Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 16:09
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2014, 16:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А почему будет завышено? Померяйте сначала Ктр


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 16:33
Сообщение #3





Гости






То есть,думаете,можно его так подключить?В гараже кроме старого мегомметра ничего нет,как и таблички на трансе.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.2.2014, 16:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Присоединяюсь к с2н5он.
Если обмотку не перематывали, положение ПБВ осталось тем же (да и не сильно оно повлияет на испытания) и раньше на уровне 0,4кВ напряжение было в норме - и сейчас ничего не измениться.
Подадите на низкую сторону 380 (400) В и будет на высокой 10 кВ.
Цитата
В физике не силён

Зато отчаянности Вам не занимать. Так понимаю найти электрика нет возможности, т.к он
Цитата
за сотню километров

Хотя это и не много. Если есть возможность - привезите/вызовите специалиста.

Таак, теперь изменились условия
Цитата
То есть,думаете,можно его так подключить?В гараже кроме старого мегомметра ничего нет,как и таблички на трансе.)

Не нужно включать "так". Да и не должны Вам позволить подключить его к 10 кВ.
Пригласите электролабораторию, проведут полноценные испытания и выдадут технический отчет об этом. Скорее всего Вам все равно без него не обойтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 16:39
Сообщение #5





Гости






Завтра будут подключать.Шеф так решил.Просто хотелось перестраховаться.Мужики неделю ковырялись паяли,красили.))Да и транс польский 250 кВа медный,жалко))

Цитата(Работник @ 5.2.2014, 16:37) *
Не нужно включать "так". Да и не должны Вам позволить подключить его к 10 кВ.
Пригласите электролабораторию, проведут полноценные испытания и выдадут технический отчет об этом. Скорее всего Вам все равно без него не обойтись.

У нас можно))Это распоряжение гл.инженера РЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.2.2014, 16:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тогда хотя бы
Цитата
Подадите на низкую сторону 380 (400) В и будет на высокой 10 кВ.

И проконтролируйте указателем напряжения 10 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.2.2014, 16:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_Виктор_* @ 5.2.2014, 17:43) *
У нас можно))Это распоряжение гл.инженера РЭС.

А что В РЭС нет ЭТЛ? Эт же кап ремонт выемка активной части. icon_sad.gif При подаче на НН 380В три фазы через аппарат защиты если транс гавёный вы услышите, а может и увидите. На выводах ВН будет напруга 10кВ-опасайтесь.

Сообщение отредактировал ez81 - 5.2.2014, 16:53


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 16:53
Сообщение #8





Гости






Спасибо за ответы!Завтра напишу о результатах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 5.2.2014, 16:55
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Подключайте на свой страх и риск... Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и между каждой обмоткой и корпусом . Напряжение на высокой стороне будет на уровне номинала т е такое, как и должно быть. Включайте, слушайте, если будут пробои по высокой , то это заметите сразу. Тут сразу масса вопросов возникает . Сливали ли масло и проверяли ли его на пробой... В общем так включать тр-р не рекомендуется без испытания и необходимых измерений, но если приспичило, то попробуйте... В садовых кооперативах это встречается там, где экономят, а после это выливается в приличный ремонт за приличные деньги...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 16:56
Сообщение #10





Гости






Цитата(ez81 @ 5.2.2014, 16:50) *
А что В РЭС нет ЭТЛ? Эт же кап ремонт выемка активной части. icon_sad.gif При подаче на НН 380В три фазы через аппарат защиты если транс гавёный вы услышите, а может и увидите. На выводах ВН будет напруга 10кВ-опасайтесь.

ЭТЛ нет,транс конечно-же огородят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 17:00
Сообщение #11





Гости






Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 16:55) *
Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и между каждой обмоткой и корпусом .
Изоляция в норме.Масло проверено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.2.2014, 18:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Если с головой дружить, то все нормально будет. Я перед новым годом так транс проверял, тоже после ремонта. И отписывался здесь. Предварительно изоляцию мегаомметром и активное сопротивление обмоток измерьте. В процессе проверки за токами НН следите и за температурой, и все норм будет. Ну и безопасность конечно надо предусмотреть: выводы ВН оградить, плакаты, посторонних чтоб не было...

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.2.2014, 18:49


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2014, 19:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ixtim @ 6.2.2014, 19:44) *
активное сопротивление обмоток измерьте.



Цитата(Гость_Виктор_* @ 5.2.2014, 17:33) *
В гараже кроме старого мегомметра ничего нет



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 29.8.2014, 2:47
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость_Виктор_* @ 5.2.2014, 16:09) *
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.

Здравствуйте! У Вас есть мегер? Замерте им коэффициент абсорбции. Кабс=60/15 должно быть не менее 1,3 при температуре = от +10 до30гр..Для хорошо высушенной изоляции значение коэффициента абсорбции обычно колеблется в пределах 1,3-2,0. Проверять обратной трансформацией можно если нет другого выхода, но не рекомендуется. Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 29.8.2014, 10:08
Сообщение #15





Гости






Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 16:55) *
Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и...

Подскажите, как с помощью мегомметра проверить межобмоточную изоляцию?
Никто не спросил на сколько мегомметр, м.б. на 500 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения