Отключение бактерицидных светильников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключение бактерицидных светильников |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
27.11.2013, 11:51
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: в помещении установлены два бактерицидных облучателя, помещение имеет выход на улицу, необходимо сделать так, чтобы при открытии этой двери облучатели гасли и не загорались после закрытия двери пока не включишь выключатель. Т.е. при открытии двери автоматически выключался выключатель этих облучателей.
|
|
|
|
27.11.2013, 11:59
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
используйте дверной выключатель как кнопку стоп для пускателя питающего бактерицидные облучатели
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.11.2013, 12:13
Сообщение
#3
|
Гости |
на включение облучателей выведены два автомата, можно ли через конечный выключатель устанавливаемый на двери отключать эти автоматы?
Независимый расцепитель при разрыве цепи конечным выключателем способен это сделать? |
|
|
27.11.2013, 12:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
концевой выключатель в паре с магнитным пускателем
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
27.11.2013, 12:18
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
27.11.2013, 12:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Контактор выбираете по напряжению катушки, коммутируемому току и количеству управляемых контактов. А какой - уже ваше дело, сейчас, например, много разных модульных контакторов существует...
|
|
|
Гость_Гость_* |
27.11.2013, 13:02
Сообщение
#7
|
Гости |
а если поставить концевой выключатель, за ним расцепитель минимального напряжения?
нарисуйте пожалуйста схемку концевого выключателя в паре с магнитным пускателем |
|
|
|
27.11.2013, 21:06
Сообщение
#8
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
||
|
|||
27.11.2013, 21:49
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Volt380, дядь, ну Вы и молоток!!!
Честно говоря, я бы не додумался! +5! -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
27.11.2013, 22:14
Сообщение
#10
|
Гости |
Большое спасибо!
|
|
|
|
27.11.2013, 23:16
Сообщение
#11
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта и чтоб включить - надо в щиток идти ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен надо по человечески, использовать контактор ТС, погуглите "схема нереверсивный пускатель", она вам подойдет, просто под свои нужды переделаете, а контактор обычный одно-, двух-модульный купите |
||
|
|||
28.11.2013, 9:56
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.11.2013, 17:06
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
и чтоб включить - надо в щиток идти ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен надо по человечески, использовать контактор конечно, контактор - правильно, моё решение - это колхоз, однако работает исправно больше года)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
28.11.2013, 18:56
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
И еще проработает год.
Но у автомата есть паспортное значение - число циклов срабатываний. А выключатель + контактор - на десятки лет. ну и нормы какие-то тоже есть |
|
|
Гость_Гость_* |
29.11.2013, 12:37
Сообщение
#15
|
Гости |
Всем спасибо за идеи. Купил магнитный пускатель закрытый (с тепловым реле и кнопками) и в разрыв фазы поставил концевой выключатель, все работает как хотелось
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 5:51 |
|