Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Максимальная нагрузка собственных нужд ТЭЦ в % установленной мощности

tvptvp
сообщение 12.3.2014, 10:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38526



Здравствуйте!
Государство в "Нормативах энергопотребления" регламентировало для пылеугольной ТЭЦ максимальную нагрузку собственных нужд (СН) электростанции в % установленной мощности, равной 8-14%.
но ТЭЦ ведь вырабатывает тепло и и имеет затраты электроэнергии на это. При холодных зимах они могут быть существенны. Скажите, корректнее все же относить затраты С.Н на выработку э/э к установленной мощности, без учета затрат С.Н на выработку тепла? Либо С.Н на э/э и т/э относить к валовой установленной мощности, на э/э+на т/э?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2014, 19:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вопрос к экономистам и бухгалтерам скорее, у Вас тариф на ЭЭ и ТЭ установлены? Раздельный учёт есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.3.2014, 19:52
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



СН и затраты на выработку тепла - разные вещи.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2014, 19:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не обязательно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvptvp
сообщение 13.3.2014, 6:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38526



Попробую по другому сформулировать: Установленная электрическая мощность 252,5 МВт. Максимальная нагрузка (СН) на выработку э/э - 14,8 МВт, максимальная нагрузка (СН) на отпуск т/э - 27,3 МВт, общая максимальная нагрузка (СН) 14,8+27,3 = 42,1 МВт. По отношению к установленной электрической мощности 42,1/252,5*100% = 16,7 % - является превышением допустимых норм потребления собственных нужд пылеугольной станции = 8-14%. Но это некорректно относить максимальную нагрузку С.Н на э/э и т/э к установленной электрической мощности. Корректнее будет относить максимальную нагрузку (СН) на выработку э/э, к установленной электрической мощности - 14,8/252,5*100%= 5,9% - и это ниже допустимых норм потребления для собственных нужд пылеугольной станции = 8-14%.
Так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.3.2014, 10:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



верно рассуждаете, ибо в тарифе при превышении норматива, Вам могут эти расходы не заложить и они пойдут на убытки
тем более при проведении например аудита может быть замечание, что расходы на выработку ЭЭ Вы относите на выработку ТЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 13.3.2014, 14:15
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Итак, проясню. Собственные нужды станции -- затраты электроэнергии, которая тратится для поддержания работоспособности оборудования, участвующего в выработке электрической и тепловой энергии. Это: циркнасосы, дымососы, дутьевые вентиляторы и т.д. (для котла); сетевые насосы (насосы сетевой воды), насосы турбин - конденсатные и т.д., а так же разные насосы химводы. Еще много оборудования. Сюда же и электролизная установка входит, которая к электроцеху причислена, и резервный возбудитель. Много оборудования. Это можно узнать в ПТО любой электростанции (если есть подход или знакомства). А вот с Собственным Расходом этот термин путать НЕЛЬЗЯ. Это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tvptvp
сообщение 13.3.2014, 14:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.3.2014
Пользователь №: 38526



Цитата(Motoblock @ 13.3.2014, 15:15) *
Итак, проясню. Собственные нужды станции -- затраты электроэнергии, которая тратится для поддержания работоспособности оборудования, участвующего в выработке электрической и тепловой энергии. Это: циркнасосы, дымососы, дутьевые вентиляторы и т.д. (для котла); сетевые насосы (насосы сетевой воды), насосы турбин - конденсатные и т.д., а так же разные насосы химводы. Еще много оборудования. Сюда же и электролизная установка входит, которая к электроцеху причислена, и резервный возбудитель. Много оборудования. Это можно узнать в ПТО любой электростанции (если есть подход или знакомства). А вот с Собственным Расходом этот термин путать НЕЛЬЗЯ. Это разные вещи.


И все таки, какой % потребления собственных нужд показывать в отчетах, по отношении к установленной мощности: на выработку электроэнергии или общий?
Если общий, то он больше установленных норм 8-14% (16,7%). Если только на выработку э/э (что будет логически правильно), то в нормы укладываемся (5,9%).

Сообщение отредактировал tvptvp - 13.3.2014, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.3.2014, 18:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Motoblock @ 13.3.2014, 15:15) *
Это разные вещи.

Ну так и поясняйте до конца - что значит собственный расход?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 14.3.2014, 11:11
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Ну логично же предположить, что собственный расход---это та электроэнергия, которая тратится станцией на себя. Т.е. эти затраты не участвуют в выработке эл. и тепловой энергии. Сюда---освещение в туалете, в кабинете, холодильник у начальника, столовая, телевизор на проходной---мысль понятна? А теперь вот и определитесь что вам нужно считать. Действительно ли то, что вы называли собственными нуждами вам и нужно посчитать. Может вы имели ввиду расход? Мне это не известно. Да и сходу вам тут не поможешь. Вы сами правильно указали вилку. Примерно в этих цифрах и варьируется величина нужд. К примеру на моей станции они были около 9-11%. Точно я не могу вам помочь---нет данных, причем совершенно никаких. Эти цифры для каждой станции--СВОИ. Они не могут быть абсолютными. Эти цифры считаются на стадии проектирования и не одним человеком, а целой службой. И понятно что в летний период % этих затрат будет меньше, потому что оборудования в работе меньше чем зимой и тепловой нагрузки станция не несет. И вы эти же самые затраты не можете уже списывать на тепловую составляющую, а только на ЭЭ. Ну, надеюсь, стало понятнее? А по сути вопроса---тут уже скорее бухгалтерия, а не технические нюансы. Попробуйте все-таки обратиться в ПТО какой-либо станции. Подойдите, обрисуйте ситуацию, я не думаю что работники откажут. Этот вопрос несколько другой специфики, подозреваю, что точного ответа вы не получите здесь.

Сообщение отредактировал Motoblock - 14.3.2014, 15:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2014, 11:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Motoblock @ 14.3.2014, 12:11) *
Ну логично же предположить, что собственный расход---это та электроэнергия, которая тратится станцией на себя. Т.е. эти затраты не участвуют в выработке эл. и тепловой энергии. Сюда---освещение в туалете, в кабинете, в машзале, холодильник у начальника, столовая, телевизор на проходной---мысль понятна?

Т.е. это только Ваша версия расшифровки понятия и что значит на себя? Она сама по себе что ли работает?
Далее Вы исключаете из рабочего процесса работников, нет, конечно можно ходить с памперсом, продукты вывесить зимой за окно, можно голодать.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 14.3.2014, 15:56
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Нет, это не предположения. На себя - это значит на собственное социально-бытовое существование. Собственный расход не учитывается вместе с расходом на собственные нужды. Это разные статьи расходов. Без СР станция может вполне себе работать, а вот без СН -- никак. Собственные нужды не могут быть ниже определенного количества по определению -- это технический параметр, который более стабилен чем собственный расход. Никто никого не исключал из процесса, не надо выворачивать мои слова. Я лишь хочу сказать, что затраты на собственный расход не считаются вместе с собственными нуждами, это абсолютно разные вещи. И требования, которые были озвучены выше - они актуальны ТОЛЬКО для СН, а к СР они не применимы. У СР нет никаких границ, есть только стремление их снизить как можно меньше, чтобы за них платить меньше--это логично. И подвожу я к тому, чтобы ТС не плюсовал СР к СН при расчетах, не больше.

Сообщение отредактировал Motoblock - 14.3.2014, 15:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2014, 16:42
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Motoblock @ 14.3.2014, 16:56) *
1. Это разные статьи расходов.
2. Без СР станция может вполне себе работать, а вот без СН -- никак.

1. Ну дайте ссылку хоть на какую-нибудь нормативку, про СН видел, а вот про СР - нет
2. У нас вместо людей роботы уже везде?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 14.3.2014, 18:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Что-то я не понял: расходы на сторожа, бухгалтерию, и дизель для штабелёра - это СР или СН?

А освещение кабинетов? Бухгалтерия освещается по отдельной статье расходов, нежели кабинеты ОГМ? А раздевалка операторов котлов?

Где та грань между собственными расходами и собственными нуждами?

***************
Вот даже с бытовой точки зрения - покупка пива - это не необходимость. Это - баловство. Относим к СР. А вот покупка Фейри для мытья посуды - это вроде как СН, но, при этом, где норматив взять, скока Фейри мне надо. 1 капля в месяц, или одна бутылка за вечер?

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.3.2014, 19:02


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 17.3.2014, 14:26
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Смотрите выше. СН--оборудование станции, участвующее в выработке эл и тепловой энергии. Дутьевой вентилятор сюда входит? ДА. Следовательно ДВ--оборудование СН. Лампочка в туалете или розетка сюда входит? НЕТ. Следовательно это оборудование СР. Принцип понятен? Список оборудования СН можно нагуглить. Для разных станций он схож примерно на 90%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2014, 17:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Смотрите выше. Откуда Вы это всё взяли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 17.3.2014, 20:47
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



работал на ТЭЦ. И оборудование СН и СР знал в свое время досканально
Вернуться в начало страницы