Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

лампы дрл

motvey
сообщение 6.11.2013, 12:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



подключил 16 ламп дрл кабелем ввг 3*1,5,кабель сильно греется,не могу понять почему ведь он расчитан на 3,3 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.11.2013, 12:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а мощность ламп-то какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 6.11.2013, 12:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



125 Вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.11.2013, 13:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



мощность будет 16*125=2000 Вт
Ток при этом будет 2000/(220*0,5)=18 А
где 0,5 это коефициент мощности для ДРЛ
И тут начинаеться самое итересное. При включении лампы ДРЛ пусковые токи превышают номинальный ток в 2,5 раза, процес розжига лампы длиться примерно 7 минут. Так вот, для вашей лампы 125 Вт номинальный ток 1,15 А, но в процесе розжига этот ток будет 1,15*2,5=2,8 А. Если все лампы зажигаються вместе то ток будет 2,8*16=44,8 А. Вот вам и нагрев кабеля. Убедитесь сами измерив ток токоизмерительными клещами при розжиге ламп.

Немного поменял цифры так как взял не правильный номинальный ток

Сообщение отредактировал Shturman1 - 6.11.2013, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 6.11.2013, 13:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



спасибо большое за информацию

сегодня оставили включенным эту линию часа на 4 кабель как был теплым так и остался,я понимаю мне или делить на две линии или кабель мощнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.11.2013, 15:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Делить линии... например, на две. А при наличии трёхфазного питания, вообще посадить на три фазы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.11.2013, 15:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Делить линии... например, на две.

А если в каждый светильник поставить по конденсатору для повышения косинуса фи. Тогда ток в проводах можно будет уменьшить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.11.2013, 18:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да, конденсатор + резистор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 7.11.2013, 12:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



ну видите это у меня вообще шабашка,там вообще склад и мне проще кабель большим сечением поставить.Мне же не оплатят установку кондесаторов,а за иформацию спасибо.Еще мне предложили в частном доме установить теплые полы,но просят поставить какую-то автоматику,что бы они разом не включались,может кто сталкивался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 7.11.2013, 14:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



А каков алгоритм включения, если не "разом"? Можно контроллер поставить, можно реле времени, можно вообще какие-то летом включать, раз зимой нельзя. Кроме того, вы, к примеру сейчас на кухне......а пол греется в ванной..... Вы каким образом сигнал будете подавать, чтоб включился там, где вам надо? По щелчку пальцами? На датчик движения выводите. Пока будете двигаться, пол будет греть в том помещении, где вы двигаетесь. Главное кошек с собаками выбросить, а то они вам везде греть будут.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 7.11.2013, 14:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motvey
сообщение 7.11.2013, 14:34
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 6.11.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 36445



есть прибор ТР-102,он в принцыпе подходит,но у него мало зон,а брать второй и подключать куда-то к компу заморочек много,людям надо проще и энергопотребление меньше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 8.11.2013, 23:56
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Цитата(motvey @ 7.11.2013, 12:06) *
просят поставить какую-то автоматику,что бы они разом не включались

А сколько нагрузок надо коммутировать?
Если две- это самый простой вариант, то можно взять суточный таймер например АТ3-R от АВВ, там на выходе стоит переключающийся контакт реле. Им можно поочерёдно комутировать нагрузку с интервалом кратным 15 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2013, 6:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(motvey @ 7.11.2013, 15:34) *
людям надо проще и энергопотребление меньше

Чудес с энергопотреблением не произойдет, коллега. Есть два варианта в этом плане. Или совсем не потреблять - при этом потребление будет равняться 0........или потреблять по-минимуму......поочередно прикладывая грелку то к голове, то к заднице. Последовательно ваши полы включите. Будете меньше потреблять и греть будет везде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.11.2013, 6:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9176
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ORGANIZM® @ 9.11.2013, 9:46) *
коллега.

Сомневаюсь я в этой формулировке. Коли чел не знает и про пусковой ток ДРЛ и в сказки про энергосберегающие девайсы верит. Скорее штукатур-маляр-сантехник-плиточник-автослесарь-и "ищщо илектрика-шмилектрика нимножько сделять магу"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 21:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены