сказано-то? Т.е. считаете, что до присоединения PEN эта шина была РЕ-шиной ? А потом... icon_confused.gif
"PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника". Это не изначальное состояние конструктора до сборки. Это констатация, как должно выглядеть в итоге. На момент сдачи ЭУ инспектору.

Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2013, 22:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2013, 8:09
Сообщение #142


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
2. Разверните мысль пожалуйста.

Зачем разворачивать, если нет желания понимать принцип разделения, если разделение воспринимается как 2 отходящих от PEN PE и N-проводники.
Цитата
Это не изначальное состояние конструктора до сборки. Это констатация, как должно выглядеть в итоге. На момент сдачи ЭУ инспектору.

Это изначальное, без N-перемычек состояние PE шины без всяких "соединений между собой". Присоединяя PEN к этой шине и далее организуя перемычки мы "строим дом" по указке соответствующих пунктов ПУЭ или ГОСТа под названием "разделение PEN", устанавливая в соответствующих местах и в необходимом количестве N-перемычки. Поэтому последовательно обязаны "труды" деяний физически отразить по факту, чтобы другие поняли, что мы "натворили".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2013, 9:56
Сообщение #143


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 11.9.2013, 9:09) *
Это изначальное, без N-перемычек состояние PE шины без всяких "соединений между собой". Присоединяя PEN к этой шине и далее организуя перемычки мы "строим дом" ..

"6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой ... что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником — PEN-проводником."
8.2 Приемосдаточные испытания
Проверка наличия перемычки между защитной и нулевой рабочей шинами
9.13 Проверку наличия перемычки между защитной и нулевой рабочими шинами по 6.3.15 проводят визуально, при этом проверяют надежность соединения ее с шинами соответствующим инструментом (ключом, отверткой)".

Никакого строительства, нам все уже подготовили, в соответствии с ГОСТом. Осталось PEN-проводник подключить..

"6.3.16 ..Согласно ГОСТ Р 50462 защитные проводники должны иметь зелено-желтый цвет, нулевые рабочие — голубой.
Нулевые защитные и нулевые рабочие шины могут обозначаться соответственно знаками «РЕ» и «N», причем в многопанельных ВРУ эти обозначения должны наноситься на шинах каждой панели".
Про единую шину PEN-PE и ее маркировку почему-то ничего не сказано.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2013, 9:09) *
Зачем разворачивать, если нет желания понимать принцип разделения, если разделение воспринимается как 2 отходящих от PEN PE и N-проводники.

Вы не ответили на пункт 1 из моего предыдущего поста. Предложенный там способ по принципу - классический. Способ изложенный в ГОСТ отличается большей надежностью (меньше проводников на болт), но с минимальным расстоянием между точкой подключения PEN-проводника питающей линии и перемычкой. Развернуть Вашу мысль попросил ввиду непонимания, чего я такого не понимаю в принципе.

Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2013, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.9.2013, 11:13
Сообщение #144


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 11.9.2013, 9:56) *
"6.3.15 [u]В состоянии поставки ВРУ...

Мы говорим о процедуре разделения и появлении участка PEN на РЕ-шине, а не о поставке ВРУ-полуфабриката, изготовленный сугубо по ГОСТ без конкретного ТЗ на изготовление.
Цитата
Вы не ответили на пункт 1 из моего предыдущего поста. Предложенный там способ по принципу - классический.

П. 1.7.135 ПУЭ при организации процедуры "разделения" говорит не о "точке", а о "месте разделения " и "отдельных" зажимах (минимум их д/б - 2 шт.), готовые к соединению между собой.
В представленном виде это шина PEN от которой отходят PE и N в TNC, это опять рац. предложение спустя столько лет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.9.2013, 12:00
Сообщение #145


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 12:13) *
Мы говорим о процедуре разделения и появлении участка PEN на РЕ-шине, а не о поставке ВРУ-полуфабриката, изготовленный сугубо по ГОСТ без конкретного ТЗ на изготовление.

Хоть с ТЗ, хоть без оного:
"В настоящем стандарте .. содержатся требования, касающиеся обеспечения возможности присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью ...
1.6 Все пункты стандарта, кроме 6.2.11, 6.2.14, 6.2.21, 6.3.12, являются обязательными."
ТЗ на изготовление не должно отличаться от обязательных требований ГОСТ.
"Процедура разделения" не предусматривает учет сантиметрового участка PEN, которого может и не быть.

Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 12:13) *
П. 1.7.135 ПУЭ при организации процедуры "разделения" говорит не о "точке", а о "месте разделения " и "отдельных" зажимах (минимум их д/б - 2 шт.), готовые к соединению между собой.

Ошибка. Цитата ПУЭ : "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой". Сравните свою интерпретацию и в ПУЭ.
Как видите и в ГОСТ и в ПУЭ перемычка обязана быть установлена.

Сообщение отредактировал Олега - 12.9.2013, 12:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.9.2013, 13:26
Сообщение #146


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143




Цитата Олега: "если на шину РЕ под один болт прикрутить PEN питающей линии и перемычку к N-шине"
Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 12:13) *
В представленном виде это шина PEN от которой отходят PE и N в TNC, это опять рац. предложение спустя столько лет.

В представленном варианте просто исчез сантиметровый участок (PEN) до перемычки, не дававший Вам покоя, только и всего.
В чистом виде РЕ-шина. Именно к ней подключен PEN-проводник питающей линии, по ПУЭ. РЕ-шина соединена перемычкой с N-шиной, по ПУЭ.
Где уж Вы там обнаружили PEN-шину - я не знаю. Может нарисуете ? Сильно хочется узнать в чем не прав..
Рационализаторское движение нынче называют Менеджментом идей. Заметьте, из-за вашего рац.предложения (по раскраске PEN-PE-шины) парюсь icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 12.9.2013, 15:29
Сообщение #147


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 12.9.2013, 13:26) *
Цитата Олега: "если на шину РЕ под один болт прикрутить PEN питающей линии и перемычку к N-шине"

По 1.7.135, место, откуда отходят PE и N априори является PEN-зажимом или PEN-контактом, а ПУЭ говорит о присоединении PEN по питанию к PE-шине, поэтому придется отодвинуться немного от перемычки.
Цитата
Заметьте, из-за вашего рац.предложения (по раскраске PEN-PE-шины) парюсь

Спасибо, конечно, но можно было и не париться, давным давно представлено на обозрение "готовое изделие", в котором нанесены соответствующие опознавательные надписи и цвета.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.9.2013, 18:19
Сообщение #148


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 16:29) *
давным давно представлено на обозрение "готовое изделие", в котором нанесены соответствующие опознавательные надписи и цвета.

И Вам уже давно сказано, что голубой (синий) цвет там отсутствует. Да и не российское это изделие.

Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 16:29) *
По 1.7.135, место, откуда отходят PE и N априори является PEN-зажимом или PEN-контактом, а ПУЭ говорит о присоединении PEN по питанию к PE-шине, поэтому придется отодвинуться немного от перемычки.

Хорошо, как бы допустим. icon_smile.gif Однако если мы отодвинемся хоть на чуток, получаем кусманчик PEN и следовательно подключаемся не по ПУЭ. Нестыковочка в теории...
В моем же варианте наконечник PEN-проводника питающей линии непосредственно (и + через болт) контактирует с РЕ-шиной (а по-другому и не предвидится). С противоположной плоскости РЕ-шина имеет контакт с перемычкой. Все по ПУЭ, фильдепёрсово jump.gif

Сообщение отредактировал Олега - 12.9.2013, 18:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.9.2013, 21:41
Сообщение #149


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Однако если мы отодвинемся хоть на чуток, получаем кусманчик PEN и следовательно подключаемся не по ПУЭ. Нестыковочка в теории...

Промежуток между двумя PENами является PEN-это аксиома, выше доказано, возвращаться и напоминать нет необходимости.
Цитата
И Вам уже давно сказано, что голубой (синий) цвет там отсутствует. Да и не российское это изделие.

Вообще-то под текстом к «готовому изделию» имеется соответствующий штамп «IEC60439.1», означающий его соответствие к конструктивным требованиям к НКУ по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004). Говорю не столько об изделии, сколько об его исполнении в соответствии с требованиями 1.7.135 ПУЭ и п. 543.3.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Прикрепленный файл  Erico_PEN.pdf ( 790.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1871

Цитата
В моем же варианте наконечник PEN-проводника питающей линии непосредственно (и + через болт) контактирует с РЕ-шиной (а по-другому и не предвидится). С противоположной плоскости РЕ-шина имеет контакт с перемычкой.

ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)
7.4.3.1.6 … Для защитного проводника каждой цепи должен быть предусмотрен отдельный зажим соответствующих размеров.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2013, 23:34
Сообщение #150


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 15.9.2013, 21:41) *
Промежуток между двумя PENами является PEN-это аксиома, выше доказано, возвращаться и напоминать нет необходимости.

Необходимость возврата очевидна - вы предлагаете отодвинуться по следующей причине:
Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 16:29) *
..место, откуда отходят PE и N ..является PEN-зажимом или PEN-контактом, а ПУЭ говорит о присоединении PEN по питанию к PE-шине..
Интересно, почему же после отодвигания вас уже не волнует, что не выполнено условие "PEN по питанию к PE-шине" ???
Это необходимо уточнить !

Замечу, что в ПУЭ (и прочих документах) отсутствует понятие PEN-болтовое соединение (не дано определение и ли упоминание).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.9.2013, 20:54
Сообщение #151


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 15.9.2013, 23:34) *
Цитата(gomed12 @ 12.9.2013, 16:29) *
..место, откуда отходят PE и N ..является PEN-зажимом или PEN-контактом, а ПУЭ говорит о присоединении PEN по питанию к PE-шине..
Интересно, почему же после отодвигания вас уже не волнует, что не выполнено условие "PEN по питанию к PE-шине" ???

Обозначенные PEN-зажимы или PEN-контакты в точке присоединения питания и точке разделения находятся изначально на РЕ-шине, это закон разделения PEN. Теоретическое обяснения именно такого разделения дают некоторые закономерности, отображенные в существующих НД и приведенные выше:
- от PEN отходят PE и N;
- при этом PE должен иметь отдельный зажим.
Это дает возможность отобразить порядок разделения PEN, приведенные в п. 30, сответствующее существующим НД, по схеме которой выполнено "готовое изделие".
Вот представил рисуночки, посмотрите. Нравятся из них какие?
.Случаем не о рис г) говорится в вышеприведенном рац. предложении?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2013, 22:29
Сообщение #152


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Мне нравятся рисуночки из ГОСТ Р 51732-2001 о ВРУ. Они полностью соответствуют 1.7.135 ПУЭ и моим представлениям, как это делается на практике. Ваши рисуночки - мусор, включая и г). Не понятно для кого старались. Рацпредложение (только ради вас icon_smile.gif ) теоретически верное, вам не подошло - не прошло по кол-ву контактов на болт. Значит делаем по ГОСТ - на сантиметр сдвигаем перемычку.

Цитата(gomed12 @ 16.9.2013, 21:54) *
Обозначенные PEN-зажимы или PEN-контакты в точке присоединения питания и точке разделения находятся изначально на РЕ-шине, это закон разделения PEN...

Законом разделения PEN покуда остается ПУЭ. Обозначать (подписывать, значки ставить) РЕ или PEN главной цепи по ГОСТ Р 51321.1-2007 совсем не обязательно. Достаточно маркировки лентой. Для обоих одинаковой. Если перемычка установлена непосредственно у болта для подключения PEN питания, то нечего там и маркировать, без академиков все ясно.

Цитата(gomed12 @ 16.9.2013, 21:54) *
..некоторые закономерности, отображенные в существующих НД и приведенные выше:
- от PEN отходят PE и N

Нет такой закономерности, по ПУЭ и ГОСТ PEN проводник подключается исключительно к РЕ-шине. Отдельным предложением определено. Разночтений не предвидится.

Цитата(gomed12 @ 16.9.2013, 21:54) *
Это дает возможность отобразить порядок разделения PEN, приведенные в п. 30, сответствующее существующим НД, по схеме которой выполнено "готовое изделие".

Ваш вариант в п.30 теоретически не плох, однако в ПУЭ и ГОСТ не отражена шина РЕ-PEN-PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.9.2013, 7:35
Сообщение #153


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Рацпредложение (только ради вас ) теоретически верное, вам не подошло - не прошло по кол-ву контактов на болт. Значит делаем по ГОСТ - на сантиметр сдвигаем перемычку.

Инициатива рацухи не моя, воля владельца как изложил так и обратно возвернул, ибо оно не соответствует требованиям нормативов.
Цитата
Законом разделения PEN покуда остается ПУЭ. Если перемычка установлена непосредственно у болта для подключения PEN питания, то нечего там и маркировать, без академиков все ясно.

