Верно ли собран щиток? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Верно ли собран щиток? |
3.12.2013, 21:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36805 |
Добрый день!
Делаем ремонт в новостройке. Электрик предложил следующую схему компоновки щитка. Автоматы в коридоре: http://img-fotki.yandex.ru/get/9754/121457..._d17d4733_L.jpg Перечень автоматов в щитке в квартире: http://img-fotki.yandex.ru/get/9762/121457..._9d6a7b84_L.png Схема подключения автоматов к линиям: http://img-fotki.yandex.ru/get/9802/121457..._471c6e20_L.jpg По поводу толщины жил: на духовой шкаф идет 3*4, на все остальные розетки 3*2,5, свет 3*1,5 Имеет ли такой щиток право на жизнь?) Заранее спасибо! |
|
|
|
3.12.2013, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
на розетки - 16А, на свет - 6/10А
Какая выделенная мощность у вас? 10 кВт 1 фаза? Какой кабель вводной? Почему в квартире ставите ABB, а на лестницу зажали? 32А автомат что защищать будет? |
|
|
3.12.2013, 23:35
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36805 |
на розетки - 16А, на свет - 6/10А Какая выделенная мощность у вас? 10 кВт 1 фаза? Какой кабель вводной? Почему в квартире ставите ABB, а на лестницу зажали? 32А автомат что защищать будет? Мощность 10 кВт, про фазы не знаю, к сожалению... про вводной тоже не знаю, про замену автоматов на лестнице речи не было, лучше заменить на АВВ? автомат на 32 на варочную панель |
|
|
4.12.2013, 0:03
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
какова мощность варочной панели? под 32А автомат кабель лучше шестерку заложить, четверку опасно
Ставя автомат на 40А вводной, вы свои 10 кВт не получите... 40*0,22=8,8 кВт, т.е. сами себе мощность урезаете... Надо ставить 50А, по идее |
|
|
|
4.12.2013, 7:36
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
На вводе 50А, так что все ок. Только в идеале бы УЗО поставить на ступень выше. Вводной кабель должен быть 10мм.
На варочную панель и вправду лучше 6мм. Автомат или 32 или 40А. В ванной, если основная нагрузка стиральная машина, то диф на 25А не имеет смысла. Хватит и 16А. Также и со всеми розетками. Больше 16А не надо. На холодильник отдельную линию тоже не обязательно. Там нагрузки на 1А. Один плюс - можно всегда все отключить автоматами, а холодильник оставить в работе. |
|
|
4.12.2013, 8:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
50А это на лестничной клетке, а в квартире 40А, надо его менять на 50
|
|
|
4.12.2013, 8:50
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
А лучше вообще убрать. Смысла в нем нет.
|
|
|
|
4.12.2013, 9:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну в общем-то да, но это если до автомата на лестнице не более 6м.
|
|
|
4.12.2013, 10:05
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36805 |
Давайте по порядку отвечу=)
Варочной панели еще нет, но планируем индукционную, следовательно порядка 7 кВ. С холодильником такая идея и была: всю квартиру обесточил, но оставил одну розетку под холодильник. До автомата не лестнице метров 7-8. В итоге что: 1. К варочной панели лучше подвести кабель на 6 квадратов 2. Номиналы автоматов на розетки завышены, было бы достаточно и 16. Аналогично со светом А чем опасно завышение номиналов автоматов? Через него может пойти больший ток, чем тот на который рассчитан кабель? Но это только если сами розетки сильно нагрузить? Всем спасибо за ответы! |
|
|
4.12.2013, 10:43
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
под 32А автомат кабель лучше шестерку заложить, не лучше, а обязательно по СП-31-110-------------------- |
|
|
|
4.12.2013, 10:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
1. Вводной в квартире убираете совсем или ставите 50А (лучше убрать).
2. На лестнице меняете автоматы на ABB, узо ставите 63А 100мА (если есть возможность поменять) 3. Вводной кабель проследите чтобы был 10 кв.мм (замерьте штангенциркулем если уже протянуто) 4. На варочную панель автомат 40А, кабель - шестёрку. Лучше конечно выбирать автомат после покупки панели 5. На розетки автоматы 16А, потому что розетки все бытовые рассчитаны на 16А. При большем номинале автомата вы можете ничего не подозревая можете перегрузить розетку и она начнет плавиться, но автомат не отключится. 6. Аналогично на свет автомат 6 или 10А ставите, в зависимости от выбранных выключателей. |
|
|
4.12.2013, 10:49
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А чем опасно завышение номиналов автоматов? Через него может пойти больший ток, чем тот на который рассчитан кабель? Но это только если сами розетки сильно нагрузить? совершенно верно. Посмотрите на любую бытовую розетку, что написано? Правильно, 16А. Т.е. она - самое слабое звено в цепи. По ней и выбирается защита. И не бойтесь, постоянно выбивать автомат не будет, если на нем не более 3-5 ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ розеток. Автомат не выбивает при токе 113% от номинала, при 145% он отрабатывает около 30 минут. За это время что нибудь да отключается обычно - самим человеком или автоматически. -------------------- |
|
|
4.12.2013, 11:06
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Еще неплохо бы на розеточные сети дифы/УЗО поставить.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 5:50 |
|