Ситуация следующая;
имеется дача, у нее имеется сезонный однофазный ввод, т.е. напруга там подается только в летний сезон. у местной администрации была куплена постоянная точка подключения 5,5 кВт, местным электриком были выданы "техусловия" По существующим опорам протянули СИП-4 2x25 (600 м), в распредшкафу в ТП ставится 1P 32А автомат и счетчик CE101. На даче ставится 2P 25А автомат и еще один счетчик CE101 (ну чтоб на ТПшку не бегать, тем более там так просто доступа и нет). Задача следующая: в зимний сезон электроснабжение будет по вновь смонтированной линии, но как правильно собрать щиток, чтоб летом была возможность пользоваться сезонным вводом? Причем, хотелось бы сразу всю проводку сделать трехпроводной и смонтировать свой контур заземления (но это скорее всего только после зимы, т.к. строительных работ много и до морозов не успевается это). Предполагаю что-то типа этого: (простите, так и не смог файл прикрепить) ![]() Ну, естественно, одновременно дла вводных автомата включать запрещу. И пока контура заземления не будет - PE-проводники в кучу собирать не буду. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну, неужели никто никак не прокомментирует?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Поищите "выключатель нагрузки реверсивный". Избавит от ошибочного включения двух вводов сразу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Как предотвратить одновременное включение двух вводов здесь вопрос не стоит. Достаточно будет того, что я напишу это в щитке красными буквами. Лишних аппаратов в щиток совать не хочется, как и лишних затрат.
Тем более, что переключать надо будет всего 2 раза в год. Основной вопрос состоит в том, на сколько безопасно такое объединение PEN-проводников. Не возникнет ли между ними разности потенциалов? И как эффективно в этом случае организовать защитное заземление/зануление? Двухпроводную сеть собирать не хочу Сообщение отредактировал FRAER - 30.9.2013, 11:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А почему нельзя жить постоянно на "Зимнем" вводе?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Чтобы не платить лишнее. За сезон уплачивается н-ная сумма за все услуги (как-то электричество, охрана и др.)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
То, что оба PENа соединяются ничего страшного, но вот делится PEN не так. Сначало PEN садится на PE шину, а потом делается перемычка между N и PE. В таком случае либо ноль к счетчику подключается просто ответвлением, либо, если нужно чтоб именно ноль проходил, то от этого поделенного нуля пропускаете провод через автомат и счетчик и заыодите на другую N к которой и будут подключаться проводники отходящих линий. Второй ввод аналогично, но уже без счетчика. На всякий случай скажу, что это мой вариант, потому, что деление PEN вызвало очень много споров и потому 100% правильность своего варианта я утверждать не могу.
Вот еще можете почитать, если интересно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7 Перечитал и понял, что объяснил плохо. Ноль должен в любом случае коммутироваться, но уже после деления. Сообщение отредактировал Pantryk - 30.9.2013, 11:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Слишком муторный вариант какой-то. Автоматы на вводе двухполюсные по "техусловиям".
Можно ли сделать так: PEN садится на шину PE, от неё беру свой ноль, пускаю его на автомат, счетчик и на шину N? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я бы так и сделал, т.к. электрически что N c перемычкой, что напрямую от PE шины это одно и тоже, но тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37994 были горячие дебаты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Как предотвратить одновременное включение двух вводов здесь вопрос не стоит. Достаточно будет того, что я напишу это в щитке красными буквами. Лишних аппаратов в щиток совать не хочется, как и лишних затрат. Тем более, что переключать надо будет всего 2 раза в год. И всё равно я бы применил это |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если кого интересует окончание истории:
как я и предполагал, товарищу летний ввод оставить не разрешили, т.ч все вопросы отпали... благо, у них там для дачных массивов электроэнергия по 2,10 руб за кВт-ч ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |