вторичный ток ТТ , противоречивые результаты опыта

Гость_Гость_Алмаз_*_*
сообщение 4.4.2014, 19:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! есть ТТ с разъёмным сердечником 400/5. нужно было создать первичную МДС 18А:намотал 9 витков вокруг сердечника соединил с бытовым нагревателем,вообщем вышло эти 18А.цель эксперимента найти такую нагрузку (Ом) вторичной цепи,при которой на ней выделелась бы мощность не менее 0,3вт .не меняя первичный ток менял номиналы сопротивлений, замерял осциллографом падение напряжения на них и косвенно (I=U/R) ток вторичной цепи. выходило,что при увеличении сопротивления увеличивался ток.увеличивалось напряжение-это ясно,но при наименьшем сопротивлении-ток в котором близок к току кз ток вторичной самый малый.ток вторичной обмотки с ростом сопротивления сначала увеличивается,на 8 ом пик,потом спадает.токи действительно большие-резисторы сильно нагреваются.не пойму почему ток кз не наибольший. Разъясните пожалуйста данный феномен или подскажите в каком направлении думать (ссылки приветствуются). Заранее благодарен за отзывы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.4.2014, 0:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



В идеале ток вторички меняться не должен сильно при изменении сопротивления. А чем ток измеряли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 5.4.2014, 17:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



ТТ работает только в режиме КЗ. То есть вторичка либо замкнута, либо к ней подключены потребители с очень маленьким сопротивлением. По физике Вашего эксперимента пояснений дать не готов.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алмаз_*_*
сообщение 5.4.2014, 20:53
Сообщение #4





Гости






Цитата(protector @ 5.4.2014, 0:17) *
В идеале ток вторички меняться не должен сильно при изменении сопротивления. А чем ток измеряли?

я измерял падение напряжения на резисторе(его сопротивление тестером мерил),а потом ток по закону Ома находил (I=U/R).замерял цифровым осциллографом-в его показаниях уверен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алмаз_*_*
сообщение 5.4.2014, 20:56
Сообщение #5





Гости






Цитата(Евгений @ 5.4.2014, 17:27) *
ТТ работает только в режиме КЗ. То есть вторичка либо замкнута, либо к ней подключены потребители с очень маленьким сопротивлением. По физике Вашего эксперимента пояснений дать не готов.

первичная мдс малая, я и 70 ом ставил,гудит конечно..да и на холостом ходе около 100В на вторичке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.4.2014, 22:57
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость_Алмаз_* @ 5.4.2014, 20:53) *
я измерял падение напряжения на резисторе(его сопротивление тестером мерил),а потом ток по закону Ома находил (I=U/R).замерял цифровым осциллографом-в его показаниях уверен.
На мой взгляд в этом и есть ваша ощибка. При к.з. напряжение на нагрузке очень мало, чтобы осциллограф мог верно измерить его. Он попросту врет. Если он врет скажем на 0,01 В, то при напряжении 0,025 В, он покажет всего 0,015 В. Еще может быть насыщение, хотя его будет видно на вашем приборе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алмаз_*_*
сообщение 6.4.2014, 18:47
Сообщение #7





Гости






осциллограф цифровой (hantek), чувствительность хорошая. например, при нагрузке 0,9 ом падение напряжения 230мВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алмаз_*_*
сообщение 6.4.2014, 18:52
Сообщение #8





Гости






Цитата(protector @ 5.4.2014, 22:57) *
На мой взгляд в этом и есть ваша ощибка. При к.з. напряжение на нагрузке очень мало, чтобы осциллограф мог верно измерить его. Он попросту врет. Если он врет скажем на 0,01 В, то при напряжении 0,025 В, он покажет всего 0,015 В. Еще может быть насыщение, хотя его будет видно на вашем приборе.

верно,насыщение есть: с ростом сопротивления синусойда срезается(как трапеция),при больших сопротивлениях синусойда заостряется.тем не менее, ток увеличивается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения