тр-р 110/35/10кв , заземление нейтралей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
тр-р 110/35/10кв , заземление нейтралей |
Гость_Гость_Sergey_*_* |
27.3.2014, 7:34
Сообщение
#1
|
Гости |
силовые трансформаторы на подстанции 2 шт- 110/35/10 кв,работают не в паралель,в работе обмотки 10 кв-каждая питает свою секцию шин 10кв,обмотка тр-ра-35 кв вообще не задействована,на шпильках нет присоединения,для чего включены заземляющие ножи нейтрали35 кв?
|
|
|
|
27.3.2014, 10:56
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
для чего включены заземляющие ножи нейтрали35 кв? Для защиты от перенапряжения пуэ 4.2.151. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе. Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:53 |
|