Теплый пол, выбивает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Теплый пол, выбивает УЗО |
27.11.2013, 11:54
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Электрический теплый пол (DEVI -маты) был уложен давно, все руки не доходили поставить терморегуляторы. Один терморегулятор установил без проблем - все работает, а при подключении второго возникли трудности, при включении теплого пола выбивает УЗО. подключил все верно фаза на фазную клему, ноль на нулевую.
Вопросы: C чем это может быть связано? Можно ли поменять местами фазу и ноль на терморегуляторе? (была подобная проблема с бойлером - нужно было соблюсти фазировку иначе Узо тоже срабатывало) Или это проблема терморегулятора? |
|
|
|
27.11.2013, 13:36
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Переставил терморегулятор на другую зону - все работает, значит терморегулятор исключаем (он рабочий).
Замерил сопротивление ТП (там где выбивает) оказалось 361 Ом. (ванная 1 кв.м матов) - не знаю много это или мало и в каком направлении рыть? Сообщение отредактировал nick1605 - 27.11.2013, 13:37 |
|
|
27.11.2013, 14:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Искать повреждение изоляции. Сопротивление относительно земли какое?
|
|
|
27.11.2013, 15:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Хуже всего это повреждение самого греющего кабеля.
|
|
|
|
27.11.2013, 16:41
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Искать повреждение изоляции. Сопротивление относительно земли какое? А это как мерить, один щуп на землю , а второй куда ? на жилу ТП? Если так то нет там никакого сопротивления, не замкнуты они Хуже всего это повреждение самого греющего кабеля. По сопротивлению вроде не похоже 220/361*220=134 Вт (вроде похоже на правду для DEVI-матов при S равной 1-1,15 кв.м. Кстати надо попробовать на эти концы другую нагрузку накинуть, если УЗО не выбьет значит будем разбираться с матами, а если выбьет то и не знаю что делать... Сообщение отредактировал nick1605 - 27.11.2013, 16:47 |
|
|
29.11.2013, 10:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А это как мерить, один щуп на землю , а второй куда ? на жилу ТП? Если так то нет там никакого сопротивления, не замкнуты они В том и дело, что должны быть не замкнуты. Повредили изоляцию - теперь есть замыкание на землю. И проверять лучше мегаомметром. Если "нет там никакого сопротивления" - так это 0. А должны быть МегаОмы |
|
|
2.12.2013, 8:10
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Тут еще одна мысль наклюнулась...
Возможно именно в этой коробке перепутаны ноль и землю, Вопрос дилетанта: Если перепутать ноль и землю УЗО должно выбивать и что будет если подключить их на пробу наоборот (не сгорит ли что)? И как отличить землю от нуля кроме как по цвету проводов в подразетнике?? Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 8:11 |
|
|
|
2.12.2013, 8:20
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если ноль и земля перепутаны, то УЗО как раз и будет срабатывать.
|
|
|
2.12.2013, 8:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так Вы изоляцию проверили или нет?
Не понял что за коробка, перечитал тему. Если в зоне защиты перепутать ноль и защитный ноль, УЗО будет выключаться при нагрузке. Где подключить ноль и защитный ноль на оборот? Допустим на УЗО. Тогда если только УЗО может не выдержать эксперементов. Но если нормальное, не брак - не сгорит. При переключениях нулей, бывший ноль с УЗО не подключайте пока. Посмотрите что будет, потенциал на нем проверте. И еще, до какого места идет защитный ноль (земля) и куда его подключили? Я не видел теплого пола, которому требуется "земля". |
|
|
2.12.2013, 9:51
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Если ноль и земля перепутаны, то УЗО как раз и будет срабатывать. Припоминаю, что подобное было когда подключали бойлер, у меня стоит перед бойлером трехполюсный автомат, так вот если подключали согласно цветовой маркировки проводов то УЗО выбивало, но потом подключили и все заработало (как не помню, но в распредкоробке ничего не перепаивали, поэтому вариантов то немного, только поменять местами ноль и землю). Поэтому и спрашиваю если в качестве эксперимента при подключении ТП поменять местами ноль и землю ничего не случится? (ЭТО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС) И как отличить ноль и защитный ноль в подразетнике кроме как по цветовой маркировке? Так Вы изоляцию проверили или нет? Не понял что за коробка, перечитал тему. Если в зоне защиты перепутать ноль и защитный ноль, УЗО будет выключаться при нагрузке. Где подключить ноль и защитный ноль на оборот? Допустим на УЗО. Тогда если только УЗО может не выдержать эксперементов. Но если нормальное, не брак - не сгорит. При переключениях нулей, бывший ноль с УЗО не подключайте пока. Посмотрите что будет, потенциал на нем проверте. И еще, до какого места идет защитный ноль (земля) и куда его подключили? Я не видел теплого пола, которому требуется "земля". Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел, у меня мультиметр показывает ноль, а на ТП 361 ом. Поменять местами ноль и землю планировал в коробке подключения ТП. УЗО брал нормальное - АВВ. Защитный ноль полноценный на отдельной шине идет до ВРУ, а дальше не знаю, у меня отдельный трехфазный ввод в квартиру от ВРУ 5*10мм.кв. (Обычно спрашивают "а зачем" , примите как есть - так сделал и все согласовал, теперь сам задаюсь иногда этим вопросом) Может я не правильно выражаюсь, землей ТП называя медную оплетку кабеля который проложен в полу, вот ее и соединял с земляным проводом в подразетнике напрямую (естественно в терморегуляторе контактов для нее нет) Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 9:54 |
|
|
|
2.12.2013, 10:01
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел, у меня мультиметр показывает ноль Так значит КЗ. Цитата Может я не правильно выражаюсь, землей ТП называя медную оплетку кабеля который проложен в полу, вот ее и соединял с земляным проводом в подразетнике напрямую Понял, теплый пол кабелем выполнен. Привык совсем я к пленочному. Врят ли перепутали N и РЕ. Просто проверте, переключать смысла нет - не где путать. Когда изоляцию проверяли, отключали провода от регулятора? |
|
|
2.12.2013, 10:10
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Так значит КЗ. Понял, теплый пол кабелем выполнен. Привык совсем я к пленочному. Врят ли перепутали N и РЕ. Просто проверте, переключать смысла нет - не где путать. Когда изоляцию проверяли, отключали провода от регулятора? Пока никак не пойму. если я замыкаю два щупа , у меня и то сопротивление 0,4 ома. С нулем напутал, мультиметр показывает 1, и показания никак не меняются. Если я правильно понял, то это все равно что подключить щупы к отдельно лежащим металлическим предметам (показывает ту же 1) При проверке регулятор вообще снял, проверял на проводах. |
|
|
2.12.2013, 10:19
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вне предела измерения было у Вас. Но т.к.
Цитата Изоляцию проверил, до мегаОмов не дошел Да и вообще нужен мегаомметр. Будем считать что изоляцию не проверили. Цитата щупы к отдельно лежащим металлическим предметам Не говорите такого больше. После таких слов могут сказать "Вызовите специалиста-электрика". |
|
|
2.12.2013, 11:07
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Вне предела измерения было у Вас. Но т.к. Да и вообще нужен мегаомметр. Будем считать что изоляцию не проверили. Не говорите такого больше. После таких слов могут сказать "Вызовите специалиста-электрика". 20МОм достаточно? По поводу специалистя я с вами согласен. Учитывайте, что и вопрос в разделе для "чайников", так что "не боги горшки обжигали" и я стараюсь не лезьть туда с чем до конца не разобрался, поэтому и задаю вопросы именно здесь... Думаю вы тоже не повар, но картошку пожарить можете. Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 11:08 |
|
|
2.12.2013, 11:16
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Если мультиметр покажет например 0,1 МОм - значит КЗ. Если ничего не покажет - это ничего не значит.
Я не принижаю Ваших достоинств и не завышаю свои. Вы выразились как человек далекий от электрики, после этого не у всех остается желание помочь человеку на словах. Часто это без смысленно. Проверте нули, изоляцию. |
|
|
2.12.2013, 12:16
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Если мультиметр покажет например 0,1 МОм - значит КЗ. Если ничего не покажет - это ничего не значит. Не вкурю логику... есть показания - значит КЗ, нет показаний - это не значит, что нет КЗ... Что должен показать мультиметр и при каких условиях если нет КЗ ? Цитата Я не принижаю Ваших достоинств и не завышаю свои. Вы выразились как человек далекий от электрики, после этого не у всех остается желание помочь человеку на словах. Часто это без смысленно. Так и я не в обиде, на то он и форум, кто хочет и знает как - помогает, кто не хочет или не знает как - не помогает. Я тоже не завышаю свои возможности, но в тоже время уверен, что способен с этим разобраться. Цитата Проверте нули, изоляцию. Буду разбираться... Вопрос для тех кто может и знает как помочь: Если допустить , что в распределительной коробке перепутали синий и желто-зеленый провода местами и в подразетнике согласно цветовой маркировке ноль стал землей и наоборот. Подключение желто-зеленого провода вместо нулевого к клемме терморегулятора в случае верности гипотезы решает проблему. НО если имеет место КЗ (которое я до сих пор никак не могу определить), что будет в этом случае? Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 12:43 |
|
|
2.12.2013, 12:52
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Что должен показать мультиметр и при каких условиях если нет КЗ ? Покажет 10 или больше МОм. Но гарантии не даст, нужен мегаомметр. Да и с ним не 100%. Цитата НО если имеет место КЗ (которое я до сих пор никак не могу определить), что будет в этом случае? УЗО не сработает. Если есть условия для срабатывания автомата - он сработает. Но при этом все равно может сгореть терморегулятор. Если автомат не сработает - еще и сгорит провод от места КЗ до куда повезет пока не отключите. Включая терморегулятор. Для опробования думаю можно без терморегулятора включать. |
|
|
2.12.2013, 13:24
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Для опробования думаю можно без терморегулятора включать. Убираем терморегулятор, фаза на один конец провода, ноль (или земля если моя гипотеза верна) на другой, оплетку ТП и Землю скрутить между собой (или не надо?) Если есть утечка , то УЗО сроаботает, если нет , то ставим терморегулятор и радуемся жизни. Все верно? |
|
|
2.12.2013, 13:30
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
УЗО срабатывало от замыкания с фазы на "землю". Допустим мы подключили теперь "землю" на ноль УЗО. Тогда оно не сработает, т.к. ток КЗ потечет через УЗО, а не "в сторону".
Если при этом подключили ноль на "землю", УЗО сработает т.к. по нолю пойдет рабочий ток вне УЗО. Если КЗ нет, и причина была в перепутаных нуле и "земле" - будет работать. |
|
|
2.12.2013, 13:42
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
УЗО срабатывало от замыкания с фазы на "землю". Допустим мы подключили теперь "землю" на ноль УЗО. Тогда оно не сработает, т.к. ток КЗ потечет через УЗО, а не "в сторону". Если при этом подключили ноль на "землю", УЗО сработает т.к. по нолю пойдет рабочий ток вне УЗО. Если КЗ нет, и причина была в перепутаных нуле и "земле" - будет работать. Спасибо. Пойду что нибудь "сожгу" тьфу-тьфу (3 раза) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:47 |
|