Не всегда так получается, шкафы ВРУ имеют различные ширины, к тому же питание для жилья от 2-х независимых источников, да и каждая линия может состоять из 2-х лучей.
Поэтому, как и N-перемычка, установленная на PEN-болтовом соединении, так и PEN-проводник между ним и PEN по питанию должны быть различимы от остальной PE-шины, к которой присоединяются отходящие PE, чтобы не допустить ошибочного подключения от неразделенной неразличимой части PE-шины.
Цитата
Нет такой закономерности,

Может подскажете другое образование PE и N без PEN?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2013, 9:47
Сообщение #154


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 17.9.2013, 7:35) *
Инициатива рацухи не моя..

У вас своя рацуха - комбинированная шина (РЕ-РЕN-РЕ к примеру).

Цитата(gomed12 @ 17.9.2013, 7:35) *
Не всегда так получается, шкафы ВРУ имеют различные ширины, к тому же питание для жилья от 2-х независимых источников..

Всегда получится нормально, если как положено ставить перемычку как можно ближе к месту подключения PEN питающей линии (линий).

Цитата(gomed12 @ 17.9.2013, 7:35) *
.. на PEN-болтовом соединении..

Уточните, в каком НД приведено определения этого термина. Или это тоже из разряда предложений ? Я даже в текстах не встречал.

Цитата(gomed12 @ 17.9.2013, 7:35) *
Может подскажете другое образование PE и N без PEN?

Я лишь заметил, что нет указанных вами "закономерностей, отраженных в существующих НД"
А покуда там иные закономерности - ваше предложение является рацухой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.9.2013, 10:20
Сообщение #155


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
У вас своя рацуха - комбинированная шина (РЕ-РЕN-РЕ к примеру).

1. Правый рисунок в ГОСТ отражен, в рекомендуемом приложении, но условиям разделения соответствует.
Левый ничем не хуже (для вводных панелей посередине РУ)
"На неразделенном участке PEN, находящийся на РЕ-шине" звучит конечно интересно.., но обосновано.
2. Смотрите в каталоге на схему подключения "готового изделия".
PEN-проводник подключается с края шины (затем перемычка, затем РЕ-проводник)
.
Помните? Дорога длинная, бывает...
Сами у себя спрашиваете? Как видим и PEN-PE, и PE-PEN-PE уже были.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2013, 13:46
Сообщение #156


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 11:20) *
"На неразделенном участке PEN, находящийся на РЕ-шине" звучит конечно интересно.., но обосновано."
Как видим и PEN-PE, и PE-PEN-PE уже были

icon_biggrin.gif Это - частное мнение Олега, не более. Высказанное для поддержки теоретических изысканий коллеги, между прочим. Основания для особой раскраски (на которой настаиваете) нет, как и нужды.
Официального наименования PEN-PE, и PE-PEN-PE для целой шины в НД мне покуда не встретилось. Покажите хоть одну такую. Укоротите "длинную дорогу" icon_wink.gif

Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 11:20) *
Смотрите в каталоге на схему подключения "готового изделия".

Вот вам еще одно "готовое изделие" (от Weidmuller), для размышлений о соответствии изделий "европейского качества" российским НД и вашим представлениям тоже:
Прикрепленное изображение

Пристальное внимание - функциональному обозначению PEN-перемычки icon_confused.gif и количеству проводников в месте подключения PEN-проводника питания.

Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 11:20) *
Помните? Дорога длинная, бывает...

Особенно, если обдумывать ответ неделю.. а норматива так и не представить.

Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2013, 13:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.9.2013, 22:10
Сообщение #157


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Основания для особой раскраски (на которой настаиваете) нет, как и нужды.

