Всем доброго времени суток.Вопрос в следующем: есть два кабеля 6 кВ АСБ6 3х185 проложенных параллельно на расстоянии примерно 15-20 см в одной траншее. Один кабель под напряжением другой отключен. Может ли ЭТЛ определить какой именно отключен? Если да , то каким образом? Оба кабеля исправны, целые- нужно заменить участок с большим кол-вом муфт, а резать наобум естественно никому не хочется
|
|
|
|
21.3.2014, 21:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Может ли ЭТЛ определить какой именно отключен? Может, элементарно. Но для этого нужно соответствующее оборудование. Погуглите на тему "Накладная рамка" - может сами слелаете эту рамку, чем звать лабораторию из-за такой ерунды. И прежде чем резать кабель обязательно сделайте прокол. Себе спокойнее будет.
Сообщение отредактировал uvk2 - 21.3.2014, 22:10 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
21.3.2014, 22:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
С накладной рамкой (без генератора) сложно кабели все фонят 50гц ,самый простой метод нагрузить отключенный кабель по одной фазе, с одного конца подать 220В, на противоположном конце цепляем нагрузку ампер 5-10 (обогреватель) и клещами в яме смотрим показания, созвонившись с теми кто подает напряжение(220в). пусть пощелкают. Далее стреляем кабель(не режем, а стреляем обязятельно).
-------------------- |
|
|
22.3.2014, 18:22
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2014 Пользователь №: 38712 |
Спасибо.Должна ли ЭТЛ дать заключение, протокол об отсутствии напряжения перед проколом?
|
|
|
|
22.3.2014, 21:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата С накладной рамкой (без генератора) сложно кабели все фонят 50гц Решается отсоединением оболочки кабеля от заземляющих устройств с обеих сторон.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
24.3.2014, 10:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Должна ли ЭТЛ дать заключение, протокол об отсутствии напряжения перед проколом? Обычно не дают. Можно конечно запросить, протокола такого не бывает. Напишут письмо от организации, или расписку. Но сами понимаете, что приедут , послушают, уедут - напишут письмо что когда они слушали кабель был отключен. А если его включили, когда сотрудник ЭТл из траншее вылез - это уже не их ответственность. Так что лучше сразу как послушали кабель - сразу прокол делать. Без документов. НУ расписку от руки можно взять. Имейте ввиду что ни какой документ от ЭТЛ не отменяет правил безопасного выполнения данных работ. |
|
|
24.3.2014, 11:06
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
на противоположном конце цепляем нагрузку ампер 5-10 (обогреватель) и клещами в яме смотрим показания, ммм .. а как же броня?---------------------- хотя стоп... вопрос снят Сообщение отредактировал haramamburu - 24.3.2014, 11:08 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|