Подключение диммера к сети 110 вольт , Требуется разъяснение "чайнику" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение диммера к сети 110 вольт , Требуется разъяснение "чайнику" |
4.4.2014, 17:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
Здравтсвуйте, уважаемые знатоки.
Интересует следующий момент: Американские светильники на 110 вольт подключены через трансформатор к нашей, родной, сети 220v. - Можно ли на участке цепи от трансформатора до светильников подключить диммер для плавной регулировки свет?. - Если да, то подойдет ли обычный диммер на 220 вольт или надо искать на 110? |
|
|
|
4.4.2014, 17:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Светильники диммируемые?
Трансформатор электронный? Фото можно выложить? Диммер на 110 V вы вряд ли найдете,проще поискать на Ebay. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 17:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
4.4.2014, 17:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если трансы обычные электромагнитные, а не электронные, а светильники диммируемые, то лучше диммеры поставить в цепь 220 вольт
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.4.2014, 17:53 -------------------- |
|
|
4.4.2014, 18:00
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
От скуки залез на Ebay.Оказывается диммер на 110V не дорогой,китайского производства,а других сейчас и нет.
http://www.ebay.com/itm/AC-110-220V-Adjust...=item3f2c86d2aa -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
Гость_BB_* |
4.4.2014, 22:54
Сообщение
#5
|
Гости |
А зачем нужен диммер 110В? Прав Костян челябинский, диммер нужно ставить в 220В (если транс обычнй, и лампы - ЛН).
|
|
|
5.4.2014, 9:29
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
Светильники диммируемые? Трансформатор электронный? Фото можно выложить? Диммер на 110 V вы вряд ли найдете,проще поискать на Ebay. На светильнике обычные лампы накаливания на 110 вольт Про трансформатор сказать ничего не могу. Фото, к сожалению, пока тоже выложить не могу. А зачем нужен диммер 110В? Прав Костян челябинский, диммер нужно ставить в 220В (если транс обычнй, и лампы - ЛН). Скажите, а диммер в этом случае подключать до трансформатора или после? От скуки залез на Ebay.Оказывается диммер на 110V не дорогой,китайского производства,а других сейчас и нет. http://www.ebay.com/itm/AC-110-220V-Adjust...=item3f2c86d2aa Согласен с Вами, но это время. |
|
|
5.4.2014, 17:36
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Трансформатор у автора скорее всего обычный,просто я не представляю где можно взять электронный на 110V.
Но лучше выложить фото. Диммер все же желательно после трансформатора ИМХО т.к. диммер режет синусоиду. Если же у автора электронный трансформатор,то использование диммера невозможно. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2014, 17:40 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
Гость_ВВ_* |
6.4.2014, 1:23
Сообщение
#8
|
Гости |
Скажите, а диммер в этом случае подключать до трансформатора или после? До, разумеется. Диммер все же желательно после трансформатора ИМХО т.к. диммер режет синусоиду. Ну, и… Режет и что? Я такими диммерами ДПТ управлял: димер, транс 220/24, выпрямитель, двигатель. Причем, один из ДПТ – от дворника с "Мицубиши". 3 года стол на шлифовальном станке таскал.
|
|
|
6.4.2014, 10:58
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На светильнике обычные лампы накаливания на 110 вольт А накой вам вообще этот дурацкий огород со 110 вольтами, если там ЛН? Лампы на 220 поменять не судьба? -------------------- |
|
|
7.4.2014, 10:01
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
А накой вам вообще этот дурацкий огород со 110 вольтами, если там ЛН? Лампы на 220 поменять не судьба? Вполне понятный вопрос. Я бы тоже поменял лампы, но приказ, есть приказ. Так что приходится выпутываться из сложившейся ситуации. Сегодня постараюсь выложить фото сего чуда (транс, светильники, ЛН) |
|
|
|
7.4.2014, 11:12
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
А зачем нужен диммер 110В? Прав Костян челябинский, диммер нужно ставить в 220В (если транс обычнй, и лампы - ЛН). Вы так уверены, что это правильный подход?Цитата(ВВ) Цитата(Федор Михалыч @ 5.4.2014, 9:29) * И таким образом очень значительно снижаете надёжность этого самого диммера.Скажите, а диммер в этом случае подключать до трансформатора или после? До, разумеется. Для подключения на индуктивную нагрузку вещи подобного рода, требуется выполнение ряда условий. И ещё неизвестно выполнено это или нет в данном диммере, а следовательно и возможно или не желательно его подключение подобным образом. Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2014, 11:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_Федор Михалыч_*_* |
7.4.2014, 12:20
Сообщение
#12
|
Гости |
Вы так уверены, что это правильный подход? И таким образом очень значительно снижаете надёжность этого самого диммера. Для подключения на индуктивную нагрузку вещи подобного рода, требуется выполнение ряда условий. И ещё неизвестно выполнено это или нет в данном диммере, а следовательно и возможно или не желательно его подключение подобным образом. Какой ряд условий должен быть соблюдения? З.ы. Трансформатор не электронный (100%) |
|
|
7.4.2014, 12:56
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Какой ряд условий должен быть соблюдения? Условия по защите выходных ключей (тиристоов) диммера для возможности работы на индуктивную нагрузку - как раз в т.ч. и для случая работы на обычный трансформатор.Трансформатор не электронный (100%) -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
7.4.2014, 13:20
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
Еще небольшое дополнение по теме:
От трансформатора отходят три провода на светильники (грубо говоря, подключено три секции). А диммеры должны управлять всего двумя секциями. |
|
|
7.4.2014, 16:15
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
|
|
|
8.4.2014, 14:56
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Ну а что тут объяснять?
"Мастер Джу" смысл обозначил. Дело не в том, что у кого-то и так работало, а в том как подойти правильно! Может долгое время работать, а может и нет (например при внезапном снятиии нагрузки и тем более, если нагрузка большая). Любое устройство имеет своё какое-то предназначение, в связи с чем и закладывыаются эти данные в проектирование. Если устройство изначально предназначается (а значит и допускается) для работы на индуктивную нагрузку, значит его можно использовать там. Наверное это понятно каждому. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
8.4.2014, 17:35
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Эдс самоиндукции может вывести из строя ключевой элемент диммера,тиристор или симистор.При включении диммера до трансформатора.
Вариант перегорела лмпочка , к симистору прикладывается повышеное напряжение,если он не зашишен RC цепочкой,это может привести к его выходу из строя. Речь идет о включении димера до трансформатора. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2014, 20:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
8.4.2014, 21:14
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
Эдс самоиндукции может вывести из строя ключевой элемент диммера,тиристор или симистор.При включении диммера до трансформатора. Вариант перегорела лмпочка , к симистору прикладывается повышеное напряжение,если он не зашишен RC цепочкой,это может привести к его выходу из строя. Речь идет о включении димера до трансформатора. А если после трансформатора? А вот и фото самого транформатора и светильников: Сообщение отредактировал Федор Михалыч - 8.4.2014, 21:15 |
|
|
8.4.2014, 21:20
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А если после трансформатора? А вот и фото самого транформатора и светильников: После трансформатора он работает на активную нагрузку. У вас не ЛН а ККЛ и это меняет дело. Они не димируются. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2014, 21:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
9.4.2014, 15:27
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38953 |
После трансформатора он работает на активную нагрузку. У вас не ЛН а ККЛ и это меняет дело. Они не димируются. После трансформатора он работает на активную нагрузку. - т.е. не получится? Не совсем понял. У вас не ЛН а ККЛ и это меняет дело. - лампы накаливания, это точно. На фото они засвечены и создается такой эффект. Без засвечивания - видны нити, которые при включении нагреваются. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:13 |
|