Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Предохранитель ПКТ (Высоковольтный для трансформаторов) , Времятоковая характеристика |
2.12.2013, 10:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
В высылаемом файле на 6 листе время токовая характеристика ПКТ для 10 кВ и 35 кВ, вот смотрите правильно ли я понимаю что для ПКТ 2 ( 2 А номинальный ток отключения). Эта характеристика самая левая кривая. Но пересечение показывает что при 2 А, он не отключится, см. вложенный скрин. Наверно я что то не правильно понимаю, и еще почему там два графика? Верхний и нижний? Например я рассчитал ток КЗ, он равен 10 А. То за какое время произойдет отключение?. И по какому графику, верхнему или нижнему?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
2.12.2013, 10:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
2 А - номинальный ток. Не должна она при нем перегореть. Смотрите по левой ха-ке.
По верхней ха-ке. Нижняя как и написано для перегрузки. |
|
|
2.12.2013, 10:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
|
|
|
2.12.2013, 10:20
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата а по нижнему или по верхнему графику? См. сообщение №2 |
|
|
|
2.12.2013, 10:21
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
2 А - номинальный ток. Не должна она при нем перегореть. Смотрите по левой ха-ке. По верхней ха-ке. Нижняя как и написано для перегрузки. Уточнить хотел ПКТ-40 А для защиты ТМГ-250 ток КЗ за трансформатором 166 А, выходит время отключения согласно верхней характеристике составит 2,1 секунды. Скрин приложил? |
|
|
2.12.2013, 11:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Верно. Расчетное время такое.
|
|
|
2.12.2013, 11:18
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
|
|
|
|
2.12.2013, 13:44
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
Верно. Расчетное время такое. Хм, возник резонный вопрос, а нижним графиком почему нельзя пользоваться? Просто если учесть нижний график то отключение у меня будет примерно через 0,31 секунды. А по верхнему графику только 2 секунды. Так какому верить? за какое время он при данном значении тока отключится? |
|
|
2.12.2013, 13:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
А с чего Вы взяли что на нижнем время отключения? Т.к. график по перегрузке, так понимаю что указанно время начала плавления вставки.
|
|
|
2.12.2013, 13:56
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
А с чего Вы взяли что на нижнем время отключения? Т.к. график по перегрузке, так понимаю что указанно время начала плавления вставки. Получается с какой секунды начнет плавится показывает нижний, а когда закончится верхний. И именно верхний показывает время отключения? |
|
|
|
2.12.2013, 14:41
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Получается с какой секунды начнет плавится показывает нижний, а когда закончится верхний. И именно верхний показывает время отключения? Да |
|
|
2.12.2013, 15:14
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.9.2013 Пользователь №: 35723 |
|
|
|