Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер!

uvk2
сообщение 15.5.2014, 22:08
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А по моему надо не химичить, а выяснить причину. Просадка до 160В просто так, на ровном месте не случается.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.5.2014, 5:19
Сообщение #42





Гости






[quote name='uvk2' date='15.5.2014, 22:08' post='340453']
А по моему надо не химичить, а выяснить причину. Просадка до 160В просто так, на ровном месте не случается.
Хотелось бы защитить стабилизатор автоматом (поставив его перед нулевой шиной),на случай не срабатывания автоматов которые идут на фазный провод,сейчас в районе сделали новую подстанцию и напряжение в сети стало стабильным,но трансформатор в сети всё таки оставить есть желание! Большое спасибо за ответы!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 16.5.2014, 10:46
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Не ставятся в разрыв нуля автоматы. Фазных вполне хватит. Хай работают, поставьте, как вам сказали с характеристикой В (В16 например) или А, будут отключать раньше стабилизатора (по идее), смотря что в Ресанте стоит. Хотя и Ваши с характеристикой С для бытовых потребителей более чем подходящие, а где гони стоят, до или после стабилизатора, разницы нет. Опять же повторюсь, в Вашей Ресанте автоматика получилась чувствительнее чем автоматы с хар-й С, а может она и на меньшую мощность расчитана (например на ток до 10 А, а автоматы у вас минимальный-16), вот и отключила КЗ раньше.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.5.2014, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 16.5.2014, 19:18
Сообщение #44


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(uvk2 @ 15.5.2014, 23:08) *
А по моему надо не химичить, а выяснить причину. Просадка до 160В просто так, на ровном месте не случается.

А это не химия, автоматы подбираются по току нагрузки.icon_smile.gif
А насчёт просадки: я как-то на юге комнату снимал в доме, там по вечерам 160 - 170 Вольт было. Днём 200 Вольт. От ТП до жилья расстояние 700 метров, трансформатор 250 кВА. Когда-то мощности хватало, а спустя годы кооператив разросся, расстроился, а трансформатор остался. Так что даже при нормальных контактных соединениях падение напряжения неизбежно. Как у многих соседей, в доме стоял стабилизатор "Ресанта", 10 кВт. То ещё говно, но это другая тема.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.5.2014, 6:19) *
напряжение в сети стало стабильным,но трансформатор в сети всё таки оставить есть желание

Ты имеешь ввиду стабилизатор?
Если острой необходимости в этом нет, напряжение пришло в норму, то лучше отключи стабилизатор, так как он дополнительно нагружает питающую сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.5.2014, 19:28
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
автоматы подбираются по току нагрузки
По допустимому току линии, если уж так. Ну а насчет подстанции, линии, проводов, своего ввода автор скромно умолчал, хоть и спрашивали.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2014, 19:42
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Уже выше писал... что не редки случаи, когда из-за хренового например "прокола" - люди питались через повторку...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 16.5.2014, 21:08
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(uvk2 @ 16.5.2014, 20:28) *
По допустимому току линии

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТАМ ЗАЩИТЫ
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников,

после чего проверяется соответствие аппаратов защиты сечению проводников защищаемой линии, которое тоже должно быть выбрано по номинальным токам потребителя.

Цитата(haramamburu @ 16.5.2014, 20:42) *
из-за хренового например "прокола" - люди питались через повторку...

А что такое прокол и повторка? Чё-та я загрузился под вечер... icon_smile.gif icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.5.2014, 21:31
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Шаровая молния @ 16.5.2014, 22:08) *
А что такое прокол и повторка? Чё-та я загрузился под вечер... icon_smile.gif icon_smile.gif
прокалывающий зажим, повторное заземление.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 16.5.2014, 21:41
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Если оно там есть вообще (повторное).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.5.2014, 19:31
Сообщение #50





Гости






Цитата(___VITOS___ @ 12.5.2014, 11:55) *
В монтаже всё верно?
ПУНП старый? нигде не пережат? Падение напряжения (без включения стабилизатора) на конце линии какое? В распред-коробках качество соединений нормально?
К чему веду вопросы, возможно в ходе эксплуатации провод местами (пережатые участки, скрутки, изгибы) износился, и до необходимого тока КЗ для отключения автоматов характеристики С не дотягивает при замыкании, автоматы в данном случае могут отрубиться по тепловому расцепителю через некоторое время, в системе защиты стабилизатора этот расцепитель всего лишь сработал раньше.
Автомат в 16 ампер характеристики С отключится мгновенно при токе в пять раз большем чем его номинал. В случае меньших токов (которые у Вас видимо при КЗ и возникают, в случае ветхости проводки), смотрите таблицу характеристик срабатывания Вашего автомата.

Большое спасибо за правильный ответ,после замены вводного провода (на нём была ужасная скрутка которая проплавилась),проблема исчезла сама собой!!! Всем большое спасибо за содействие!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rdnaem
сообщение 10.9.2014, 10:01
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 11507



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.5.2014, 12:24) *
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!

Если по гуглить, то в иненте много раз поднимается вопрос - почему при КЗ не срабатывают автоматы?
Как правило, причина всегда одна и таже; - стоят "дубовые" автоматы (16-32А, группы "С") и слабая (+длинная) проводка.
"Спасение" пришло с неожиданной стороны. Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-50М или УЗМ-51М спасает в этом случае.
При КЗ напряжение на нём падает, оно "ждёт" 100мс, чтобы сработал автомат и дальше само отключает сеть. Мощности контактов достаточно для такой коммутации (КЗ не каждый день бывает).
Само реле, по паспорту, выдерживает ток КЗ 4500А. А такого в домашней сети не бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения