Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Azvediaz
сообщение 23.4.2014, 17:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 39267



Здравствуйте!

Имеется старенький ИБП Mustek PowerMust 600VA Plus, к нему подключен компьютер и монитор. Периодически он начинает беспрерывно пищать, то есть переключаться на батарею и обратно очень быстро. Ко всему прочему в моменты такого поведения в компьютерных колонках слышен жужащий звук, аналогичный звук можно услышать из реле напряжения, находящеегося на кухне и даже в электрическом счетчике появляется что-то вроде треска/жужжания.
Собственно вопрос: что в электрической сети может так влиять на ИБП и другие электроприборы?

Видео сегодняшних сбоев: http://yadi.sk/d/x4OlnLjeN5Zrg
Жужжание в колонках: http://yadi.sk/d/cQJW1L7oN5Zrt (чтобы нормально услышать нужно увеличить громкость)
ИПБ в нормальном состоянии: http://yadi.sk/d/SZB-FlGkN5Zs3
P.S. прошу прощения за пыль, как раз время уборки подошло, но тут случилось это, решил заснять и попросить помощи icon_smile.gif

Впервые данное явление появилось с месяц назад ночью, после чего начало возникать в абсолютно разное время несколько раз в неделю, а иногда и за один день такое "пищание" может повторяться очень много раз с длительностью от пары минут и до часа, после чего все возвращается в норму.

Задаю вопрос здесь, поскольку ИБП является наиболее чувствительным оборудованием в квартире по поведению которого, надеюсь, можно выяснить вероятную причину.

Что уже пробовал предпринимать: подключал в другую розетку, ситуация не меняется; замерял напряжение в сети мультиметром во время данного явления - 226-229 В, никаких серьезных отклонений и скачков.
Также звонил в ЖЭК - разводят руками, поскольку в щитке все в порядке, никаких обгоревших/оплавившихся проводов и т.д. и т.п.
В городском энерго говорят, что ничего не знают и делать не собираются, поскольку их это не касается, мол сами как хотите так и разбирайтесь, а я ведь даже не знаю что это может быть, как решать и к кому обращаться icon_sad.gif

Помогите, пожалуйста!

Сообщение отредактировал Azvediaz - 23.4.2014, 19:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.4.2014, 7:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Попробуйте подключить ИБП в другую линию розеток. Если нет в квартире - тогда у соседей, друзей, на работе. Все повториться - дело в ИБП, нет - в электропроводке у Вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azvediaz
сообщение 24.4.2014, 11:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 39267



Цитата(Работник @ 24.4.2014, 7:55) *
Попробуйте подключить ИБП в другую линию розеток. Если нет в квартире - тогда у соседей, друзей, на работе. Все повториться - дело в ИБП, нет - в электропроводке у Вас.

То есть можно попробовать в другую розетку на той же фазе, но с отдельной линией и автоматом?

Такая есть на кухне, к ней подключено реле напряжения + котел - реле напряжения в моменты, когда ИБП начинает "сходить с ума", издает жужжащий звук, и даже если выключаю ИБП из розетки, реле напряжения с котлом продолжает жужжать пока это непонятно что не пройдет.
Попробую еще у соседей подключить на день, но у нас с ними одна фаза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.4.2014, 14:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Значит просадки напряжения. Перемещать ИБП не нужно. Стало понятно.
Попробуйте выявить потребитель , просаживающий напряжение в сети. Возможно это у Вас в квартире. Возможно у соседей. Или где-то по близосте дома. Промышленные потребители есть? Закономерности во времени неполадок?
Как при неполадке изменяется свечение ламп накаливания в квартире? Реле напряжение с индикатором ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azvediaz
сообщение 24.4.2014, 15:56
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 39267



Цитата(Работник @ 24.4.2014, 15:42) *
Значит просадки напряжения. Перемещать ИБП не нужно. Стало понятно.
Попробуйте выявить потребитель , просаживающий напряжение в сети. Возможно это у Вас в квартире. Возможно у соседей. Или где-то по близосте дома. Промышленные потребители есть? Закономерности во времени неполадок?
Как при неполадке изменяется свечение ламп накаливания в квартире? Реле напряжение с индикатором ?

В квартире выключал все из розеток, подключал только ИБП - продолжал пищать, так что исключается.
У соседей - узнаю точно, но сомнительно чтобы что-то настолько мощное было.
Промышленных потребителей насколько мне известно на линии нет, живу в спальном районе.
Время абсолютно разным может быть: 1 ночи, 3 часа ночи, ранее утро, обед, вечер. При этом иногда целый день все в порядке, а иногда пару дней подряд периодические перебои. Вот сегодня в 13-14 часов снова было, но кратковременно - по минуте-две.
Лампы накаливания при этом горят ровно, не мигают.
Реле, увы, без индикатора. Просто отключается при превышении 235В и понижении напряжения ниже 205В. Когда происходят подобные сбои продолжает работать, но появляется жужжание.

P.S. Единственная закономерность: впервые такое произошло где-то с месяц назад за пару минут до какой-то аварии в электросети, после чего электричества не было несколько часов. Когда аварию устранили первые дни после этого все было в порядке, а потом сбои начали повторятся с разной регулярностью.

P.S. P.S. Сегодня ночь особо "удачная": с 1:30 и вплоть до 3:42 каждые пару минут пищание стабилизатора и жужжание в колонках. Напряжение в сети при этом - 230-234 В, лампы накаливания никак не реагируют.

Сообщение отредактировал Azvediaz - 25.4.2014, 2:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.4.2014, 8:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если напряжение в порядке - тогда возможно помехи в сети, но вариантов кто их дает много.
Из того, что Вы сообщили, можно грешить на не качественный ремонт, либо установку бракованного оборудования. Тогда есть надежда что неисправность скоро проявиться, и ремонтировать придется вновь.
По поводу помех в сети. Могли установить в вашем доме какое либо оборудование (с электроникой) и Вы не знаете об этом. Например Частотные приводы на насосы, электродвигатели лифта, заменить станцию управления лифта, жителей тоже не исключишь.
Все это на столько приблизительные мысли, что конкретно сказать ничего немогу. По хорошему нужно установить прибор контроля параметров качества электроэнергии (ПКЭ). Он покажет причину отключения от сети ИБП, и беспокойства реле напряжения. Но это стоит дорого.
Ждите пока, если бытовая техника из строя не выйдет - значит не так страшно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azvediaz
сообщение 25.4.2014, 11:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 39267



Цитата(Работник @ 25.4.2014, 9:38) *
Если напряжение в порядке - тогда возможно помехи в сети, но вариантов кто их дает много.
Из того, что Вы сообщили, можно грешить на не качественный ремонт, либо установку бракованного оборудования. Тогда есть надежда что неисправность скоро проявиться, и ремонтировать придется вновь.
По поводу помех в сети. Могли установить в вашем доме какое либо оборудование (с электроникой) и Вы не знаете об этом. Например Частотные приводы на насосы, электродвигатели лифта, заменить станцию управления лифта, жителей тоже не исключишь.
Все это на столько приблизительные мысли, что конкретно сказать ничего немогу. По хорошему нужно установить прибор контроля параметров качества электроэнергии (ПКЭ). Он покажет причину отключения от сети ИБП, и беспокойства реле напряжения. Но это стоит дорого.
Ждите пока, если бытовая техника из строя не выйдет - значит не так страшно.

А стабилизатор напряжения, скажем, от таких помех в сети спасет?
В целом, конечно, надеюсь, что все будет в порядке, но неопределенность настораживает - если помехи будут сильными и длиться долго, то неизвестно к чему это может привести, тем более ночью, когда все спят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.4.2014, 12:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А стабилизатор напряжения, скажем, от таких помех в сети спасет?

А как Вы думаете, если он стабилизатор напряжения, а проблема не в напряжении? Может быть, нужен фильтр - если проблема в помехах. Точно не знаем, повторяюсь.
Хотя в стабилизаторе может оказаться простенкий фильтр, но не факт. Может спасет самый качественный и дорогой "сетевой фильтр". Если есть где взять, попробовать - пробуйте. Но обычно все покупают самые дешевые.
От помех Вашу технику спасает ИБП, переходя на питание от АКБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 25.4.2014, 12:56
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Очень похоже, что проблема в подстанции 10/0,4 кВ, а может даже 35/10 кВ.
Что-то подобное было у меня на работе.
В селе у меня насосная станция для орошения с закрытой подстанцией 10/0,4 кВ на 1000 кВА.
Периодически возникал не характерный звук в данном силовом тр-ре, хотя вольтметры и приборы не указывали на отклонение напряжения по 10 и 0,4 кВ! Да, и лампы накаливания тоже не реагировали!!!
Подстанция 35/10 кВ, тоже находится в селе. Я, подъехал к ней, и услышал тоже периодический непонятный звук в тр-торах.
Сообщил об этом диспетчеру РЭС. Но, ни какой реакции. Так продолжалось дней 5-7.
Затем произошло аварийное отключение подстанции 35/10 кВ. И аварийная бригада сидела больше суток на ПС!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Azvediaz
сообщение 25.4.2014, 13:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 39267



Цитата
А как Вы думаете, если он стабилизатор напряжения, а проблема не в напряжении? Может быть, нужен фильтр - если проблема в помехах. Точно не знаем, повторяюсь.
Хотя в стабилизаторе может оказаться простенкий фильтр, но не факт. Может спасет самый качественный и дорогой "сетевой фильтр". Если есть где взять, попробовать - пробуйте. Но обычно все покупают самые дешевые.
От помех Вашу технику спасает ИБП, переходя на питание от АКБ.

Вы правы, запутался.
Качественного фильтра на примете, увы, нет.
Кстати, вызвал сегодня электрика из ЖЭКа, он еще раз все проверил и замерил тестером напряжение во время этих перебоев - ничего ненормального не выявил.
В общем буду писать заявление в местный РЭС, чтобы сами выезжали и проверяли все.

Благодарю за помощь! icon_smile.gif Всего светлого вам!

Цитата(arakl @ 25.4.2014, 13:56) *
Очень похоже, что проблема в подстанции 10/0,4 кВ, а может даже 35/10 кВ.
Что-то подобное было у меня на работе.
В селе у меня насосная станция для орошения с закрытой подстанцией 10/0,4 кВ на 1000 кВА.
Периодически возникал не характерный звук в данном силовом тр-ре, хотя вольтметры и приборы не указывали на отклонение напряжения по 10 и 0,4 кВ! Да, и лампы накаливания тоже не реагировали!!!
Подстанция 35/10 кВ, тоже находится в селе. Я, подъехал к ней, и услышал тоже периодический непонятный звук в тр-торах.
Сообщил об этом диспетчеру РЭС. Но, ни какой реакции. Так продолжалось дней 5-7.
Затем произошло аварийное отключение подстанции 35/10 кВ. И аварийная бригада сидела больше суток на ПС!!!

Очень похоже, спасибо за информацию! Правда, такое уже месяц периодически возникает, а вот с сегодняшней ночи участилось - каждые пару минут, даже сейчас продолжается. В РЭС позвонил - сказали письменно обращаться в приемную. В общем-то так и сделаю, если, конечно, успею до выхода из строя той же подстанции...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 7:19