Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Верно ли собран щиток?

shizoid
сообщение 3.12.2013, 21:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36805



Добрый день!

Делаем ремонт в новостройке. Электрик предложил следующую схему компоновки щитка.
Автоматы в коридоре:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/121457..._d17d4733_L.jpg
Перечень автоматов в щитке в квартире:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/121457..._9d6a7b84_L.png
Схема подключения автоматов к линиям:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/121457..._471c6e20_L.jpg

По поводу толщины жил: на духовой шкаф идет 3*4, на все остальные розетки 3*2,5, свет 3*1,5

Имеет ли такой щиток право на жизнь?) Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.12.2013, 22:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



на розетки - 16А, на свет - 6/10А
Какая выделенная мощность у вас? 10 кВт 1 фаза?
Какой кабель вводной? Почему в квартире ставите ABB, а на лестницу зажали?
32А автомат что защищать будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shizoid
сообщение 3.12.2013, 23:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36805



Цитата(FRAER @ 3.12.2013, 23:55) *
на розетки - 16А, на свет - 6/10А
Какая выделенная мощность у вас? 10 кВт 1 фаза?
Какой кабель вводной? Почему в квартире ставите ABB, а на лестницу зажали?
32А автомат что защищать будет?


Мощность 10 кВт, про фазы не знаю, к сожалению...

про вводной тоже не знаю, про замену автоматов на лестнице речи не было, лучше заменить на АВВ?

автомат на 32 на варочную панель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.12.2013, 0:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



какова мощность варочной панели? под 32А автомат кабель лучше шестерку заложить, четверку опасно
Ставя автомат на 40А вводной, вы свои 10 кВт не получите... 40*0,22=8,8 кВт, т.е. сами себе мощность урезаете... Надо ставить 50А, по идее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.12.2013, 7:36
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



На вводе 50А, так что все ок. Только в идеале бы УЗО поставить на ступень выше. Вводной кабель должен быть 10мм.
На варочную панель и вправду лучше 6мм. Автомат или 32 или 40А.
В ванной, если основная нагрузка стиральная машина, то диф на 25А не имеет смысла. Хватит и 16А. Также и со всеми розетками. Больше 16А не надо.
На холодильник отдельную линию тоже не обязательно. Там нагрузки на 1А. Один плюс - можно всегда все отключить автоматами, а холодильник оставить в работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.12.2013, 8:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



50А это на лестничной клетке, а в квартире 40А, надо его менять на 50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.12.2013, 8:50
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



А лучше вообще убрать. Смысла в нем нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.12.2013, 9:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну в общем-то да, но это если до автомата на лестнице не более 6м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shizoid
сообщение 4.12.2013, 10:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 36805



Давайте по порядку отвечу=)

Варочной панели еще нет, но планируем индукционную, следовательно порядка 7 кВ.
С холодильником такая идея и была: всю квартиру обесточил, но оставил одну розетку под холодильник.
До автомата не лестнице метров 7-8.

В итоге что:
1. К варочной панели лучше подвести кабель на 6 квадратов
2. Номиналы автоматов на розетки завышены, было бы достаточно и 16. Аналогично со светом

А чем опасно завышение номиналов автоматов? Через него может пойти больший ток, чем тот на который рассчитан кабель? Но это только если сами розетки сильно нагрузить?

Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2013, 10:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(FRAER @ 4.12.2013, 2:03) *
под 32А автомат кабель лучше шестерку заложить,
не лучше, а обязательно по СП-31-110


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 4.12.2013, 10:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



1. Вводной в квартире убираете совсем или ставите 50А (лучше убрать).
2. На лестнице меняете автоматы на ABB, узо ставите 63А 100мА (если есть возможность поменять)
3. Вводной кабель проследите чтобы был 10
кв.мм (замерьте штангенциркулем если уже протянуто)
4. На варочную панель автомат 40А, кабель - шестёрку. Лучше конечно выбирать автомат после покупки панели
5. На розетки автоматы 16А, потому что розетки все бытовые рассчитаны на 16А. При большем номинале автомата вы можете ничего не подозревая можете перегрузить розетку и она начнет плавиться, но автомат не отключится.
6. Аналогично на свет автомат 6 или 10А ставите, в зависимости от выбранных выключателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2013, 10:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(shizoid @ 4.12.2013, 12:05) *
А чем опасно завышение номиналов автоматов? Через него может пойти больший ток, чем тот на который рассчитан кабель? Но это только если сами розетки сильно нагрузить?

совершенно верно. Посмотрите на любую бытовую розетку, что написано? Правильно, 16А. Т.е. она - самое слабое звено в цепи. По ней и выбирается защита. И не бойтесь, постоянно выбивать автомат не будет, если на нем не более 3-5 ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ розеток. Автомат не выбивает при токе 113% от номинала, при 145% он отрабатывает около 30 минут. За это время что нибудь да отключается обычно - самим человеком или автоматически.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 4.12.2013, 11:06
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Еще неплохо бы на розеточные сети дифы/УЗО поставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 5:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены