Привет всем.
Имеем трансформатор ТМ 250/10
ток по высокой 14,45 А.
Предохранители по высокой 40А.
Может кто знает пункт где этом момент разъясняется.
Соответствует ли?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.10.2013, 18:59
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Трансформатор или ТП?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.10.2013, 19:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 4.10.2013, 19:59) *
Трансформатор или ТП?

Соответствуют ли предохранители 40А, трансформатору с максимальным током по первичке 14,45 А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 4.10.2013, 20:46
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Если я правильно понял вопрос, то почитайте это и это
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.10.2013, 21:01
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вполне нормально. Правда чаще встречал на 31,5 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 5.10.2013, 8:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sokoloff79 @ 4.10.2013, 21:46) *
Если я правильно понял вопрос, то почитайте это и это

Спасибо, понял, по высокой 2*Iн.
Но и 40 А, для 250 кВА пойдёт. при номинальном токе по ВН 14,45 А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены