причина возгорания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
причина возгорания |
10.12.2013, 22:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2013 Пользователь №: 36887 |
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста почему мог сгореть фазокомпенсирующий конденсатор Electronicon 60 мкф. Установлен на входе цепи состоящей из 14 люминесцентных ламп мощностью 58 Вт. Лампы установлены в рекламном световом коробе. Короб эксплуатируется на улице, слабогерметичен.
Сообщение отредактировал alex811 - 10.12.2013, 22:23 |
|
|
|
11.12.2013, 12:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Сгорел - это как? Пробой, обрыв, или действительно загорелся? ПРА в лампах электронные или обычные дросселя?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.12.2013, 13:33
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Не расчитан на такие токи.
При таких токах нужны спецальные кондесаторы. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 13:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
11.12.2013, 18:28
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2013 Пользователь №: 36887 |
|
|
|
|
11.12.2013, 18:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Должен ведь был сработать автомат и отрубить электричество или от возгорания никак не защитишься? Если не было утечки на землю, то дифзащита не сработает. Если не было КЗ или превышения номинала защиты, то и она не сработает. Причина возгорания банальная... либо от старости (срок пришёл), либо заводской брак. Упало внутреннее сопротивление, возрос ток, как следствие нагрев, а далее воспламенение... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.12.2013, 19:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Причина возгорания банальная... либо от старости (срок пришёл), либо заводской брак. Упало внутреннее сопротивление, возрос ток, как следствие нагрев, а далее воспламенение... Попрбуйте фазосдвигаюшии кондесатор для люминсцецнтных ламп (3.8 мкф 400в ) суток на пять включить в сеть 220V напрямую. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 19:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
11.12.2013, 20:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
и что ему будет?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
11.12.2013, 20:53
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Попробуйте,у меня один идиот на работе включил.
Через 2-5 суток(примерно) кондер разарвало. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.12.2013, 20:55 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
11.12.2013, 23:46
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Мастер Джу, вам бы книжки писать... жанре "байки из склепа")))
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
12.12.2013, 4:59
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Выглядел примерно как в посте № 4.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
12.12.2013, 7:37
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Попробуйте,у меня один идиот на работе включил. Через 2-5 суток(примерно) кондер разарвало. если напряжение кондера соответствовало сетевому, то это говорит только о качестве изделия.. вот эти белые пластиковые, на любом рынке продаются - полное г-но.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
12.12.2013, 8:54
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Я тоже так раньше думал...
А если подумать хорошо....то обкладки конднатора это тонкая фольга свернутая в трубку. Токи сами посчитать можите,теплоизоляция идиальная(фольга+диэлектрик). Вывод:то что он сгорел это закономерно. Сам раньше думал как вы,пока не столкнулся на практике. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
12.12.2013, 9:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Я вообще не люблю разного рода кондеры на входе - что от радиопомех, что от косинуса
Удаляю как аппендицит не дожидаясь спецэффектов (за исключением гарантийных электроприборов) В лампах дневного света часто бабахают - самый эффектный случай- когда студентом был, аудитория на 5 групп, во время лекции сработало супер! |
|
|
12.12.2013, 13:02
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 |
Возможно был скачек напряжения.
Так, для большинства металлобумажных конденсаторов при работе их в цепи пульсирующего тока амплитудное значение переменной составляющей в процентах от UHOM не должно превышать: 20% для частоты 50 Гц; 15% для частоты 100 Гц; 10% Для частоты 400 Гц; 5% для частоты 1000 Гц. Кроме того, значение переменной составляющей не должно превышать значения постоянной составляющей напряжения, а их сумма — величины f/ном. Если конденсаторы типа МБГЧ включены в цепь пульсирующего тока, то максимальное значение постоянной составляющей не должно превышать 60% от f/ном |
|
|
12.12.2013, 21:50
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Сам раньше думал как вы,пока не столкнулся на практике. подождите подождите, теория это одно, а практика другое, если конденсатор рассчитан на продолжительную работу в сети 220В 50Гц в качестве компенсирующего РМ, значит и обкладки и диэлектрик и всё остальное должны это выдерживать. на моей практике тоже были пробитые компенсирующие конденсаторы, но встречал светильники РКУ-250 советские ещё, в них по сей день стоят МБГО и исправно служат уже несколько десятилетий.. кстати некоторые стоят на складе и работают круглосуточно . -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
13.12.2013, 9:11
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 |
МБГЧ можно выбрать на 250в для МБГО рабочее напряжение должно быть выше.
Когда выбираете конденсатор на продолжительную работу в сети 220В 50Гц надо учитывать максимальное напряжение и скачки напряжения в данной сети. |
|
|
13.12.2013, 11:42
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(BR2009) ....надо учитывать максимальное напряжение и скачки напряжения в данной сети. Ох уж это распространнённое и расплывчатое выражение о скачках напряжения!Какие скачки? Ну подниметься напряжение на 10% и что - смертельно? Да кондёры в этих цепях давно расчитаны на все эти скачки и всё подобное. А коротко-импульсные скачки, которые действительно могут быть большими, в данном случае рассматривать вряд ли следует, а если уж принципиально учитывать и это, тогда уж следует говорить о качестве сети в целом со всеми прочими параметрами.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.12.2013, 11:42
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Конденсаторы могут греться от гармоник в сети.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.12.2013, 11:43
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Конденсаторы могут греться от гармоник в сети. Вот и я о том же... Цитата(Rezo) тогда уж следует говорить о качестве сети в целом со всеми прочими параметрами.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.12.2013, 14:00
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
подождите подождите, теория это одно, а практика другое, если конденсатор рассчитан на продолжительную работу в сети 220В 50Гц в качестве компенсирующего РМ, значит и обкладки и диэлектрик и всё остальное должны это выдерживать. Согласен полностью. В качестве компенсирующего,а не первый который под руку подвернется Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.12.2013, 14:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|