![]() Неопломбированы трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Неопломбированы трансформаторы тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Сегодня был инспектор Энергосбыта, пломбировал замененый счетчик.
Увидел, что на остальных вводах трансформаторы тока неопломбированы (Т-0,66 без возможности пломбировки старые, 20 лет им), начал тянуть денег за несоставление акта. Ссылался на какую то директиву. Мол, будете платить за целый год по разрешенной мощности, как за беучетный период. Я вот думаю. Предписания не было. Последний раз инспектор был в 2005 году. Тоже меняли тогда сгоревший счетчик. Но тогда никто нас заставлял менять ТТ. Не разводит ли нас инспектор? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата К сожалению уже может быть. Не понял? Цитата ТТ не под одним кожухом и нет пломбы от энергосбыта? Нет пломб совсем. И никогда не было. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
После составления инспектором акта о нарушении коммерческого учета, будет выписано предписание по тт.
Все это тянет на штрафные санкции со стороны сбыта (по решению комиссии сбыта). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Если я предписания выполню, то какие санкции? Почему мне вменяют в вину то, я еще не совершил?
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
,Не разводит ли нас инспектор? если ранее не были опломбированы, что должно подтверждаться актом, это развод, шлите лесом куда подальше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Каким актом?
Если актом приема учета, то действительно шлите ....Лесом |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ситуация такая, могут пересчитать максимум только за пол года.
Правила гласят, инспектор обязан побывать у вас ,не позже 6-ть месяцев!!!. Это при условии , что был акт на пломбирование ТТ и Вы в нём расписались, а так какая директива? , какие штрафы?. Так и за воздух можно штрафовать!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Я вот номер директивы не запомнил, на которую ссылался. То ли 304 то ли 403.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А сроки поверки ТТ один раз в 4года, за этим следит ответственный за эл.хоз-во, а у вас 20лет от роду ТТ.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Сегодня был инспектор Энергосбыта, пломбировал замененый счетчик. Увидел, что на остальных вводах трансформаторы тока неопломбированы (Т-0,66 без возможности пломбировки старые, 20 лет им), начал тянуть денег за несоставление акта. Ссылался на какую то директиву. Мол, будете платить за целый год по разрешенной мощности, как за беучетный период. Я вот думаю. Предписания не было. Последний раз инспектор был в 2005 году. Тоже меняли тогда сгоревший счетчик. Но тогда никто нас заставлял менять ТТ. Не разводит ли нас инспектор? В итоге то инспектор опломбировал счетчик или нет? Предложили бы ему заменить ТТ и опломбировать (типа подхалтурить) и не надо было бы голову ломать а так полюбому менять, как написано выше срок поверки прошел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Это при условии , что был акт на пломбирование ТТ и Вы в нём расписались, А у кого этот акт должен быть?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Джин, развод чистой воды... нет там в старых элементов для пломбировки... тупо нет! максимум - замена ТТ
Это мне тоже.. шибко умный.. где узо и т.д. и т.п. (сует пункты в нос) - я ему - реконструкция была? нет! иди на *уй! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Надо поднимать акт приема узла учета в эксплуатацию. Там всё должно быть. А ТТ все равно менять - срок поверки в 4 раза превышен...
в пять раз. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да же если ТТ старого образца, все равно пломбировали или отдельные дверцы или закрывали какими нибудь панелями иначе это уже не комплекс учета а х. знает что. поверьте на слово.. небыло такого никогда! да и в любом случае - это косяк не ТС а ЭСО-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Джин, развод чистой воды... нет там в старых элементов для пломбировки... тупо нет Не надо ЛЯ ЛЯ, специальные чашечки для вторички есть (одна чашечка просовывается прям под зажим , цепляется провод , а второй чашечкой накрывается первая и всё это пломбируется). Но ТТ надо менять, а лучше счётчик прямоточный втулить!!! У кучи абонентов такие стоят Сообщение отредактировал yuoras - 27.1.2014, 18:28 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
специальные чашечки для вторички есть А можно ссылку для наглядности, а то даже не слышал о таких -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
поверьте на слово.. небыло такого никогда! да и в любом случае - это косяк не ТС а ЭСО Я не знаю чей это косяк, но я бы на счетчик пломбу не повесил бы, если увидел бы такую картину как у т.с. Кстати пп 442: 155. Собственник прибора учета, если иное не установлено в пункте 145 настоящего документа, обязан обеспечить проведение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, периодических поверок прибора учета, а если прибор учета установлен (подключен) через измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов. Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Сообщение отредактировал next - 27.1.2014, 19:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |