УЗО, надо - нет? И куда ставить. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО, надо - нет? И куда ставить. |
3.3.2014, 16:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
Я живу в частном доме. Дом небольшой, деревянный, автомобиля нет, сварки и станков тоже. В доме однофазка. Заземления нет.
В доме линия освещения (две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме.), кабель ВВГ 2х1,5 АВ 10А, линия розеток (для телека, компа и т.п.) ВВГ 2х2,5 АВ 16А, кухня: розетки для чайника ВВГ 2х2,5 АВ 16А, розетки для холодильника и морозильника, микроволновки и мелочевки типа миксера ВВГ 2х2,5 АВ 16А, плита ВВГ 2х4 АВ 32А УЗО 50А 30ma. На улице только освещение, в бане тоже только лампочка во влагозащищенной колбе, ВВГ 2х1,5 АВ 10А. Есть еще мастерская, туда идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А. Еще есть летняя кухня, АВ в щитке в доме 16А, кабель из дома до кухни ВВГ 2х2,5, в самой летней кухне УЗО 32А 30ma и еще один АВ 16А. На веранде свет из линии света из дома, а на розетки идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А. И на все это дело общий на все линии автомат на 40А. Проводку полность менял полгода назад, когда купил новую плиту. На плиту поставил УЗО. Летнюю кухню летом прошлого года построил, туда тоже поставил УЗО, на всякий пожарный. А вот куда еще нужно поставить УЗО? И надо ли вообще ставить? Заранее всем спасибо за ответы. P.S. не имею возможности сделать заземление. Да и за ним следить надо. Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 19:23 |
|
|
|
3.3.2014, 17:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме. Чёйто не сходится. Я бы всю кухню поставил под УЗО, все розетки. А какая проблема сделать заземление в частном доме?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
3.3.2014, 17:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А чего за ним следить? Никуда не убежит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2014, 17:13
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
А чего за ним следить? Никуда не убежит Дак а если контакт отвалится, и например холодильник пробьт, ток пойдет на корпус холодильника и заодним на все остальное что заземлено. И грунтовые воды близко залегают, около двух метров уже есть вода. Чёйто не сходится. Я бы всю кухню поставил под УЗО, все розетки. А какая проблема сделать заземление в частном доме? Да, может не так выразился, в каждой люстре по 6 лампочек. Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 17:21 |
|
|
|
3.3.2014, 17:28
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Дак а если контакт отвалится, и например холодильник пробьт, ток пойдет на корпус холодильника Дак, а если нулевой отвалится, значит нельзя его делать? Ничего не будет. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2014, 17:28
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
А меня еще интересует в какой последовательности ставить УЗО и автомат? У меня так стоит Автомат 2P - УЗО - нагрузка. А можно еще ставить не 2-хполюсной автомат а 1 полюсной - потом УЗО - нагрузка? Или в таком случае если АВ 1 полюсной надо ставить сначала УЗО - АВ - нагрузка?
В квартире все намного проще, 1 УЗО 30ma на плиту, 1 УЗО 10ma на ванную и 1 УЗО 30ma на все остальное. А что реально может пробить холодильник или микроволновку и стукнуть? Я так понял что стукнет сильно и смертельно если батареи отопления коснуться или естественного заземления, но у меня батарей нет. Или двумя руками сразу взяться. Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 17:36 |
|
|
3.3.2014, 17:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Если УЗО на несколько групп потребителей то сначала УЗО, потом автоматы на каждую группу. Да и на одну также - УЗО, АВ, нагрузка.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
3.3.2014, 18:03
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
Если УЗО на несколько групп потребителей то сначала УЗО, потом автоматы на каждую группу. Да и на одну также - УЗО, АВ, нагрузка. Спасибо! А по этому что скажете? А что реально может пробить холодильник или микроволновку и стукнуть? Я так понял что стукнет сильно и смертельно если батареи отопления коснуться или естественного заземления, но у меня батарей нет. Или двумя руками сразу взяться. Хочу дополнить что водопровод сделан пластиковыми трубами (белые такие). И поблизости нет ни проводки, ни розеток. |
|
|
3.3.2014, 18:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
если полы деревянные сухие, то скорее всего даже ничего не почуствуешь
|
|
|
3.3.2014, 18:40
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
|
|
|
|
3.3.2014, 19:53
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
Вот нашел на компе схему, по которой ставил автоматы.
Исходник где-то в инете нашел и под себя переделывал. Хочу сразу оговориться, я специально замечал, больше 4-5 квт/час не потребляется одновременно (если включена плита то может на 2-3квт/ч увеличиться). |
|
|
3.3.2014, 20:05
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
А вот куда еще нужно поставить УЗО?
наружку надо УЗО защищать. |
|
|
3.3.2014, 20:11
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
А вот куда еще нужно поставить УЗО? наружку надо УЗО защищать. Уличное освещение? Да на него влага не попадает, сами лампочки все во влагозащищенных светильниках (IP56 или 57 уже не помню) а распред коробки на веранде сделаны. Лампочка в баню, во двор, в сарай и мастерскую. Соединено все это на веранде. Выключатели бани, сарая и улицы на веранде, для лампочки в мастерской выключатель в мастерской (там правда не лампочка, а лампы дневного света), протечек крыши нет. Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 20:13 |
|
|
3.3.2014, 20:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну если так уж хотите, можете на все розеточные группы поставить узо, лишним не будет
|
|
|
3.3.2014, 20:30
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
|
|
|
3.3.2014, 22:36
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Вот нашел на компе схему, по которой ставил автоматы. Не вижу смысла в С32 на летнюю кухню. И в другом тоже. У вас обозначены ВД - дифавтомат (УЗО+АВ), зачем же ещё один АВ последовательно ставить?
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.3.2014, 22:37 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
3.3.2014, 22:39
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.3.2014, 22:49
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38416 |
|
|
|
3.3.2014, 22:53
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так что ставить дополнительный автомат к нему не нужно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
3.3.2014, 23:00
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
ВД - выключатель дифференциальный (УЗО).
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 23:15 |
|