Harry_Topor
сообщение 22.10.2013, 22:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 36215



Добрый день. При коммутации вводных панелей ЩО-70 столкнулись с проблемой. Вводная панель ЩО-70 состоит из вводного автомата на 2000А, разъединителя на 2500А, и трансформаторов тока типа ТШП-0.66 2000/5. Для соединения автомата и разъединителя используем алюминиевую шину 120х10, но шина данных размеров не влазит в трансформатор тока. Есть идея заменить шину 120х10 шиной 12х100, но мне не удалось найти в справочных данных предельно допустимый ток для таких шин. По идеи площадь поперечного сечения шины осталась неизменой и следовательно допустимый ток должен оставаться таким же. Просьба помочь с данной проблемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2013, 23:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Harry_Topor @ 22.10.2013, 23:55) *
площадь поперечного сечения шины осталась неизменой и следовательно допустимый ток должен оставаться таким же.

Сами же и ответили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 25.10.2013, 9:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 22.10.2013, 23:03) *
Сами же и ответили

Нет не правильно, проводимость шины 120*10 больше чем у шины 100*12, сечение у шин одинаковое но периметр разный соответственно охлажение шины 120*10 больше чем 100*12 отсюда и проводимость выше, если Вы установите шину 100*12 то потеряете на проводимости примерно 150 А а то и больше. Посмотрите в таблице шины меньшего сечения, например шина алюмин. 100*8-1625А, а шина 80*10-1480А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.10.2013, 11:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Согласен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 9.11.2013, 15:38
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Чтобы не создавать новую тему, подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10


Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 11.11.2013, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрофикатор
сообщение 9.11.2013, 21:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 27.10.2013
Из: кубань
Пользователь №: 36306



Цитата(Алексей. @ 25.10.2013, 10:57) *
Нет не правильно, проводимость шины 120*10 больше чем у шины 100*12, сечение у шин одинаковое но периметр разный соответственно охлажение шины 120*10 больше чем 100*12 отсюда и проводимость выше, если Вы установите шину 100*12 то потеряете на проводимости примерно 150 А а то и больше. Посмотрите в таблице шины меньшего сечения, например шина алюмин. 100*8-1625А, а шина 80*10-1480А.

вопрос стоит о нагрузке 2000Аесли я правильно понял. а вы советуете уменьшить сечение шины. именно в этом случае произойдет увеличение сопротивления и как следствие-нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2013, 10:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Где Вы увидели про уменьшение?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова