Желание заказчки - закон, так вот и у меня вышло. Поставили электростанцию 18 кВт мощностью 400В, 50 Гц, теперь просит сделать ему 220В, с той же мощностью и частотой. Вот и вопрос. А как? Спасибо за отклики.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Самый прстой вариант поставить трансформатор 380/220 необходимой мощности
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_plastu_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А перекоммутация ганератора, с 380 на 220В возможна?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Берете нейтраль генератора и фазу, получаете 220 В, суммарная мощность генератора не изменится. При этом необходимо исключить параллельную работу генератора с сетью. Выполнить заземление TN-S или TT системы.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 ![]() |
Берете нейтраль генератора и фазу, получаете 220 В, суммарная мощность генератора не изменится. При этом необходимо исключить параллельную работу генератора с сетью. Выполнить заземление TN-S или TT системы. Не говорите ерунду ! У себя дома можете так подключать! 18 кВт 380 это три раза по 6 кВт 220 плюс естественно нейтраль. максимум что можно получить - это три раза, три однофазные ветки по 6 кВт, при этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ИХ ЗАМЫКАНИЯ !! и у Вас не получится сделать суммирование, замкнув две фазы в одну -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У себя дома можете так подключать! И Вам рекомендую. Фаза-фаза = 6 кВА Фаза-нейтраль= 6 кВА Или имеем что-то другое? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 ![]() |
И Вам рекомендую. Фаза-фаза = 6 кВА Фаза-нейтраль= 6 кВА Или имеем что-то другое? и получаете три раза по 6 кВт (три НЕЗАВИСИМЫХ РАЗА) а в предыдущем сообщении Вы пишете, цитирую Цитата суммарная мощность генератора не изменится. и как это понимать ? или Вы об этом "умалчиваете" или не знаете что замыкания фаз допускать нельзя При всём уважении, Василий. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_plastu_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, но кроме использования в данном случае понижающего транса, решения верно нет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
А у генератора вообще нейтраль есть? Есть возможность поменять схему соединения обмоток? Трансформатор необходимо использовать при соединении обмоток в треугольник.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 ![]() |
Прошу прощения, но кроме использования в данном случае понижающего транса, решения верно нет? Уважаемый plastu, выхода два: 1. разделить потребителей на три независимые группы, каждая из которых будет иметь лимит 6 кВт, не допускать замыкания фаз, и следить за равномерностью распределения нагрузки по трем группам. 2. Понижающий транс. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А у генератора вообще нейтраль есть? Есть возможность поменять схему соединения обмоток? Если у генератора в клеммник выведены начало (А,В,С) и концы (x, y, z) обмоток, переключение возможно: звезда -3*400 В; треугольник- 3*230 В. Если выведены только АВС, еще должна быть выведена нейтральная точка-клемма N. Тогда имеете: 3 фазы по 400 В для 2-х, 3-х фазных нагрузок и три однофазных выхода по 230 В для однофазных нагрузок. Во всех случаях суммарная мощность генератора останется 18 кВА. А если выведены только АВС, то или понижающий трансформатор, или обмен на нужный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_plastu_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Всем большое спасибо за помощь, в ближайшее время реализуем варинт с трансом, по результатам если интересно отпишусь. Ещё раз, спасибо всем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Что то не пойму, что Вам даст ТН. Ну получите вы 3х220 вместо 3х380, но увас же будут большие потери на трансе! Да и фазы всё равно надо равномерно нагружать.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
Потери будут незначительные, если правильно подобрать мощность транса, а фазы в любом случае надо равномерно нагружать.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7482 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Согласен с Слава, трансформатор практически ничего не дает, если у заказчика отсуствуют нагрузки 3*230 В.
Цитата фазы в любом случае надо равномерно нагружать Обязательно, нагружать генератор только по номиналу фазной нагрузки. Неравномерность загрузки по фазам для генератора не критично. Просто необходимо грамотно убедить заказчика о преимуществах системы 3*400 В с выведенной нейтралю, чем 3*230 с трансформатором. Кстати, Гость_plastu_* , нейтраль у генератора выведен в клеммник? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Нейтраль обезательно должна быть выведена и заземлена. А в чём собственно прикол ведь к дому подведено тоже 3*380 , я так думаю , потому что на 220 в 18 квт проблематично нагрузить, и вся сеть должно быть равномерно нагружена , поставте перекидной рубильник или готовый блок АВР и не мучтесь. Я просто не представляю единичную однофазную нагрузку на 220в в частном доме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 ![]() |
Неравномерность загрузки по фазам для генератора не критично. не болтайте ерундой! перекос фаз более чем на 25% приводит прежде всего к снятию гарантии, а потом уже и к выходу генератора из строя. и специально для особо жаждущих споров про однофазную разводку в доме. http://www.dizgen.ru/choose/faza.htm !!!!!!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Что то не пойму, что Вам даст ТН. Ну получите вы 3х220 вместо 3х380, но увас же будут большие потери на трансе! Да и фазы всё равно надо равномерно нагружать. ![]() Добавте к этому еще то, что после транса все напряжения 220В будут линейными. И в итоге установка трансформатора ничего кроме геморроя не даст, представте себе еще габариты ТН на 18кВА - это дополнительная печка. Лучше всего потолковать с заказчиком и выяснить, что он хочет извлеч из замены 380 на 220. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
Гость_гензар_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Добавте к этому еще то, что после транса все напряжения 220В будут линейными. И в итоге установка трансформатора ничего кроме геморроя не даст, представте себе еще габариты ТН на 18кВА - это дополнительная печка. Лучше всего потолковать с заказчиком и выяснить, что он хочет извлеч из замены 380 на 220. транс 3х380 вторичка 1х220 начало обмотки заземлить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11072 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
транс 3х380 вторичка 1х220 начало обмотки заземлить ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |