Дача с двумя вводами

FRAER
сообщение 29.9.2013, 15:40
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ситуация следующая;
имеется дача, у нее имеется сезонный однофазный ввод, т.е. напруга там подается только в летний сезон.
у местной администрации была куплена постоянная точка подключения 5,5 кВт, местным электриком были выданы "техусловия"
По существующим опорам протянули СИП-4 2x25 (600 м), в распредшкафу в ТП ставится 1P 32А автомат и счетчик CE101.
На даче ставится 2P 25А автомат и еще один счетчик CE101 (ну чтоб на ТПшку не бегать, тем более там так просто доступа и нет).
Задача следующая: в зимний сезон электроснабжение будет по вновь смонтированной линии, но как правильно собрать щиток, чтоб летом была возможность пользоваться сезонным вводом? Причем, хотелось бы сразу всю проводку сделать трехпроводной и смонтировать свой контур заземления (но это скорее всего только после зимы, т.к. строительных работ много и до морозов не успевается это).
Предполагаю что-то типа этого:
(простите, так и не смог файл прикрепить)

Ну, естественно, одновременно дла вводных автомата включать запрещу.
И пока контура заземления не будет - PE-проводники в кучу собирать не буду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2013, 10:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну, неужели никто никак не прокомментирует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2013, 10:36
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Поищите "выключатель нагрузки реверсивный". Избавит от ошибочного включения двух вводов сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2013, 11:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Как предотвратить одновременное включение двух вводов здесь вопрос не стоит. Достаточно будет того, что я напишу это в щитке красными буквами. Лишних аппаратов в щиток совать не хочется, как и лишних затрат.
Тем более, что переключать надо будет всего 2 раза в год.

Основной вопрос состоит в том, на сколько безопасно такое объединение PEN-проводников. Не возникнет ли между ними разности потенциалов? И как эффективно в этом случае организовать защитное заземление/зануление? Двухпроводную сеть собирать не хочу

Сообщение отредактировал FRAER - 30.9.2013, 11:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.9.2013, 11:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А почему нельзя жить постоянно на "Зимнем" вводе?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2013, 11:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Чтобы не платить лишнее. За сезон уплачивается н-ная сумма за все услуги (как-то электричество, охрана и др.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2013, 12:13
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



То, что оба PENа соединяются ничего страшного, но вот делится PEN не так. Сначало PEN садится на PE шину, а потом делается перемычка между N и PE. В таком случае либо ноль к счетчику подключается просто ответвлением, либо, если нужно чтоб именно ноль проходил, то от этого поделенного нуля пропускаете провод через автомат и счетчик и заыодите на другую N к которой и будут подключаться проводники отходящих линий. Второй ввод аналогично, но уже без счетчика. На всякий случай скажу, что это мой вариант, потому, что деление PEN вызвало очень много споров и потому 100% правильность своего варианта я утверждать не могу.

Вот еще можете почитать, если интересно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7

Перечитал и понял, что объяснил плохо. Ноль должен в любом случае коммутироваться, но уже после деления.

Сообщение отредактировал Pantryk - 30.9.2013, 11:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.9.2013, 13:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Слишком муторный вариант какой-то. Автоматы на вводе двухполюсные по "техусловиям".
Можно ли сделать так: PEN садится на шину PE, от неё беру свой ноль, пускаю его на автомат, счетчик и на шину N?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 30.9.2013, 13:57
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я бы так и сделал, т.к. электрически что N c перемычкой, что напрямую от PE шины это одно и тоже, но тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37994 были горячие дебаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 30.9.2013, 14:08
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(FRAER @ 30.9.2013, 12:14) *
Как предотвратить одновременное включение двух вводов здесь вопрос не стоит. Достаточно будет того, что я напишу это в щитке красными буквами. Лишних аппаратов в щиток совать не хочется, как и лишних затрат.
Тем более, что переключать надо будет всего 2 раза в год.

И всё равно я бы применил это
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2013, 15:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если кого интересует окончание истории:
как я и предполагал, товарищу летний ввод оставить не разрешили, т.ч все вопросы отпали...

благо, у них там для дачных массивов электроэнергия по 2,10 руб за кВт-ч icon_smile.gif