Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, какие документы должны быть в паспорте молниещазитных устройств и где найти форму паспорта? Как поступить с оформлением паспорта на заземлители устройств молниезащиты, если используются заземлители электроустановок. Заранее благодарен за любую информацию.
|
|
|
|
22.6.2007, 14:52
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Требование к форме паспорта не встречал никогда. Что касается его содержания, то необходимую информацию можно подчерпнуть из РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ - последний раздел инструкции по молниезащите и п. 2.7.15 ПТЭЭП -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
25.6.2007, 9:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не помню РД, где-то на форуме выкладывал его номер и ссылку. Могу сбросить форму паспота на личку.
|
|
|
25.6.2007, 16:12
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Модераторы Сообщений: 24 Регистрация: 21.12.2006 Пользователь №: 7942 |
По моему как такого паспорта на молниезащиту нет... паспорт составляется на заземляющее устройство, оно как правило общее...но есть и исключения...а на молниезащиту в соответствии с ПТЭЭП п. 2.8.2. только тех. проект утвержденный...
|
|
|
|
12.7.2007, 14:28
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот выкладываю паспорт как сумел:
http://rh.foto.radikal.ru/0707/90/cc0d3c35fd4a.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/c4/91174757170b.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/a8/e1a7aac83fe2.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/26/c5a940c591c5.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/db/667bef873596.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/97/1847487ac73b.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/06/a1213799f4cb.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/88/5551adde164e.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
9.10.2013, 9:05
Сообщение
#6
|
Гости |
Огромное спасибо! Очень помогло.
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.10.2013, 13:12
Сообщение
#7
|
Гости |
,
Наличие паспорта на молниезащиту не требуется. Содержание паспорта на заземляющее устройство определено п. 2.7.15 ПТЭЭП |
|
|
|
26.11.2013, 15:17
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Вот выкладываю паспорт как сумел: http://rh.foto.radikal.ru/0707/90/cc0d3c35fd4a.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/c4/91174757170b.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/a8/e1a7aac83fe2.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/26/c5a940c591c5.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/db/667bef873596.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/97/1847487ac73b.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/06/a1213799f4cb.jpg http://rh.foto.radikal.ru/0707/88/5551adde164e.jpg Интересно, чем можно измерить "импульсное сопротивление растеканию тока"? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|