![]() подключение заземления в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение заземления в щитке |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли заземлить всего одну розетку в квартире-комнате, протянув провод от этажного щитка? А то оборудование током бьёт, особенно электрогитары и компьютер, у меня уже два комбоусилителя накрылись. У нас в доме заземления сроду не было, в разетке всего два провода, но недавно протянули заземление в щитках, желто-зеленый толстый провод и от него идет провод на сам щиток, там и проводку с автоматоми поменяли, синии провода весят на шине которая крепится к корпусу щитка.
Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела? Сообщение отредактировал AlexLive - 2.2.2014, 22:07 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый есть...
Цитата У нас в доме заземления сроду не было Его и сейчас нет. А то что видно на снимке - это совмещенный (РЕN) проводник. Брать заземление от него очень опасно.Или я не углядел, или нулевая шинка все-таки изолирована от корпуса? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Странно, но я вижу 2 красных, один синий и один желтый провод.
Сколько проводов в стояке 4 или 5? Если 5, то логически должно быть: 3 провода красных это 3 фазы (L) Синий провод это рабочий ноль (N) Желтый провод это защитный проводник (PE) В общем вопрос в том, сколько красных проводов, и подключен ли синий провод? Можно фотку низа щита, там где счетчики и остальные орехи на стояках сидят? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
красных 3 + синий + желтый - нормальная 5 ти проводка, нулевые изолированы от корпуса. Заземление пробросить не только можно, а и нужно! Вопрос только выполнена ли СУП. Иначе между оборудованием и, скажем, батареей будет приличный потенциал.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата нулевые изолированы от корпуса. Не внушает доверия левый нулевой клемник. По-моему изолятор под ним отсутствует.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не внушает доверия левый нулевой клемник. По-моему изолятор под ним отсутствует. А это и не N. Это РЕ. Только кто то "грамотно" к нему подцепился. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
не, это как раз бывший N токо изолятор видать сплавился (провода вон подгоревшие) и умельцы его тупо к рейке прикрутили, а изолятор слева возле дин. рейки от автоматов повис
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Мне тоже так показалось. А коли N и PE объединили, то это уже не РЕ и для заземления не годно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый есть... Он желто-зеленй, просто так повернут неудачно. Странно, но я вижу 2 красных, один синий и один желтый провод. Сколько проводов в стояке 4 или 5? там 3 красных, один синий, и один желто-зеленый. Сообщение отредактировал AlexLive - 3.2.2014, 11:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
AlexLive, ну тогда прикручивайте заземление на шинку вверху, куда желто/зеленый провод прикручен.
Левую шинку нужно-бы на изолятор поставить, но мне кажется, что она и не прикручена на щит, а просто висит в воздухе. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ага, она левая. И если она не прикручена к DIN-рейке аккуратно подсуньте под неё что-нибудь изолирующее, кусочек пластмассы. Эта шинка корпуса касаться не должна. А свой заземляющий провод 2.5 кв. туда наверх к свободной дырке. Только ржавое оно там всё, или в краске, зачистить не помешает.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
Все понял, спасибо всем огромное за помощь.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
еще раз осмелюсь обратить внимание на СУП. Не поленитесь когда все сделаете замерить напряжение между заземляющим проводником в розетке и батареей или водопроводом. Стояки то вам поменяли, а вот соединили ли это все на вводе эт вопрос. Не ровен час прикоснетесь к батарее и к оборудованию одновременно. Хорошо если чечетку под музЫку исполните, а можно ведь и другую музыку послушать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
И что предлагаете - автору самому делать СУП в подвале?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
Да, да я обязательно проверю напряжение между заземляющим проводником в розетке и батареей. А какое вобще должно быть напряжение между землей и батареей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А какое вобще должно быть напряжение между землей и батареей? 0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности это нести не должно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности это нести не должно.
Понял, спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Могу ошибиться, если так то поправьте. По памяти, в обычных помещениях не более 50В в опасных 25В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Вы о чем?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 6:13 |
|
![]() |