Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

напряжение на выводах разомкнутого треугольника

maxonicus
сообщение 6.5.2014, 16:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



уважаемые господа форумчане помогите разобраться в вопросе. Какое напряжение должно быть между одним из выводов разомкнутой вершины обмоток собранных в разомкнутый треугольник и "землей" или какой потенциал висит на этом выводе. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.5.2014, 18:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Около нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 6.5.2014, 19:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Но почему ноль не могли бы вы объяснить. Относительно другого вывода согласен ноль, но почему ноль относительно земли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.5.2014, 19:10
Сообщение #4





Гости






Что понимать под "одним из выводов"? Разомкнутый треугольник замыкают два полюса: заземленный К (или В в зависимости от схемы организации цепей напряжения) и Н. Первый заземлен, и напряжение на нем определяется качеством заземления и некоторыми другими факторами. На втором имеется некоторый небаланс, обусловленный рядом параметров первичной сети. Находится в нормальном режиме в диапазоне от 0,3 до 5 - 7 В. А вот при ОЗЗ или перегорании предохранителя на стороне высокого напряжения ТН возрастает до нескольких десятков вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.5.2014, 19:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



maxonicus, Вы бы схемку нарисовали... того что хотите, например если ни один из выводов вторички транса не заземлен - то какой там резон искать напругу?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 6.5.2014, 20:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Один из выводов действительно заземлен на гзш вторичных цепей второй не заземлен на нем стоит предохранитель я мерил напряжение между этим выводом и землей и получил 0,1 вольта вот и подумал что на разомкнутом треугольнике должен быть ноль но какой то потенциал на выводах же есть так что получается что гзш тоже находится под потенциалом одного из вывода
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 6.5.2014, 21:16
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Скорее наоборот: вывод обмотки может получить потенциал "земли" при соединении его с заземлением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 6.5.2014, 21:22
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Получается на одном выводе потенциала земли то есть ноль а на втором какой то потенциал есть и между ними то есть между одним из выводов и землей есть разность потенциалов и напряжение будет не равно нулю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.5.2014, 22:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Еще раз говорю... рисуйте обмотки, и показывайте - что заземлено, и что меж чем измеряете.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 7.5.2014, 16:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



К сожалению нет возможности предоставить схему, но меня интересует только теория так сказать какое напряжение будет на выводет треугольника относительно земли или может между любым выводом не важно замкнутый или разомкнутый и землей всегда будет ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.5.2014, 17:22
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Сегодня посмотрел на ТН (НТМИ-6) на подстанции при испытаниях. Вы подобный транс имеете ввиду?
Дополнительная обмотка для контроля изоляции имеет два вывода Ад - Хд, вывод Хд соединён с заземлением. Вывод Ад идёт в схему контроля изоляции. В неаварийном режиме между выводами Ад - Хд напряжение около нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 7.5.2014, 17:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Да да именно такой большое спасибо. Так вот интересует на выводе Хд уже был нулевой потенциал или только после заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.5.2014, 18:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



maxonicus, Если ни одна из обмоток не заземлена, то не важно - разомкнуто там в ветви или нет, меж землей и любой из фаз д.б. нуль!
2. Далее, треугольник разомкнуть и, одно из этих плеч заземлить, и измерять меж вторым разомкнутым плечем и землей - тоже будет нуль! Это = замерам меж разомкнутыми плечами разомкнутого треугольника!

ЗЫ разумеется наводки и прочее тут в расчет не брал


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 7.5.2014, 18:46
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Уже был.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 8.5.2014, 16:07
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Получается что на всех вершинах треугольника нулевой потенциал а между вершинами имеем разность потенциалов но если и там и там ноль то как между ними может появится разность потенциалов не равное нулю

Или я что то неверно понимаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.5.2014, 17:23
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



maxonicus, Рисовать за вас не буду...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 8.5.2014, 22:08
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(maxonicus @ 8.5.2014, 17:07) *
Получается что на всех вершинах треугольника нулевой потенциал а между вершинами имеем разность потенциалов

На вершинах и нет нулевого потенциала. Просто, не соединив с "землёй" какой-либо вывод обмотки, не сможешь измерить напряжение относительно "земли".
Я так думаю, всё-таки надо Основы электротехники в памяти освежить. Там расписано подробно. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 13:56