24.5.2014, 0:12
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Только непонятно защита от сверхтока должна стоять до УДТ или после. БЕз разницы - цепь-то последовательна! Цитата К примеру. На вводе АВ 50А, далее два УЗО 32А, за каждым из них по два АВ 16А. Всё правильно!С одной стороны УЗО не защищено отдельным автоматом на 32А, а с другой он вроде как и не нужен. Об отдельном автомате под УЗО речь не идёт (и кажется нигде не идёт). Есть только конкретное требование, что УЗО должно быть в цепи защищено. В Вашем примере оба УЗО защищены.И по Вашей же ссылке в примерах показано, что ток УЗО либо равен максимальному, либо на следующую ступень выше (во втором примере). Цитата У топикстартера же есть защита от сверхтоков и в моем примере тоже. Защита-то у него есть.Суть продолжения разговора (в т.ч. я для себя хочу выяснить) способ выбора тока УЗО. Есть ли документ, который бы указывал скажем безаговорочно на то, что УЗО подбирается по сумме токов АВ или согласно реального номинального тока в этой цепи с учётом спроса и совпадений этой группы цепей. Например: 10 линий с АВ, согласно сечения, по 16 Ампер. На каждой линии нагрузки по1 кВт, но работающие не всегда одновременно все (к примеру 1/3). Это практически всегда будет соответствовать рабочему току порядка 15 Ампер. Так какое следует выбрать УЗО - по току на 20 Ампер или на 160 Ампер, суммируя номинальные величины всех АВ? Вот на это и хочу для себя найти конкретный ответ в виде требования! Лично такого не встречал, поэтому и вклинился в разговор. По логике считаю, что всё же согласно реальным рабочим токам, а не по теоретически возможным. Цитата(SAIGAK) Кстати в том же ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) есть удивительное для меня: И я был очень удивлён этим, но как-то разбираться не было времени....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 0:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
24.5.2014, 0:20
Сообщение
#42
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Спокойно, спокойно, нарисуйте для начала TN-C, а потом сравните с тем рисунком который мы рассматриваем, и уверяю вас вы увидите что это разные схемы. В ТН-С мы "заземляем" нулем, а на схеме ссылку на которую вы дали нет вообще ни какого заземления. Как говорится "Утро вечера мудренее". Предлагаю Вам оставить разговоры до завтра и перечитать все снова. На счет схемы, которую я привел. Как вы определили, что там TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, я вообще не понял. Схема условная! Даже не однолинейная принципиальная! Там даже потребители не указаны. ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Электроустановки низковольтные. Цитата Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C. А Вы говорите: Цитата А по моему все очевидно, на этой схеме не указан РЕ шина, а значит нет "заземления". Т.е. ЭУ не охвачена СУП поэтому УЗО здесь просто необходимо.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 0:22 |
|
|
24.5.2014, 0:28
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Rezo,
Цитата На УЗО в этом смысле я вообще не встречал конкретных требований, кроме известных (защитить УЗО АВ, ток УЗО не меньше номинала защищаемого его АВ). А как же расчет по утечкам? Цитата Если в квартире установочная мощность всех потребителей равна скажем 30 кВт, то это вовсе не означает, что на эту квартиру отводится разрешённая мощность в эти 30 кВт. Само собой! И я этого не говорил! Но если на вводе скажем стоит АВ на 63А - что мне мешает пользоваться 15ю кВттами? Цитата Что значит "мимо" - законно могу брать сколько угодно? Угу... согласнономиналов тех АВ, что стоят на линиях! Но не более!Цитата А если на вводе разъединительно-коммутационным аппаратом будет ПВ или рубильник в том или ином исполнении - это нам даёт законное право брать до безумия? после ПВ или ВН стоит АВ и никак иначе.Цитата Не понял! Вижу некое противоречие - так по сумме или с разбивкой, что бы не по сумме? Да, не поняли, имел ввиду на каж. линию свое узо с номиналом АВ, либо спарить несколько линий с номиналом сумм нижестоящих АВ.Цитата И всё же - существует ли документ, который бы указывал и конкретизировал это дело? Наткнусь - скину.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.5.2014, 0:32
Сообщение
#44
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Суть продолжения разговора (в т.ч. я для себя хочу выяснить) способ выбора тока УЗО. Есть ли документ, который бы указывал скажем безаговорочно на то, что УЗО подбирается по сумме токов АВ или согласно реального номинального тока в этой цепи с учётом спроса и совпадений этой группы цепей. Например: 10 линий с АВ, согласно сечения, по 16 Ампер. На каждой линии нагрузки по1 кВт, но работающие не всегда одновременно все (к примеру 1/3). Это практически всегда будет соответствовать рабочему току порядка 15 Ампер. Так какое следует выбрать УЗО - по току на 20 Ампер или на 160 Ампер, суммируя номинальные величины всех АВ? Вот на это и хочу для себя найти конкретный ответ в виде требования! Лично такого не встречал, поэтому и вклинился в разговор. По логике считаю, что всё же согласно реальным рабочим токам, а не по теоретически возможным. И я был очень удивлён этим, но как-то разбираться не было времени.... Думаю, все просто. Кабель, который идет к условному ЩС, от которого питаются эти 10 линий, выбирается по расчетной нагрузке. АВ, защищающий этот кабель, выбирается по длительно допустимому току кабеля. В свою очередь УЗО должно иметь номинал не менее этого АВ. Т.о. УЗО косвенно выбирается на основании расчетной нагрузки. Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 1:50 |
|
|
|
24.5.2014, 0:36
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Есть ли документ, который бы указывал скажем безаговорочно на то, что УЗО подбирается по сумме токов АВ 2)По логике считаю, что всё же согласно реальным рабочим токам, а не по теоретически возможным. 1) Про такой документ ни где не слышал. 2) Согласен. Хотя считаю это нарушением, нельзя группу автоматов использовать без вводного (ИМХО), а если по правилам делать, то ставим вводной АВ на 32А и УЗО на 32(40)А и не важно 4 автомата на 16А, или 10 автоматов по 25А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
24.5.2014, 0:38
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Rezo,
Цитата Есть только конкретное требование, что УЗО должно быть в цепи защищено. Цитата 10 линий с АВ, согласно сечения, по 16 Ампер. Вот именно, что д.б. защищено! А как это собираетесь сделать/спрогнозировать? Ну лан там освещение... как бы более менее ясно... а как быть с розеточными группами? Всем выдать инструкции - это включать, а это нет?На каждой линии нагрузки по1 кВт, но работающие не всегда одновременно все (к примеру 1/3). SAIGAK, Цитата Кстати в том же ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) есть удивительное для меня:Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C. Ну с эти то как раз понятно... Дело в том, что в ТНС есть проводник ПЕН, который повторно заземляется, именно это и не даст "функционировать" УЗО - будет просто вырубаться - это раз!Второе это то, что ПЕН нельзя коммутировать, иначе он перестанет быть ПЕНом и соответственно перестанет нести защитные функции. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.5.2014, 0:38
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Думаю, все просто. Кабель, который идет к условному ЩС, от которого питаются эти 10 линий, выбирается по расчетной нагрузке. АВ, защищающий этот кабель, по длительно допустимому току кабеля. В свою очередь УЗО должно иметь номинал не менее это АВ. Т.о. УЗО косвенно выбирается на основании расчетной нагрузки. Логично. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
24.5.2014, 0:51
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(haramamburu) Rezo: Почему "никак иначе"?А если на вводе разъединительно-коммутационным аппаратом будет ПВ или рубильник в том или ином исполнении - это нам даёт законное право брать до безумия? после ПВ или ВН стоит АВ и никак иначе. Должно быть устройство разъединяющее цепь. Где сказано, что на вводе (пусть и после ПВ) в обязательном порядке должен быть и ещё вводной АВ? Мощность ограничить? Можно, но не только так. Для ограничения мощности существуют свои специально для этого устройства (лучше с участием и счётчика). Так что.... на вводе АВ может и не быть установлен! Цитата(Transformator) ....нельзя группу автоматов использовать без вводного Почему?На группу АВ может быть установлен разъединитель, типа ПВ (не помню точно название, но немецкие АВВ просто прелесть для этого). До чего дошло.... Привычка по-до всё использовать АВ уже воспринимается как обязательное требование к установке именно и только АВ. Может конечно я уже отстал от жизни, но требование есть (и по вводу и по группам), но общий смысл именно в разрыве цепи без какой-либо однозначности. Цитата(Transformator) ...если по правилам делать, то ставим вводной АВ на 32А и УЗО на 32(40)А и не важно 4 автомата на 16А, или 10 автоматов по 25А. С вводным ограничением всё ясно и вопросов нет.Тут весь фокус темы как раз в том, что если нет вводного - отсюда и пошло всё.... Цитата(haramamburu) Дело в том, что в ТНС есть проводник ПЕН, который повторно заземляется, именно это и не даст "функционировать" УЗО - будет просто вырубаться - это раз! А в TN-C-S разве нет проводника ПЕН, который зповторно заземляется? Не совсем понятно. На картинке было бы более ясно.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 1:03 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2014, 1:02
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Почему "никак иначе"? Я такого не говорил, не обязательно ВВОДНОЕ АВ, например АВ групп, что собственно и имеется у ТСДолжно быть устройство разъединяющее цепь. Где сказано, что на вводе (пусть и после ПВ) в обязательном порядке должен быть и ещё вводной АВ? Цитата Мощность ограничить? Линию защитить, а это мы уже обязаны сделать!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.5.2014, 1:02
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Тут весь фокус темы как раз в том, что если нет вводного - отсюда и пошло всё.... Возможно в этой теме необходимо отталкиваться от питающего кабеля, допустим 10 мм2 по меди, тогда без проблем без вводного АВ ставим 4 С16, ну тогда опять остается открытым вопрос по УЗО. ИМХО если нет вводного тогда ставьте УЗО по сумме токов всех АВ, так что как не крути, а вводной ставить придется. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
24.5.2014, 1:25
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(haramamburu) Линию защитить, а это мы уже обязаны сделать! Это без вопросов и не обсуждается. Только линия эта будет защищена предыдущей защитой - скажем на этажном щите, а не в квартирном.Теперь... вот здесь я что-то не понял: Цитата(haramamburu) Второе это то, что ПЕН нельзя коммутировать, иначе он перестанет быть ПЕНом и соответственно перестанет нести защитные функции. С разрывом ПЕНа понятно.Вот ТНС из ПУЭ (специально взял картинку именно из ПУЭ). Красным обозначил включение УЗО. Ну и? ПЕ (собственно зануление) не рвём - почему нельзя прмименять УЗО? Цитата(Transformator) ИМХО если нет вводного тогда ставьте УЗО по сумме токов всех АВ, так что как не крути, а вводной ставить придется. Зачем (почему придёться), если УЗО выбрано по сумме токов всех АВ, которые защищают и само УЗО?
Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 1:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2014, 1:48
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Rezo, Насчет УЗО немного не так поняли, так, как нарисовали - можно, и даже такой способ оговаривается в ПУЭ (питание отдельного электроприемника), запрет УЗО в ТНС при 4х проводных линиях
Rezo, Кое что нашел "УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НПБ 243-97" Цитата 4.1.13. УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д. http://tehnorma.ru/normativbase/5/5466/index.htmИ смысл все равно тот же - УЗО д.б. защищено от перегруза автоматом, а вот где этот АВ, до или после... как бы пофиг. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.5.2014, 2:05
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
О!... Спасибо! Уже что-то конкретное имеется, кроме рассуждений.
Где должен быть АВ без разницы (и об этом уже говорил). Но в этом документе сказано просто об токах проходящих через АВ, но ни слова об их сумме! Вот если бы звучало примерно так: Цитата При этом суммарный номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д. Вот тогда бы можно было смело ставить точку на этом вопросе.Может конечно и имеется ввиду суммарный ток, но обычно в таких вещах об этом говориться конкретно.... Ладно... Сегодня уже спать давно пора. Спасибки всем участникам сегодняшней дискуссии - давно не "разминались".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2014, 2:10
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Rezo,
Цитата Вот если бы звучало примерно так: А как тогда понимать? Цитата При этом суммарный номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д. Цитата 4.1.13. УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д. ???
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.5.2014, 6:04
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может теперь автор темы точку поставит?
Эти пункты из различной нормативки про необходимость защиты УЗО от перегрузки по току встречаются в каждой теме, где идёт речь о номинале УЗО. Можно было воспользоваться поиском, а не затевать ночные дебаты... Про выбор номинала УЗО от сечения кабеля или по результатам прикидки к носу возможной или расчётной нагрузки (?!) так и просится в юмор или в иное... Защита от перегрузки должна быть обеспечена реально (!), а не по прикидкам. А если какой то деятель ставит на десять линий с АВ по 16А дифзащиту исходя из толщины кабеля, то ему надо оторвать и руки и голову... коль не хватает ума установить доп. автомат ИМХО ЗЫ. тема точно просится в помойку или на крайняк... в юмор, чтобы не закидали помидорами с других форумов за подобные теоретические выкладки... про толщину -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.5.2014, 10:35
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(savelij®) Защита от перегрузки должна быть обеспечена реально (!), а не по прикидкам. О прикидках, приподняв голову и подняв палец вверх, никто и не говорил. Цитата(haramamburu) А как тогда понимать? ....номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д. Именно это и хочу прояснить!Вот смотри, реальные примеры: 1. Водогрей 2 кВт - линия с защитой 20 А, водогей 1,5 кВт - линия с защитой 16 А. Какого номинала должно быть УЗО, если при одновременной работе не возможен суммарный рабочий ток более 16 А? Выбрать УЗО на 20-25 а (что именно у меня и сделано) или суммировав токи отсечек АВ выбрать УЗО на 40 Ампер? 2. Имеется насосная с установленными двумя насосами, которые одновременно не могут и не должны работать (имеется даже система блокировки этого). Какого номинала должно быть УЗО, если одновременная их работа невозможна и недопустима в принципе? 3. То же самое, когда скажем приёмо-передающая аппаратура имеет два автономных передатчика мощностью по 1 кВт. каждый, но один из них только в качестве резервного, с автоматическим включением в случае выхода из строя работающего. Здесь так же в принципе исключается одновременная их работа на общее а/ф устройство (нагрузку). Какого номинала должно быть УЗО, если одновременная их работа невозможна и недопустима в принципе? PS: О категории(ях) говорить не будем, тем более, что это применительно в том или ином случае, согласно требованиям. Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 10:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2014, 10:47
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вот смотри, реальные примеры: А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет.1. Водогрей 2 кВт - линия с защитой 20 А, водогей 1,5 кВт - линия с защитой 16 А. Какого номинала должно быть УЗО, если при одновременной работе не возможен суммарный рабочий ток более 16 А? Выбрать УЗО на 20-25 а (что именно у меня и сделано) или суммировав токи отсечек АВ выбрать УЗО на 40 Ампер? А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.5.2014, 11:27
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(haramamburu) А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет. АВ защищаем линию, а обе линии по 2,5 квадрата.Ну это как если в комнате(ах) квартиры светодиодное освещение с потр. мощностью 100 Ватт, а линия сечением 1,5 или 2,5 квадрата с соответствующими АВ. Нет запретов на увеличение сечение линий, относительно пректных. Меньше - нельзя, а больше - пожалуйста. Цитата А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай) О дураках и подобного рода "умельцах" не говорим....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2014, 11:33
Сообщение
#59
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
haramamburu все правильно сказал.
ПУЭ Цитата 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.). Rezo, допустим, что Ваш выбор автоматов оправдан. Скажите, какой провод идет к этим двум автоматам и защищен ли он от сверхтоков? Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 11:34 |
|
|
24.5.2014, 11:42
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Скажите, какой провод идет к этим двум автоматам и защищен ли он от сверхтоков? Сообщение #58.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|