Всякое бывает, возможно для идентификации достаточна и надпись, это решит владелец для своего персонала.
Цитата
Официального наименования PEN-PE, и PE-PEN-PE для целой шины в НД мне покуда не встретилось. Покажите хоть одну такую. Укоротите "длинную дорогу"

Существование PEN-PE -это и доказывать не нужно, смотрите рис TNC и TNCS ПУЭ, "готовое изделие", определение PEN.
А PE-PEN-PE -это комбинация PEN-PE, дорисуйте схему ПУЭ для TNCS.
Наличие на PE- шине 2-х взаимосвязанных зажимов PEN нельзя отрицать, этот участок функционально-PEN также как и PE, N.
Здесь нормативы не нужны все предельно ясно.
Цитата
Вот вам еще одно "готовое изделие"

Даже можно и не изучать, после фразы "преобразуя TNS в сетевую TNC". Не видите противоречия 1.7.135? Это первое и второе в нашем ГОСТ клеммы для защитных проводников PE+PEN отсутствуют.
А вот приведенный раньше шинный мостик "готового изделия" вполне определен.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2013, 23:48
Сообщение #158


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.9.2013, 23:10) *
Всякое бывает, возможно для идентификации достаточна и надпись, это решит владелец для своего персонала.

А если не решит подписать, его пожурят ? или в тюрьму посадят ?

Цитата(gomed12 @ 25.9.2013, 23:10) *
Существование PEN-PE -это и доказывать не нужно..

Конечно, совсем не нужно доказывать, ведь никто и не просил.
Я просил привести пример упоминания о таких изделиях как PEN-PE-шина и PE-PEN-PE-шина в российских нормативах.

Цитата(gomed12 @ 25.9.2013, 23:10) *
Здесь нормативы не нужны все предельно ясно.

Не вяжется ваше представление с нормативами, ну никак не вяжется icon_smile.gif

Цитата(gomed12 @ 25.9.2013, 23:10) *
Даже можно и не изучать, после фразы "преобразуя TNS в сетевую TNC". Не видите противоречия 1.7.135?

Да здесь-то как раз все просто - перепутали местами.. А в целом такое представление типов систем вам знакомо. Хотя это было подчеркнуто просто попутно.
цитата:"Пристальное внимание - функциональному обозначению PEN-перемычки icon_confused.gif и количеству проводников в месте подключения PEN-проводника питания."

Цитата(gomed12 @ 25.9.2013, 23:10) *
..и второе в нашем ГОСТ клеммы для защитных проводников PE+PEN отсутствуют.

"готовое изделие" (от Weidmuller) такую клемму имеет ?

Цитата(gomed12 @ 25.9.2013, 23:10) *
А вот приведенный раньше шинный мостик "готового изделия" вполне определен.

А вот по букве ПУЭ и ГОСТ PEN проводник питающей линии по-прежнему подключается исключительно к РЕ-шине. Отдельным предложением определено. Разночтений не предвидится. И по ГОСТ вполне достаточно того же ж/з скотча, что и по шине после (.) установки перемычки.
Не стоит навязывать лишнее, не нашенское.

Сообщение отредактировал Олега - 25.9.2013, 23:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.10.2013, 22:52
Сообщение #159


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Да здесь-то как раз все просто - перепутали местами..

Значит далее нечего смотреть-читать, несерьезно как-то
Цитата
цитата:"Пристальное внимание - функциональному обозначению PEN-перемычки и количеству проводников в месте подключения PEN-проводника питания."

Нарушения на нарушении? Еще раз приводить аргументы нашенских НД?
Опять прокол данного «изделия» и данного издателя Weidmuller, что ли, где только находят.
Цитата
А вот по букве ПУЭ и ГОСТ PEN проводник питающей линии по-прежнему подключается исключительно к РЕ-шине.

А кто ж отрицает.
Также как и точка подвода PEN является PENом расположена на РЕ -шине, и подальше точка разделения этого PENа также находится на PE-шине, и промежуток между этими PENами тоже находится на той же РЕ-шине.
Это ж аксиома, тут норматив не нужен. Тут достаточно знать что PEN=PE+N.
Все предельно ясно, также ясно, что от РЕ не может отходить ничего кроме РЕ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2013, 22:59
Сообщение #160


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 3.10.2013, 23:52) *
1. А кто ж отрицает.
2. Также как и точка подвода PEN является PENом расположена на РЕ -шине, и подальше точка разделения этого PENа также находится на PE-шине, и промежуток между этими PENами тоже находится на той же РЕ-шине.

1. Тот у кого получается единая шина PEN-PE (соотношение длин участков значения не имеет).
2. PEN-проводник питающей линии у вас подключается PEN-болтом к PEN-шине. А написано именно к РЕ-шине. Без всяких добавок и вариаций.
И полагаю, что не предвидится найти документ с описанием комбинированной шины. Беседа "на имхо" бесперспективна без нормативного подтверждения.
Вернуться в начало страницы