Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО, надо - нет? И куда ставить.

Fover
сообщение 3.3.2014, 16:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Я живу в частном доме. Дом небольшой, деревянный, автомобиля нет, сварки и станков тоже. В доме однофазка. Заземления нет.
В доме линия освещения (две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме.), кабель ВВГ 2х1,5 АВ 10А, линия розеток (для телека, компа и т.п.) ВВГ 2х2,5 АВ 16А, кухня: розетки для чайника ВВГ 2х2,5 АВ 16А, розетки для холодильника и морозильника, микроволновки и мелочевки типа миксера ВВГ 2х2,5 АВ 16А, плита ВВГ 2х4 АВ 32А УЗО 50А 30ma.
На улице только освещение, в бане тоже только лампочка во влагозащищенной колбе, ВВГ 2х1,5 АВ 10А. Есть еще мастерская, туда идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А.
Еще есть летняя кухня, АВ в щитке в доме 16А, кабель из дома до кухни ВВГ 2х2,5, в самой летней кухне УЗО 32А 30ma и еще один АВ 16А.
На веранде свет из линии света из дома, а на розетки идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А.

И на все это дело общий на все линии автомат на 40А.

Проводку полность менял полгода назад, когда купил новую плиту. На плиту поставил УЗО. Летнюю кухню летом прошлого года построил, туда тоже поставил УЗО, на всякий пожарный.
А вот куда еще нужно поставить УЗО? И надо ли вообще ставить? Заранее всем спасибо за ответы.

P.S. не имею возможности сделать заземление. Да и за ним следить надо.

Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 19:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.3.2014, 17:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме.
Чёйто не сходится. Я бы всю кухню поставил под УЗО, все розетки. А какая проблема сделать заземление в частном доме?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2014, 17:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А чего за ним следить? Никуда не убежит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 17:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Цитата(с2н5он @ 3.3.2014, 18:05) *
А чего за ним следить? Никуда не убежит

Дак а если контакт отвалится, и например холодильник пробьт, ток пойдет на корпус холодильника и заодним на все остальное что заземлено.
И грунтовые воды близко залегают, около двух метров уже есть вода.


Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 18:05) *
Чёйто не сходится. Я бы всю кухню поставил под УЗО, все розетки. А какая проблема сделать заземление в частном доме?

Да, может не так выразился, в каждой люстре по 6 лампочек.

Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 17:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2014, 17:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Fover @ 3.3.2014, 18:13) *
Дак а если контакт отвалится, и например холодильник пробьт, ток пойдет на корпус холодильника

Дак, а если нулевой отвалится, значит нельзя его делать? Ничего не будет.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 17:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



А меня еще интересует в какой последовательности ставить УЗО и автомат? У меня так стоит Автомат 2P - УЗО - нагрузка. А можно еще ставить не 2-хполюсной автомат а 1 полюсной - потом УЗО - нагрузка? Или в таком случае если АВ 1 полюсной надо ставить сначала УЗО - АВ - нагрузка?

В квартире все намного проще, 1 УЗО 30ma на плиту, 1 УЗО 10ma на ванную и 1 УЗО 30ma на все остальное.

А что реально может пробить холодильник или микроволновку и стукнуть? Я так понял что стукнет сильно и смертельно если батареи отопления коснуться или естественного заземления, но у меня батарей нет. Или двумя руками сразу взяться.

Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 17:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.3.2014, 17:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если УЗО на несколько групп потребителей то сначала УЗО, потом автоматы на каждую группу. Да и на одну также - УЗО, АВ, нагрузка.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 18:03
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 18:50) *
Если УЗО на несколько групп потребителей то сначала УЗО, потом автоматы на каждую группу. Да и на одну также - УЗО, АВ, нагрузка.


Спасибо! А по этому что скажете?
Цитата(Fover @ 3.3.2014, 18:28) *
А что реально может пробить холодильник или микроволновку и стукнуть? Я так понял что стукнет сильно и смертельно если батареи отопления коснуться или естественного заземления, но у меня батарей нет. Или двумя руками сразу взяться.

Хочу дополнить что водопровод сделан пластиковыми трубами (белые такие). И поблизости нет ни проводки, ни розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.3.2014, 18:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



если полы деревянные сухие, то скорее всего даже ничего не почуствуешь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 18:40
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Цитата(FRAER @ 3.3.2014, 19:21) *
если полы деревянные сухие, то скорее всего даже ничего не почуствуешь

Пол деревянный, покрыт ламинатом, сверху ковры еще. Когда мою пол, не хожу по нему пока не высохнет. Так что полы всегда сухие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 19:53
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Вот нашел на компе схему, по которой ставил автоматы.

Исходник где-то в инете нашел и под себя переделывал.

Хочу сразу оговориться, я специально замечал, больше 4-5 квт/час не потребляется одновременно (если включена плита то может на 2-3квт/ч увеличиться).


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 3.3.2014, 20:05
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



А вот куда еще нужно поставить УЗО?
наружку надо УЗО защищать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 20:11
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Цитата(Sist @ 3.3.2014, 21:05) *
А вот куда еще нужно поставить УЗО?
наружку надо УЗО защищать.

Уличное освещение? Да на него влага не попадает, сами лампочки все во влагозащищенных светильниках (IP56 или 57 уже не помню) а распред коробки на веранде сделаны.
Лампочка в баню, во двор, в сарай и мастерскую. Соединено все это на веранде.
Выключатели бани, сарая и улицы на веранде, для лампочки в мастерской выключатель в мастерской (там правда не лампочка, а лампы дневного света), протечек крыши нет.

Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 20:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.3.2014, 20:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну если так уж хотите, можете на все розеточные группы поставить узо, лишним не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 20:30
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Цитата(FRAER @ 3.3.2014, 21:21) *
ну если так уж хотите, можете на все розеточные группы поставить узо, лишним не будет

А на каждую линию отдельный надо или можно сгруппировать как-то?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.3.2014, 22:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Вот нашел на компе схему, по которой ставил автоматы.
Не вижу смысла в С32 на летнюю кухню. И в другом тоже. У вас обозначены ВД - дифавтомат (УЗО+АВ), зачем же ещё один АВ последовательно ставить?

Сообщение отредактировал uvk2 - 3.3.2014, 22:37


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.3.2014, 22:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:36) *
У вас обозначены ВД ...
До дифа буковки "А" не хватает icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fover
сообщение 3.3.2014, 22:49
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 38416



Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:36) *
Не вижу смысла в С32 на летнюю кухню. И в другом тоже. У вас обозначены ВД - дифавтомат (УЗО+АВ), зачем же ещё один АВ последовательно ставить?

А это потому что меньше в магазине не было, только 32А. А покупалось все одного производителя Шнайдер.
ВД это УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.3.2014, 22:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так что ставить дополнительный автомат к нему не нужно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 3.3.2014, 23:00
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



ВД - выключатель дифференциальный (УЗО).
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены