1-полюсный или 2-полюсный автомат?

Гость_est412_*
сообщение 31.8.2007, 9:29
Сообщение #1





Гости






Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, в каком случае нужно использовать 2-полюсные, а в каком 1-полюсные автоматы для подключения 1-фазной нагрузки (допустим, серверный шкаф с оборудованием)?
Система заземления TN-S.
Каковы формальные критерии выбора решения?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 31.8.2007, 14:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Ну если не вдаваться в тонкости то в Вашем случае (сиcтема TN) не имеет значения какой автомат использовать, главное автомат должен отключать фазный провод. 2-х полюсные АВ, при сис-ме TN следует применять при питании нагрузки двумя фазами (380 В).


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_est412_*
сообщение 31.8.2007, 16:05
Сообщение #3





Гости






Спасибо!
А можно вдаться немного в тонкости? (Если это не очень напряжноicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 31.8.2007, 16:09
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2P или 1P+N рекомендуют применять для подключения однофазного стационарного электрооборудования , не имеющего разъёмного соединения с питающей сетью (вилка-розетка например) , подобные рекомендации относяться и к вводному автомату в квартиру (до счётчика) icon_smile.gif
по личному опыту потенциал рабочей нейтрали часто далёк от нуля , поэтому советовал бы серверный шкаф подключить через 2P или 1P+N , хотя бы для спокойствия при регламентных работах на обесточенном оборудовании icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 1.9.2007, 10:17
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Добавлю только, что при наличии в цепи УЗО возможны ложные его срабатывания даже при отключенном 1Р автомате.
Цитата
при регламентных работах на обесточенном оборудовании


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 2.9.2007, 7:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Цитата
А можно вдаться немного в тонкости?

Конечно, для этого и работает ресурс.
Только с условием:
Использования поиска.
Описывать проблему как можно подробнее.


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_est412_*
сообщение 3.9.2007, 13:07
Сообщение #7





Гости






Всем спасибо за ответы!

Цитата(ЭВОКС @ 2.9.2007, 7:53) *
Описывать проблему как можно подробнее


Да проблем в-общем то нет.
Просто в инструкции по установке небольшого ИБП сказано подключать его через 2-полюсый автомат.
Вот и заинтересовал вопрос с теоретической точки зрения. icon_smile.gif