![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Доброго дня Вам.
Немного подробностей: Имеется два бензогенератора мощьностью 5кВт и 6,5кВт Caiman однофазные. Требуется при отключении основной сети заптать офис и освещение склада. Схема собрана, смонтирована, всё работает вроди бы как и было задуманно и как требовал заказчик с одним НО. Генератор 6,5кВт выдает 275 вольт, генератор 5 кВт выдает 205 вольт ( орг техника попала на генератор 5кВт и не вся хочет запускаться) Можно конечно её перекинуть на фазу другого генератора но это не выход, 275в всё это спалит рано или позно. Вопрос в следующем: откуда перекос???, двух фазной и трех фазной нагрузки на объекте нет. Собственно однофазному генератору по барабану что будет нолем а что фазой. Покак домой ехал настигла мысль перевернуть вилку в розетке одного из генераторов, но пока не могу найти этому каких либо обоснований(( Да и как то не допер сразу проверить сколько выдают генераторы по отдельности (с полным отключением одного из них, но то что раньше они от них работали подключаясь переносками это факт. Собственно может кто сталкивался?? ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
По сути они оба должны давать повышенное в холостую... но не 275 же... а 5ти киловаттник может просто перегружен?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Походу ноль гуляет из-за того, что подключены два бензогенератора. Попробуйте запустить их по отдельности. