испытание разрядников в процессе эксплуатации |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытание разрядников в процессе эксплуатации |
Гость_kcav_* |
7.2.2014, 12:30
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Подскажите, как измеряется ток проводимости, сопротивление разрядников в процессе эксплуатации (линии 0,4/10 кВ)?
|
|
|
|
7.2.2014, 12:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
конкретнее разрядников на 6-10кВ или 0,4кВ? 6-10кВ установкой типа УВИ-70Скат или АИД-70 (ток утечки при номинальном напряжение для 6кВ-7,5кВ для 10ки-12,5 в основном независимо от типа) прикладывается постоянное напряжение смотрим ток утечки по прибору.
Сообщение отредактировал ez81 - 7.2.2014, 15:46 -------------------- |
|
|
Гость_kcav_* |
7.2.2014, 13:09
Сообщение
#3
|
Гости |
Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить?
|
|
|
7.2.2014, 13:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата прикладывается переменное напряжение 50гц смотрим ток утечки по прибору Давно ли? ПТЭЭП Приложение 3, п. 17.3. Цитата Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить? По нормальному да. Можно попробовать без демонтажа, если в норме - хорошо, если нет - демонтировать. Трубчатые конечно не испытывают. Только проверка геометрических параметров. |
|
|
|
7.2.2014, 15:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Виноват пробивное напряжение разрядников переменкой, а ток утечки постоянным напряжением РД34.45-51.300-97 гл.21.2 таблица 21.2 у ОПН переменным напряжением 50гц таблица 21.3
Сообщение отредактировал ez81 - 7.2.2014, 15:44 -------------------- |
|
|
Гость_kcav_* |
10.2.2014, 7:57
Сообщение
#6
|
Гости |
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?
|
|
|
10.2.2014, 11:11
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН? Все так же -подать на него требуемое напряжение. Соответственно отключить линию с этими ОПН, снимать заземление после подключения установки для испытаний. На коротких участках ВЛ - прокат халтура, на протяженных - далеко не факт. Утечка будет и по иозляторам и если выше нормы - значит выяснять в ОПН это или в линии. |
|
|
|
10.2.2014, 15:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Проще отцепить ОПН от проводов ВЛ.
|
|
|
13.2.2014, 6:56
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН? Можно под рабочим напряжением. Но: 1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА). Возможно на следующий год закажем чё-нить. 2. Техническая возможность зацепиться за поводок заземления ОПН токоизмерительными клещами. П.С. Прошу Вас не путать ОПН и разрядники, это очень важно, как для специалиста осуществляющего испытания и диагностику электрооборудования. Удачи. И еще. Если пытаете ОПН или разрядник установкой, то отсоединяйте его от линии. Воздушки нынче в ужасном состоянии. Они Вам такое на приборе покажут - УЖАС. Сообщение отредактировал dimone493 - 13.2.2014, 6:59 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
13.2.2014, 8:04
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
13.2.2014, 8:41
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Евгений, на ОПН 35-110кВ не всегда датчики ставят, на 10кВ кто их будет ставить, тем более на ВЛ.
|
|
|
13.2.2014, 8:41
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь. Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками? Цитата Можно под рабочим напряжением. Но: 1. Наличие спец прибора. Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам. |
|
|
13.2.2014, 10:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Проморгал про класс напряжения, извиняюсь.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
14.2.2014, 0:47
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам. Любых клещей с разрешением в 1 мА весьма мало. А клещей, отличающих 1 мА от 0,7 ма, вообще не знаю. Цитата Данное испытание ОПН необходимо проводить на сухих и чистых ОПН, которые предварительно отсоединяем от сети. Температура проведения испытания ограничителей перенапряжения должна быть в пределах 20±15° С.
Испытательное напряжение переменного тока (действующее значение) должно быть равно наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению ОПН. В руководстве по эксплуатации нелинейных ОПН РТ-10/11,5 (ограничителей перенапряжения) серии Таврида Электрик говорится, что действующее значение тока проводимости должно быть не более 0,7 (мА). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.2.2014, 8:07
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Любых клещей с разрешением в 1 мА весьма мало. А клещей, отличающих 1 мА от 0,7 ма, вообще не знаю. Конечно не любые. Вот например Сонел CMP-200. Диапазон от 0,01 мА, но видимо опечатка т.к. разрешение 0,1мА. Конечно это будет "колхоз", и этот метод можно иметь ввиду, но официально испытывать как принято в НТД и у производителя. |
|
|
14.2.2014, 23:00
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками? Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам. Доказывать ничего не надо в ПТЭЭП все есть. Методика надо конеч. Почему сообщения не полностью читаем? Вы так наверное и правила читаете через каждые 15 страниц по абзацу, конечно нормы в ПТЭЭП Вам не увидеть. "Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста. За неумение отличить мкА и мА я бы на месте админов снимал статус VIP. Сообщение отредактировал dimone493 - 14.2.2014, 23:03 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
14.2.2014, 23:53
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста. Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении: Цитата 1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА). - несколько непрофессионально выразились. Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача. Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2014, 23:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
15.2.2014, 13:15
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении: - несколько непрофессионально выразились. Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача. Это в ПТЭЭП России написано. таблица 17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений. Наименование испытания Вид испытания Нормы испытания Указания 17.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений. М Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл. 24 (Приложение 3.1). В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя. Давайте тогда посадим производителей сего прибора и за одно приборов измерений заземления. Заставляют нас к заземлению прикасаться, ишь чего выдумали. Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В. И подаваемое напряжение в разы больше номинального, скажите же сколько и ссылку дайте пожалуйста вдруг я не прав. Сообщение отредактировал dimone493 - 15.2.2014, 13:17
Прикрепленные файлы
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
15.2.2014, 15:26
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это в ПТЭЭП России написано. . Если Вы о 110кВ и 220кВ то Вы не найдете установок по всей стране с номинальным испытательным напряжением 110 и 220кВ, (есть в Саратове, Астрахани ЮФО)допустимо опн-220кВ измерять ток проводимости 75кВ-50гц. А максимальные токи для ОПН-110-750кВ даны в мА в таблице 21.3,РД34.45.-51.300-97,для разрядников в мкА табл.21.2 Сообщение отредактировал с2н5он - 15.2.2014, 15:34
Причина редактирования: не нужно целиком цитировать предыдущее сообщение
-------------------- |
|
|
15.2.2014, 17:21
Сообщение
#20
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В. Упоминал Работник. "Любые". dimone493, а вот скажите, этот ваш итальянский чудо-прибор с высоковольтными клещами: он как, как средство измерения сертифицирован? Применяемые в нем принципы измерения несколько отличаются от общепринятых. И устройство позиционируется не как испытательная установка, а как Цитата Прибор SCAR10 применяется для проверки работоспособности ограничителей перенапряжения (ОПН) с металлоксидными нелинейными сопротивления и, устанавливаемых в высоковольтных сетях передачи и распределения. К сожалению, переведённая роботом инструкция неудобоварима; может, у Вас на человеческом языке есть? Я искал те марки ОПН, что упоминаются в ней, но Гугл оказался бессилен. Для варисторов существует т.н. классификационное напряжение, т.е. напряжение при определённом токе. Оно определяет точку излома характеристики варистора, когда он начинает, так сказать, открываться. Правда, какой-то чан в Википедии написал, что классификационное напряжение рояли не играет; да и Бог с ним. Итак, какими приборами должна обладать ЭТЛ для испытания ОПН? Поделитесь опытом, коллеги! Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2014, 17:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 12:51 |
|