ser3dfun
сообщение 28.5.2014, 17:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



Тема диплома модернизация электропривода насосной станции, но материал и расчеты по модернизации электропривода насоса. Вопрос подойдут ли все расчеты и т.д к моей теме, если насоса 3 и идет модернизация за счет установки частотного преобразователя в качестве регулируемого электропривода.

Сообщение отредактировал ser3dfun - 28.5.2014, 18:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2014, 17:54
Сообщение #2





Гости






Цитата(ser3dfun @ 28.5.2014, 17:06) *
Тема диплома модернизация электропривода насосной станции,...модернизация за счет установки частного преобразователя в качестве регулируемого электропривода.

Это как "модернизация за счет установки частного преобразователя" за свой счёт приобретать будете, или всё-таки "частотного преобразователя"? Как-то не солидно для дипломника!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser3dfun
сообщение 28.5.2014, 18:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.5.2014, 17:54) *
Это как "модернизация за счет установки частного преобразователя" за свой счёт приобретать будете, или всё-таки "частотного преобразователя"? Как-то не солидно для дипломника!

Исправил) писал в спешке)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 29.5.2014, 9:05
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата
Тема диплома модернизация электропривода насосной станции, но материал и расчеты по модернизации электропривода насоса

А почему не должно подойти? Какие электроприводы, кроме как в насосах, ещё бывают на насосной станции? Ворота разве что открывать, и то если они есть....
Цитата
идет модернизация за счет установки частотного преобразователя в качестве регулируемого электропривода.

К частотничка ещё можете и фильтры гармоник присобачить, мол вот я какой, ещё и качество ЭЭ не снизил, а даже и улучшил.

P.S. Какие-то неинновационные дипломы пошли чтоль =\ Вон всякие фирмы вило да грундфосы (не реклама) уже давно, в целях показать свое великолепие, до кучи котельных, НС и КНС перелопатили понатыкав частотников везде где можно и не можно, нужно и не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser3dfun
сообщение 29.5.2014, 9:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



Идёт установка ACS800-07-0870-7, который является приводом и ЧП.
В дипломе по насосу идет расчет двигателя и выбор преобразователя для 1 насоса т.е, чтобы сделать для насосной станции с 3 насосами надо выбрать другой частотный преобразователь в 3 мощнее?

Сообщение отредактировал ser3dfun - 29.5.2014, 12:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.5.2014, 13:11
Сообщение #6





Гости






Цитата(ser3dfun @ 28.5.2014, 18:15) *
Исправил) писал в спешке)

Понял, спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 29.5.2014, 15:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



НЕТ.
сколько насосов работает одновременно ?
основной рабочий через частотник
резервный по схеме звезда- треугольник или прямой пуск.
нужно автоматический ввод резерва .
при выходе из стоя или останове рабочего насоса включался резервный.
Схему нужно собрать так , что бы к частотнику можно было подключить любой насос
задвижки на взасе и напоре ? Есть ? . нужно тоже включать а автоматику.
Сигнализация ,о работе двигателя

Сообщение отредактировал moshkarow - 29.5.2014, 15:04


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser3dfun
сообщение 29.5.2014, 16:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



работают 1-2 насоса одновременно... Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас и включается 2-й через частотник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 29.5.2014, 17:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ЧП нужен для поддержания стабильного давления в трубопроводе.
Я не вижу смысла переходить на байспас .
То что вы пишете - устройство плавного пуска. оно нужно для того , что бы не было гидроудара в системе.
УПП дешевле ЧП.При помощи УПП не сможете регулировать давление , оно нужно только для разгона двигателя


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser3dfun
сообщение 29.5.2014, 20:03
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



Цитата(moshkarow @ 29.5.2014, 17:42) *
ЧП нужен для поддержания стабильного давления в трубопроводе.
Я не вижу смысла переходить на байспас .
То что вы пишете - устройство плавного пуска. оно нужно для того , что бы не было гидроудара в системе.
УПП дешевле ЧП.При помощи УПП не сможете регулировать давление , оно нужно только для разгона двигателя

целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона.

Цитата(ser3dfun @ 29.5.2014, 19:36) *
целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона, исключение гидроударов, снижение человеческого фактора, выведение пар-ов на пульте, снижение энергопотребления и именно поэтому стоит частотный преобразователь в качестве регулируемого электропривода.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.5.2014, 8:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас
зачем ?
байпас - это управляемый пользователем переключатель (рубильник) который может быть использован при неисправности оборудования или при выполнении диагностических или сервисных работ на ЧП .

целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона. я с этим согласен.
я и говорю , что Схему нужно собрать так , что бы к частотнику можно было подключить любой насос .
В сетях подобную фунцию выполняет обходной выключатель .
Обходной выключатель служит для подмены основного на время ремонта или повреждения.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 30.5.2014, 9:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас и включается 2-й через частотник.
Один частотник на два насоса?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.5.2014, 9:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Примерно так icon_confused.gif:


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser3dfun
сообщение 30.5.2014, 18:28
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



Цитата(uvk2 @ 30.5.2014, 9:15) *
Один частотник на два насоса?

на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос.

Сообщение отредактировал ser3dfun - 30.5.2014, 18:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 30.5.2014, 19:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Вам нужна схема .Интересно ,как вы будете настраивать ЧП ?
Мощности двигателей одинаковы ? Какая мощность двигателей ?
на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос. - кто вам задал такой алгоритм работы схемы.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ser3dfun
сообщение 30.5.2014, 19:42
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 39726



Цитата(moshkarow @ 30.5.2014, 19:15) *
Вам нужна схема .Интересно ,как вы будете настраивать ЧП ?
Мощности двигателей одинаковы ? Какая мощность двигателей ?
на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос. - кто вам задал такой алгоритм работы схемы.

Двигатели по 630кВт.
насосный агрегат №1 работает на постоянной основе.
насосные агрегаты № 2, 3 включаются/выключаются по мере необходимости приувеличении/снижении разбора воды.
Помогите пожалуйста разобраться в схеме управления насосом.
https://drive.google.com/file/d/0BxTWzlOX1t...dit?usp=sharing

Сообщение отредактировал ser3dfun - 31.5.2014, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 4.6.2014, 13:42
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(moshkarow @ 30.5.2014, 10:26) *
Примерно так icon_confused.gif:


третий насос запитан почему то до предохранителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.6.2014, 18:11
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



предохранители защищают частотный преобразователь


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.6.2014, 18:49
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
третий насос запитан почему то до предохранителей
Цитата
предохранители защищают частотный преобразователь
А что будет защищать участок от Q11 до Q13-Qn3?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.6.2014, 21:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Я думаю , что вся эта аппаратура установлена в одном шкафу.
для защиты двигателей установлены автоматы . А что будет защищать участок от Q11 до Q13-Qn3? - это шины , максимум метра 2

http://www.artmatica.ru/wp-content/uploads...0%B8%D0%B53.jpg
нашел похожую картинку

Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2014, 21:31


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения