Человека убило током непонятно от чего. Как такое может быть? , Вопрос Специалистам

Гость_Кабановод_*
сообщение 24.10.2013, 12:12
Сообщение #1





Гости








Уважаемые Электрики! Прошу Вас прокомментировать данную трагедию. Цитата:

Грибник погиб от удара током

23-летний грибник Сергей Игнатьев погиб в лесу от удара током. Трагедия произошла 24 сентября недалеко от Пермской ГРЭС.

– Он с детства любил ходить за грибами, – рассказывает сестра погибшего Нина . – Вот и тут собрались втроём с друзьями, поехали. Там, в стороне Пермской ГРЭС, ребята нынче уже не раз собирали грибы.

Зайдя в лес, грибники рассредоточились, но старались не уходить далеко друг от друга, перекрикивались. По словам девушки, уже минут через десять друзья Сергея услышали громкий хлопок, и молодой человек перестал отзываться на крики.

– Ребята побежали на звук, – продолжает Нина. – Брата нашли лежащим у электроопоры. У него были судороги. Друзья пытались его реанимировать, делали искусственное дыхание. Затем на машине отвезли в больницу, но медики констатировали смерть.

Как позже сообщил семье судмедэксперт, ток прошёл через все органы.

– А в полиции сначала нам сказали, что он якобы полез на опору. Но тогда бы у него были травмы от падения с высоты! А у него всего-то три пальчика обожжены и линия ожога на ладони, – говорит сестра. – Видимо, он просто случайно задел опору. Врачи говорят, что смерть была мгновенной. Но непонятно, почему эта конструкция не ограждена, почему не было предупредительных знаков, если она настолько опасна?

Как удалось выяснить, опора, ставшая причиной трагедии, входит в состав линии электропередачи 220 кВ «Пермская ГРЭС – Соболи 1,2». Два года назад эту линию запустило ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Урала. Мы сделали запрос в фирму с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, почему опасная опора находится в свободном доступе. Из пресс-службы предприятия сообщили, что ответ готовится.

Родные погибшего обратились в Следственный комитет, чтобы провести проверку и найти виновного в смерти Сергея. Как пояснили в Следственном комитете, материалы по делу уже поступили в их распоряжение. Проверка будет проведена.

…4 октября молодому человеку исполнилось бы 24 года. Он готовился к своему дню рождения, планировал заказать столик в кафе и собрать друзей. Но друзья собрались совсем по другому поводу.

В тему
Протяжённость линии «Пермская ГРЭС – Соболи 1,2» составляет около 105 км, на ней установлено 388 опор. В составе линии – почти 1,5-километровый переход через Камское водохранилище на реке Чусовой.

Конец цитаты. Информация отсюда: http://dobryanka.bezformata.ru/listnews/gr...tokom/14476947/
Там ещё комментарии к статье. Некоторые оскорбительны для покойного Человека: Обвинения в попытке воровства

Моё мнение: Либо шаровая молния, притянутая полем проводов перекинулась на Человека, либо это пробой на опору? Я видел один раз пробой на линии порядка 6000-10000 Вольт, внизу опоры была дуговая искра. Если-бы перед пробоем кто-то держался за опору, то тооже-бы убило. Вообще были подобные случаи? Я имею ввиду появление напряжения там, где его не должно быть, и где может оказаться обычный Человек.

Я перерыл Интернет, но нашёл лишь про трагедии с низким напряжением - Людей убивало от заборов, скамеек рядом с фонарным столбом, светильников на стенах домов, даже случай был что убило от дерева, касающегося проводов.

Был ещё случай задевания автобусом провода высокого напряжения, двигатель заглох, одна Пассажирка вышла, и была убита, прикоснувшись к кузову. Пассажир, пытавшийся её оторвать, тоже был убит. Третья Пассажирка не взялась за кузов, но сделала слишком широкий шаг, и тоже была убита шаговым напряжением.

Большое Спасибо
Лично я гуляю иногда вдоль Железной Дороги, но никогда не прикасаюсь к опорам - мало-ли что
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.10.2013, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Подобные несчастные случие лучше всего расследуются Ростехнадзором. Точно не помню, но возможно т.к. погибший был не на работе, не исполнял должностные обязанности - расследование Росстехнадзор не проводит.
Из далека трудно сказать причину. Мало данных. Возможно произошло КЗ на опоре и совпало что парень был рядом, держался за опору. Либо он прикоснулся к частям оборудования, находящимся под напряжением.
Нормальная опора не должна оказать какого либо воздействия на человека. Возможно Вы не верно выявили напряжение ВЛ. Вероятно ВЛ 6-35кВ? Вы бы фото сделали сразу в тот момент или потом (опоры).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.10.2013, 14:26
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10883
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Работник @ 24.10.2013, 13:09) *
Вероятно ВЛ 6-35кВ?
Это вряд ли 105 км = переходы в полтора километра. А на фотке в статье, похоже, 110-ка... Видать, вставили что попало.
Опоры бетонные? деревянные? металлические?


Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2013, 14:27


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 24.10.2013, 15:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Единственное что можно предположить человека убило наведенным на опору напряжением. Видимо у опоры было нарушено заземление или отсутствовало. Если бы он полез на опору, от него остался бы обгоревший труп. Если бы было как Вы предполагаете замыкание на опору-это было бы слышно за километры. Смущает только громкий хлопок который все слышали. Много лет проработал на подстанции 500кВ и как говорится в теме.

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 24.10.2013, 15:16


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кабановод_*
сообщение 24.10.2013, 17:22
Сообщение #5





Гости






Уважаемый 220v-elektrik. Скажите пожалуйста, а такие случаи бывали? Может к Вам приходили телеграммы с описанием происшествий?

Вообще в литературе описаны случаи, что Человека убило 12 Вольт переменного тока. А здесь наведённое напряжение может быть значительное. Сердце могло не выдержать. Также были случаи гибели Людей безо всякого электричества внешне здоровых. Недавно в Менделеевске (?) Парень слишком много поднимал штангу и лупил боксёрскую грушу, 16 лет, внешне здоровый, без всякого электричества. Также и здесь: Находился по лесу усталый, а тут ещё разряд, сердце не выдержало. Но да, хлопок смущает. Может нехороший человек проволоку на провода затянул леской, и удрал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кабановод_*
сообщение 24.10.2013, 17:50
Сообщение #6





Гости






Вообще бывают сухие грозы. Может-быть Человеку не повезло взяться за опору во время такого природного редкого явления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 24.10.2013, 17:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Наведенное напряжение может измеряться киловольтами, у нас тоже были случаи когда людей травмировало наведенкой на нашем оборудовании, правда по их же халатности. Я узнавал, конкретно по этому случаю еще материалы не приходили. Но в этих рассылках правды очень мало т.к. все стараются прикрыть свою ж..у и все в итоге сваливают на работяг. Здесь смертельный случай и если что-то и было не в порядке с опорой я думаю все быстренько исправили и доказать что-то будет невозможно, Судиться с ФСК будет трудно и скорее всего ни к чему не приведет т.к. время упущено. Если бы сразу обследовали опору тогда да, шансы были бы.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.10.2013, 18:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Буквально в понедельник, в очереди к зубному, разговорился с мужиком. Тот работал на кране и задел 110-ку (искровой разряд; сам в тот момент в кабине не был). Короче, кто-то там ещё из работяг его с другого света вытаскивал - сердце заново завёл. Ожоги - само собой.

Относительно описанного случая: журналюги оканчивали филфак, и ляпов в их творениях - уйма. А если ещё учесть, что им невыгодно подавать в печать сухие факты и правду, что нужно соусом заправить и листок лаврушки достать и выкинуть, чтоб внешний вид не портил... Ну, все меня поняли.

Фотография опоры - 99,9%, что взята с фотобазы, а не с места происшествия.

Сама версия, что он до опоры коснулся - тоже готов ставить под сомнение. Я не работаю в сетях, но я работаю поблизости от двух сверхвысоких ЛЭП и обычной шестёрки. К опоре последней приближался не раз - для осмотра РЛНД с земли. Я же жил по месту прохода нескольких ЛЭП, ТЭЦ-27 рядышком... Короче, знаю я, что это за опоры - окружены кустарником и прочей зелёной фигнёй. А опора 220-ки, по идее, на бетон должна опираться - нормальному человеку нет смысла и на два метра приближаться к опоре. Опят на ней точно нет.

По наведёнке - большие сомнения. Пробой на ферму - тоже. МТЗ должна отработать.

Других догадок нет.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кабановод_*
сообщение 24.10.2013, 21:48
Сообщение #9





Гости






Уважаемый 220v-Elektrik. А как устранение такого могут скрыть? Автотранспорт не оборудован спутниковой навигацией? Следователи разве не могут опросить лично каждого Сотрудника линейной службы, что-бы честно ответили, не ездили-ли они исправлять нарушение? Наверняка в бригаде не очень много Человек. Наконец, наверное, в первую очередь прибыли Медики,Спасатели, Полицейские и Следователи, и всё сфотографировали
И уж после трагедии наверное там Следователи были, и уж могли-бы заметить следы свежей сварки при попытке скрыть руководством нарушение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.10.2013, 22:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Кабановод @ 24.10.2013, 22:48) *
наверное, в первую очередь прибыли Медики,Спасатели, Полицейские и Следователи, и всё сфотографировали
И уж после трагедии наверное там Следователи были, и уж могли-бы заметить следы свежей сварки при попытке скрыть руководством нарушение

Да уж, прям там все такие эксперты! Ну, спасатели по роду деятельности с техникой работают. И, очень может быть, знакомы со сваркой. Но у них задача другая.

Не может медик или опер однозначно ответить - всё в порядке с ПЗ было на момент выезда, или нет. Я ковыряюсь в электрике - меня сейчас подведи к такой опоре, и спроси, что там с заземлением. Глазами похлопаю, и всё. Это - высоковольтка! А работать следствие будет с протоколами и актами приёмки, где всё чин-чинарём расписано.
Цитата
Лично я гуляю иногда вдоль Железной Дороги, но никогда не прикасаюсь к опорам -
мало-ли что

Есть такая бяка на железке - контактный провод пережигается.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 25.10.2013, 8:24
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



погодные условия какие были в момент трагедии?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 25.10.2013, 11:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Думаю пока завели уголовное дело, пока назначили техническую экспертизу этой опоры все там уже стало в ажуре.

Там же написано что линия новая, соответственно исправление может и не броситься в глаза. А работы по устранению неисправности могли поручить конфеденциально кому-то, естественно никто не станет туда посылать бригаду с выдачей наряда. Знать хотя-бы отключалась линия в тот момент, такие вещи не скроешь.



--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.10.2013, 13:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(220v-elektrik @ 25.10.2013, 11:31) *
Знать хотя-бы отключалась линия в тот момент, такие вещи не скроешь.

Аварийный осциллограф? Неужто там что-то будет видно, если ещё осциллограмма не потерялась?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.10.2013, 15:12
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10883
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас был прецедент: на переходе через реку ЛЭП - 330 какой-то риболоф завесил леску.
Утром шел по бережку отец с малолетним ребёнком. Леска покрылась росой, ребёнок: "ой, что это?" и рукой.
Всё.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 25.10.2013, 15:30
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(зелёный желторотик @ 25.10.2013, 13:09) *
Аварийный осциллограф? Неужто там что-то будет видно, если ещё осциллограмма не потерялась?


Сейчас стоят регистраторы, хотя и осцилографы параллельно работают. При отключении линии делается куча записей диспетчерами, делаются доклады, все это пишется на регистраторы, журналы пронумерованы, прошнурованы. Скрыть невозможно.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 25.10.2013, 20:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Быть может. Но только когда на крыше электрички погибает очередной зацепер, то об этом узнают только от тех, кто труп на крыше усёк. С контачкой ничего не случается - не вырубает её. Ток слишком маленький.
Цитата(Roman D @ 25.10.2013, 15:12) *
У нас был прецедент:

Незнание элементарных ПБ. С ребёнка спросу быть не может, но папаша д.б. оттащить. Видишь непонятную железку, провод - не трогай!

Хотя, чего это я тут разумничался... Лет 10-15 назад и сам бы дотронулся. Только когда начал лезть в электрику, осознал, что "сюрприза" можно ожидать от любой проволочки.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 25.10.2013, 20:27


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.10.2013, 0:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Какая опора? жб или металл?
похоже металл. При КЗ на опору (пробой изолятора) в течение не более 3 с сработает защита и ВЛ будет отключена.
Анкерная опора ВЛ-110/220 кВ зазамлена что назыывается "от души" хоть писай на опору, вряд ли убьет!
ТС - если человека убило током при прикосновении к опоре ВЛ 220 кВ, то в энергосистеме должно быть зафиксировано КЗ на землю в этот момент. Фиксирующие приборы сейчас поччти везде.
Но ожоги на ладони- максимум 10 кВ, и то очень недолго. 220 кВ - шашлык, пардон.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.10.2013, 1:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А будет ли фиксация на самом деле?

Как я себе представляю попадание человека под ВВ: прислонился / приблизился к токоведущей части, получил удар. Далее - либо отгорел, либо прилип. При 220 кВ - имхо, сразу отгорел. МТЗ времени мало на отработку, а ток, регистрируемы на осциллограмме - слишком мал. 10, 20, ну 50 Ампер там прошло через человека - разве это большая величина для такого типа линий?

имхо


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 26.10.2013, 8:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Если бы был пробой изоляторов отработали бы защиты и не за 3 сек как писали выше а 0,03 сек. Вот если в этот момент он держался за опору рукой тогда да вариант. Тут и громкий хлопок который все слышали становится на место. Воля судьбы. Найти в этом случае крайнего врят-ли удастся.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2013, 9:09
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10883
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Тут не было непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. При таких напряжениях даже приближение к ним без экранирующего костюма опасно.

Пробой изоляции скорее приведет к отключению; ведь 220 и выше - система с глухозаземленной нейтралью. Опоры заземлены и соединены между собой. Может, утечка или кратковременное перекрытие изоляции?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения