Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Стало срабатывать УЗО

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 3.10.2013, 16:06
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Нужна консультация по следующему вопросу: в помещении цеха начало срабатывать УЗО,(именно УЗО, а не автомат защиты по напряжению), причину определили - это термо камера (электропечь где обычно сушат изделия) мощность где-то 3 КВт, +350С, хотя включают обычно +60С. Помещение не то, что сырое, но отапливается только днем, в общем прохладно. Теперь что происходит: - включаем печь, проходит минут 15-20 щелкает реле печи (похоже печь вышла на режим) и в этот момент УЗО отключается. Еще один момент, печь старая и зануление, как выяснилось, отсутствует, есть только заземление. Я предполагаю, что одна из причин это реле печи, т.к. температура в помещении понизилась, реле старое, контакты подгорают и в момент выключения (щелчка) идет по цепи электросети скачок, который и может быть причиной сработки УЗО? Зануление печи восстановить не пытался. Пришли к выводу попробовать разобрать и заменить реле. Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.10.2013, 16:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если УЗО электронное, то вполне может от эл.маг. скачка при вырубании печи и сработать...
По схеме.. проектно думается там было зануление... Лучше восстановить..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 3.10.2013, 17:10
Сообщение #3





Гости






Нет, УЗО механическое, замечено срабатывает при прогреве печи, после сработки даже через по прошествии 2х минут УЗО при включении всеравно срабатывает, если подождать минут 10 (печь немного остынет) тогда можно включить. Есть еще одно предположение, что при нагреве пробивает немного изоляция, но как это успеть вычислить, если в этом причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 3.10.2013, 19:41
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Прозвонить мегером, прогреть и прозвонить. Может быть даже металлический контакт спирали с корпусом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.10.2013, 14:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



А спираль в печке открытая или тэн? А как это зануление после УЗО в смысле РЕ или именно зануление рабочим нолем.

Начните с осмотра того что у вас там щелкает. По смыслу печь нагрелась до положенной температуры и пускатель выключил нагрузку это вы слышите оно у вас и щелкает при отключении. Но наверняка стоит какая то пусть простейшая электроника которая тот пускатель отключает, вот и интересно а как она отключает? а как она сделана та электроника? Может конечно и в самом пускателе просто катушка протерлась на контакторе. А может промежуточное реле стоит в электронном блоке и там обмотка на корпус пробита. Может у вас там твердотельное реле, и пускателя совсем нет,тогда чему там щелкать? Короче одни может. Вы хоть фотки бы выложили тех потрохов,а то гадать моно до бесконечности.А при включении холодной печки щелкает????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.10.2013, 14:21
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А напряжение питания нагревателей какое? От сети или через трансформатор?
Цитата
предположение, что при нагреве пробивает немного изоляция
Вот это более вероятно. После срабатывания УЗО сразу отключать и мегировать.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.10.2013, 14:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Владимир_* @ 3.10.2013, 16:06) *
мощность где-то 3 КВт, Я предполагаю, что одна из причин это реле печи, т.к. температура в помещении понизилась, реле старое, контакты подгорают и в момент выключения (щелчка) идет по цепи электросети скачок,
Пришли к выводу попробовать разобрать и заменить реле

Да помилуйте какой там скачек от тех 3кВт.
А реле конечно посмотрите но причину ищите видимую что то протерлось где то сажа. А на саже конденсат.

Цитата(uvk2 @ 5.10.2013, 14:21) *
После срабатывания УЗО сразу отключать и мегировать.

Да мегером крутнуть не долго только вот если печка типа как у меня на работе так попалишь все блоки ляктронные. А у нас например тот блок электронный и выбивал то УЗО своей промежуткой . Только правда выбивал при включении печки.И еще если бы у чела спираль нагрелась и типа коснулась корпуса,то это не всегда бы совпадало именно с отключением (как автор сказал со щелчком) Смотреть сперва нужно именно на то что у него там щелкает,реле, пускатель,ихние контакты ихние катушки и провода подключения к этому.

Сообщение отредактировал шахтер - 5.10.2013, 14:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 5:59
Rambler's Top100     