Всем привет!
У нас от ТП к домам проложено линию СИП-ом (воздушка). Спуск в дом через проколы (зажимы TTD151). В начале линии (тоесть на ТП) сигналы СМАРТ идеальны, а когда меряю в ВРУ (щитовая дома) то сигналов от роутера нету вообще. Кто с таким сталкивался? Могут ли проколы СИПа блокировать прохождение ВЧ-сигналов от роутера к счетчикам в доме? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У меня в области , куча абонентов с СИПом .
Всё работает!!!. У Вас нет уровня сигнала? или шум? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Нету уровня сигнала. Сигнал не проходит от роутера в щитовую, шума на ТП нету.
А у Вас проколы на СИП какой марки? Может проколы у Вас другого типа, можете сказать какие? Сообщение отредактировал РоманК - 7.11.2013, 23:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Нету уровня сигнала. Сигнал не проходит от роутера в щитовую, шума на ТП нету. А у Вас проколы на СИП какой марки? Может проколы у Вас другого типа, можете сказать какие? Нет , не знаю какой марки. Я думал они все стандартные!!! -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Не замечали ли Вы разницы: вычитка по PLC там где есть кабельный ввод, воздушка и СИП с проколами.
Где лучше, а где хуже вычитываются счетчики SMART IMS ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Не замечали ли Вы разницы: вычитка по PLC там где есть кабельный ввод, воздушка и СИП с проколами. Где лучше, а где хуже вычитываются счетчики SMART IMS ? Не замечал!!!. Единственной проблемой , это шумы, а вот уровень всегда нормальный -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
А если шум удален от ТП, он может создавать потери близ лежащих домов и быть неощутимым на самой ТП.Тоесть так называемый удаленный шум?
Было ли у Вас что подобное. Или, например, есть два равносильных источника шума, которые взаимокомпенсируются на самой ТП...??? Что думаете ? Посоветуйте плиз... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А если шум удален от ТП, он может создавать потери близ лежащих домов и быть неощутимым на самой ТП.Тоесть так называемый удаленный шум? Было ли у Вас что подобное. Или, например, есть два равносильных источника шума, которые взаимокомпенсируются на самой ТП...??? Что думаете ? Посоветуйте плиз... Если честно , я что то не очень вьежаю в суть вопроса !!!. Шум как напряжение , чем дальше он, тем он доходя до ТП затухает. Шум -понятие растяжимое , он присутствует почти в 90 % обьектов, а вот уровень шума -это и есть проблема. У меня на ТП , шум складывается в 1000 мВ практически на всех фазах ,информация льётся стабильно , даже не заморачиваюсь по этому поводу. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
У меня на ТП , шум складывается в 1000 мВ практически на всех фазах ,информация льётся стабильно , даже не заморачиваюсь по этому поводу. У меня шумы на проблемных ТП: 4000 - 7000 мВ. При этом данные вовсе не принимаются или в минимальных количествах ( У меня вопрос такой: Возможно ли еще какое влияние кроме собственно уровня шумов на прием/передачу ВЧ-сигналов в силовой сети. Это например емкости кабеля, переходные контакты и т.д. Были ли у Вас такие случаи? Сообщение отредактировал РоманК - 10.11.2013, 22:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У меня шумы на проблемных ТП: 4000 - 7000 мВ. Тут всё и так ясно, информация точно в тупике. Я описал , что на 1000 я не обращаю внимания!!. Был у меня случай, включен дом кабелем , метров 200 от подстанции. Информации вообще не было (как и нет дома), померял шум 100-300 (почти идеал), а уровень сигнала молчит. Переключили на другой ввод (на другой кабель) всё заработало!!!!. При проверке кабельной лабораторией был забракован (точно не помню, что ещё было, но была бронь от гнившая )!!! -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Был у меня случай, включен дом кабелем , метров 200 от подстанции. Информации вообще не было (как и нет дома), померял шум 100-300 (почти идеал), а уровень сигнала молчит. Да, вот это похожая ситуация у меня. Просто у Вас старый кабель, а у меня новый СИП, но неизвестный материал проколов. Но в целом есть аналогия. Спасибо, буду смотреть в этом направлении - блокировки сигнала... Сообщение отредактировал РоманК - 11.11.2013, 19:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Сегодня делал испытания с СИП-ом и проколами по
схеме: роутер - СИП - проколы - СИП - РМЛ. Также штучно вносил потери фильтром по схеме: роутер - фильтр - СИП - проколы - СИП - РМЛ Проколы тут непричем ( Вопрос пока остается открытым. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Также штучно вносил потери фильтром по схеме: роутер - фильтр - СИП - проколы - СИП - РМЛ Проколы тут непричем ( Вопрос пока остается открытым. Ну а фильтр Вам зачем?. У Вас нет уровня !!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Ну а фильтр Вам зачем?. У Вас нет уровня !!!! Мне посоветовали фильтр как имитация линии и потерь в контактах, тоесть штучное затухание. Но сути вопроса это не меняет, проколы и СИП не "виновны" в блокировке СМАРТ-сигналов, надо копать еще глубже, пока думаю... Ситуация сложная! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
проколы и СИП не "виновны" в блокировке СМАРТ-сигналов Да мне сразу ,Ваша идея с проколами, была не понятна. 99% был уверен, не в них дело. Длина СИП какая?. ТП 2-тр-ра?, работают в паралель или каждый на свою секцию?. Сколько ещё линий от этого тр-ра, откуда подкючен проблемный СИП?. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Длина СИП какая?. ТП 2-тр-ра?, работают в паралель или каждый на свою секцию?. Сколько ещё линий от этого тр-ра, откуда подкючен проблемный СИП?. Всего 3 ТП проблемных. Все проблемные ТП однотрансформаторные. Две имеют шум на шинах, их пока не трогаем. Одна из трех "чистая", без шума на ТП. Линий на ней 4-ре. Одна из линий тянется СИП-ом, от нее тоже СИПом через проколы запитаны дома (по 20 точек). Некоторые вообще "глухие", а по некоторым вычитка 50 % и ниже. Длина приблизительно 200 метров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Есть возможность прицепить роутер ,непосредственно на отходящий СИП и отключить к примеру на минут 20 , остальные 3- ри линии.
Померять в конце уровень. Что то мне очень кажется, что СИП хренового качества!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Что то мне очень кажется, что СИП хренового качества!! Сегодня проводил испытания. Всё сходится на СИП! На линии 4 дома и детский сад. Первая точка присоединения дом и детский сад (проколы СИП-СИП), есть шумы в щитовой дома по двух фазах 7000, по первой меньше. Проверка двумя мониторами: сигнал проходит только по одной из фаз. Выключили дом, шумы упали наполовину. Пошли на второй (по линии) дом, сигнал только по одной из фаз, шумов нет, первый дом выключен - сигналы не доходят... Если бы СИП пропускал ВЧ-сигнал, то шумы от первого дома доходили бы на второй и третий, но следующие по линии дома не имеют шума вообще. Есть веские подозрения на СИП. Но! Такого пока не случалось. Первый случай выходит. Даже не знаю, возможно ли такое? Сообщение отредактировал РоманК - 22.11.2013, 22:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Если бы СИП пропускал ВЧ-сигнал, то шумы от первого дома доходили бы на второй и третий, но следующие по линии дома не имеют шума вообще. Шумы ,как и полезный сигнал имеют затухание при расстоянии. Вот пример, на доме 6000мВ в подстанции уже 5000(всё зависит от расстояния и проводника) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
(всё зависит от расстояния и проводника) Речь идет о том что растояния между домами небольшие (50 м), в одном доме шум 7000 мВ, а уже в соседнем 800 мВ. Поэтому и думаю на СИП, а конкретнее на его емкосное сопротивление, тоесть для сигналов СМАРТ СИП возможно выступает конденсатром? Звучит странно, но другое пока не приходит в голову... Сообщение отредактировал РоманК - 23.11.2013, 10:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |