Гости






Добрый день. Собираем панель АСКУЭ с двумя счетчиками Меркурий 230 (RS 485) . Оба счетчика подключили к преобразователю интерфейсов ПРТ-3 (RS 485) на контакты 1,2,8,9 (контакты счетчика 24,19,18 и 23 соотв.). Возникла проблема с подключением модема MC52i-485 Через какие контакты преобразователя ПРТ-3 необходимо передавать информацию на контакты модема MC52i-485. По идеи необходимо соединить контакты ПРТ-3 (1,2) с контактами модема (А+,В-). Но не уверен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.2.2014, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



1. нужен паспорт на ПРТ-3 (RS 485), не встречал в практике таких.
2.Точный тип Меркурия (на большинстве надо подавать на интерфейс 485 питание)
3.Вообще с преобразователя на модем используются три провода Rx Tx и общий


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Harry_Topor_*_*
сообщение 19.2.2014, 12:41
Сообщение #3





Гости






Цитата(yuoras @ 18.2.2014, 15:20) *
1. нужен паспорт на ПРТ-3 (RS 485), не встречал в практике таких.
2.Точный тип Меркурия (на большинстве надо подавать на интерфейс 485 питание)
3.Вообще с преобразователя на модем используются три провода Rx Tx и общий

Паспорт на ПРТ-3 можно скачать по ссылке http://files.mail.ru/0788CE91FEE84A1CBBCC6F08CCBF2B3E , использовали счетчики Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.2.2014, 13:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вам 8-9 подсоединять не надо , Ваш счётчик имеет своё питание интерфейса.
И что тут не понятно? В паспорте всё описанно , вот тут 00001.pdf описан правильный вариант распиновки модем-преобразователь
со стороны штекера модема надо закоротить 4-6-7, а дальше один в один (2-2 , 3-3 , 5-5) .

Всё просто

Кстати, модем должен быть подготовлен , то есть запрограммирован на автономную работу с преобразователями


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.2.2014, 14:11
Сообщение #5





Гости






В паспорте показано подключение модема к интерфейсу RS 232. У нас же модем MC52i-485
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 19.2.2014, 22:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Я вот не понимаю, что Вам не понятно?
Вот ссылка на паспорт Вашего модема Модем
к счётчику подключаете 4 и 5 контакты самого модема на Меркурий.

Теперь вопрос к Вам , зачем нужен ПРТ-3 (RS 485)??.Данный адаптер у Вас уже вмонтирован в gsm модем

Ваш модем является универсальным, схема должна выглядеть вот так
gsm модем ms52----счётчик

для остальных gsm модем ---конвентер 232-485 ---- счётчик


--------------------