Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Теплый пол, выбивает УЗО

nick1605
сообщение 27.11.2013, 11:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Электрический теплый пол (DEVI -маты) был уложен давно, все руки не доходили поставить терморегуляторы. Один терморегулятор установил без проблем - все работает, а при подключении второго возникли трудности, при включении теплого пола выбивает УЗО. подключил все верно фаза на фазную клему, ноль на нулевую.
Вопросы:
C чем это может быть связано?
Можно ли поменять местами фазу и ноль на терморегуляторе? (была подобная проблема с бойлером - нужно было соблюсти фазировку иначе Узо тоже срабатывало)
Или это проблема терморегулятора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 27.11.2013, 13:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Переставил терморегулятор на другую зону - все работает, значит терморегулятор исключаем (он рабочий).
Замерил сопротивление ТП (там где выбивает) оказалось 361 Ом. (ванная 1 кв.м матов) - не знаю много это или мало и в каком направлении рыть?

Сообщение отредактировал nick1605 - 27.11.2013, 13:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.11.2013, 14:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Искать повреждение изоляции. Сопротивление относительно земли какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.11.2013, 15:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Хуже всего это повреждение самого греющего кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 27.11.2013, 16:41
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 27.11.2013, 14:50) *
Искать повреждение изоляции. Сопротивление относительно земли какое?

А это как мерить, один щуп на землю , а второй куда ? на жилу ТП?
Если так то нет там никакого сопротивления, не замкнуты они

Цитата(Shturman1 @ 27.11.2013, 16:35) *
Хуже всего это повреждение самого греющего кабеля.

По сопротивлению вроде не похоже 220/361*220=134 Вт (вроде похоже на правду для DEVI-матов при S равной 1-1,15 кв.м.

Кстати надо попробовать на эти концы другую нагрузку накинуть, если УЗО не выбьет значит будем разбираться с матами, а если выбьет то и не знаю что делать...

Сообщение отредактировал nick1605 - 27.11.2013, 16:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.11.2013, 10:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А это как мерить, один щуп на землю , а второй куда ? на жилу ТП?
Если так то нет там никакого сопротивления, не замкнуты они

В том и дело, что должны быть не замкнуты. Повредили изоляцию - теперь есть замыкание на землю. И проверять лучше мегаомметром. Если "нет там никакого сопротивления" - так это 0. А должны быть МегаОмы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 8:10
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Тут еще одна мысль наклюнулась...
Возможно именно в этой коробке перепутаны ноль и землю,
Вопрос дилетанта:
Если перепутать ноль и землю УЗО должно выбивать и что будет если подключить их на пробу наоборот (не сгорит ли что)?
И как отличить землю от нуля кроме как по цвету проводов в подразетнике??

Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 8:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 2.12.2013, 8:20
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Если ноль и земля перепутаны, то УЗО как раз и будет срабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 8:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Так Вы изоляцию проверили или нет?
Не понял что за коробка, перечитал тему.
Если в зоне защиты перепутать ноль и защитный ноль, УЗО будет выключаться при нагрузке.
Где подключить ноль и защитный ноль на оборот? Допустим на УЗО. Тогда если только УЗО может не выдержать эксперементов. Но если нормальное, не брак - не сгорит. При переключениях нулей, бывший ноль с УЗО не подключайте пока. Посмотрите что будет, потенциал на нем проверте.
И еще, до какого места идет защитный ноль (земля) и куда его подключили? Я не видел теплого пола, которому требуется "земля".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 9:51
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(shpinel @ 2.12.2013, 9:20) *
Если ноль и земля перепутаны, то УЗО как раз и будет срабатывать.

Припоминаю, что подобное было когда подключали бойлер, у меня стоит перед бойлером трехполюсный автомат, так вот если подключали согласно цветовой маркировки проводов то УЗО выбивало, но потом подключили и все заработало (как не помню, но в распредкоробке ничего не перепаивали, поэтому вариантов то немного, только поменять местами ноль и землю).
Поэтому и спрашиваю если в качестве эксперимента при подключении ТП поменять местами ноль и землю ничего не случится? (ЭТО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС)
И как отличить ноль и защитный ноль в подразетнике кроме как по цветовой маркировке?
Цитата(Работник @ 2.12.2013, 9:21) *
Так Вы изоляцию проверили или нет?
Не понял что за коробка, перечитал тему.
Если в зоне защиты перепутать ноль и защитный ноль, УЗО будет выключаться при нагрузке.
Где подключить ноль и защитный ноль на оборот? Допустим на УЗО. Тогда если только УЗО может не выдержать эксперементов. Но если нормальное, не брак - не сгорит. При переключениях нулей, бывший ноль с УЗО не подключайте пока. Посмотрите что будет, потенциал на нем проверте.
И еще, до какого места идет защитный ноль (земля) и куда его подключили? Я не видел теплого пола, которому требуется "земля".

Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел, у меня мультиметр показывает ноль, а на ТП 361 ом.
Поменять местами ноль и землю планировал в коробке подключения ТП. УЗО брал нормальное - АВВ.
Защитный ноль полноценный на отдельной шине идет до ВРУ, а дальше не знаю, у меня отдельный трехфазный ввод в квартиру от ВРУ 5*10мм.кв. (Обычно спрашивают "а зачем" icon_smile.gif, примите как есть - так сделал и все согласовал, теперь сам задаюсь иногда этим вопросом)
Может я не правильно выражаюсь, землей ТП называя медную оплетку кабеля который проложен в полу, вот ее и соединял с земляным проводом в подразетнике напрямую (естественно в терморегуляторе контактов для нее нет)

Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 9:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 10:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел, у меня мультиметр показывает ноль

Так значит КЗ.
Цитата
Может я не правильно выражаюсь, землей ТП называя медную оплетку кабеля который проложен в полу, вот ее и соединял с земляным проводом в подразетнике напрямую

Понял, теплый пол кабелем выполнен. Привык совсем я к пленочному.
Врят ли перепутали N и РЕ. Просто проверте, переключать смысла нет - не где путать.
Когда изоляцию проверяли, отключали провода от регулятора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 10:10
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 2.12.2013, 11:01) *
Так значит КЗ.

Понял, теплый пол кабелем выполнен. Привык совсем я к пленочному.
Врят ли перепутали N и РЕ. Просто проверте, переключать смысла нет - не где путать.
Когда изоляцию проверяли, отключали провода от регулятора?

Пока никак не пойму. если я замыкаю два щупа , у меня и то сопротивление 0,4 ома.
С нулем напутал, мультиметр показывает 1, и показания никак не меняются. Если я правильно понял, то это все равно что подключить щупы к отдельно лежащим металлическим предметам (показывает ту же 1)
При проверке регулятор вообще снял, проверял на проводах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 10:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вне предела измерения было у Вас. Но т.к.
Цитата
Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел

Да и вообще нужен мегаомметр. Будем считать что изоляцию не проверили.
Цитата
щупы к отдельно лежащим металлическим предметам

Не говорите такого больше. После таких слов могут сказать "Вызовите специалиста-электрика".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 11:07
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 2.12.2013, 10:19) *
Вне предела измерения было у Вас. Но т.к.

Да и вообще нужен мегаомметр. Будем считать что изоляцию не проверили.

Не говорите такого больше. После таких слов могут сказать "Вызовите специалиста-электрика".

20МОм достаточно?
По поводу специалистя я с вами согласен. Учитывайте, что и вопрос в разделе для "чайников", так что "не боги горшки обжигали" и я стараюсь не лезьть туда с чем до конца не разобрался, поэтому и задаю вопросы именно здесь...
Думаю вы тоже не повар, но картошку пожарить можете. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 11:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 11:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если мультиметр покажет например 0,1 МОм - значит КЗ. Если ничего не покажет - это ничего не значит.
Я не принижаю Ваших достоинств и не завышаю свои. Вы выразились как человек далекий от электрики, после этого не у всех остается желание помочь человеку на словах. Часто это без смысленно.
Проверте нули, изоляцию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 12:16
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 2.12.2013, 12:16) *
Если мультиметр покажет например 0,1 МОм - значит КЗ. Если ничего не покажет - это ничего не значит.

Не вкурю логику... есть показания - значит КЗ, нет показаний - это не значит, что нет КЗ...
Что должен показать мультиметр и при каких условиях если нет КЗ ?

Цитата
Я не принижаю Ваших достоинств и не завышаю свои. Вы выразились как человек далекий от электрики, после этого не у всех остается желание помочь человеку на словах. Часто это без смысленно.

Так и я не в обиде, на то он и форум, кто хочет и знает как - помогает, кто не хочет или не знает как - не помогает. Я тоже не завышаю свои возможности, но в тоже время уверен, что способен с этим разобраться.

Цитата
Проверте нули, изоляцию.

Буду разбираться...


Вопрос для тех кто может и знает как помочь:
Если допустить , что в распределительной коробке перепутали синий и желто-зеленый провода местами и в подразетнике согласно цветовой маркировке ноль стал землей и наоборот.
Подключение желто-зеленого провода вместо нулевого к клемме терморегулятора в случае верности гипотезы решает проблему. НО если имеет место КЗ (которое я до сих пор никак не могу определить), что будет в этом случае?

Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 12:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Что должен показать мультиметр и при каких условиях если нет КЗ ?

Покажет 10 или больше МОм. Но гарантии не даст, нужен мегаомметр. Да и с ним не 100%.
Цитата
НО если имеет место КЗ (которое я до сих пор никак не могу определить), что будет в этом случае?

УЗО не сработает. Если есть условия для срабатывания автомата - он сработает. Но при этом все равно может сгореть терморегулятор. Если автомат не сработает - еще и сгорит провод от места КЗ до куда повезет пока не отключите. Включая терморегулятор.
Для опробования думаю можно без терморегулятора включать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 13:24
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 2.12.2013, 12:52) *
Для опробования думаю можно без терморегулятора включать.

Убираем терморегулятор, фаза на один конец провода, ноль (или земля если моя гипотеза верна) на другой, оплетку ТП и Землю скрутить между собой (или не надо?)
Если есть утечка , то УЗО сроаботает, если нет , то ставим терморегулятор и радуемся жизни.
Все верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 13:30
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



УЗО срабатывало от замыкания с фазы на "землю". Допустим мы подключили теперь "землю" на ноль УЗО. Тогда оно не сработает, т.к. ток КЗ потечет через УЗО, а не "в сторону".
Если при этом подключили ноль на "землю", УЗО сработает т.к. по нолю пойдет рабочий ток вне УЗО.
Если КЗ нет, и причина была в перепутаных нуле и "земле" - будет работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 13:42
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 2.12.2013, 14:30) *
УЗО срабатывало от замыкания с фазы на "землю". Допустим мы подключили теперь "землю" на ноль УЗО. Тогда оно не сработает, т.к. ток КЗ потечет через УЗО, а не "в сторону".
Если при этом подключили ноль на "землю", УЗО сработает т.к. по нолю пойдет рабочий ток вне УЗО.
Если КЗ нет, и причина была в перепутаных нуле и "земле" - будет работать.

Спасибо.
Пойду что нибудь "сожгу" тьфу-тьфу (3 раза) icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены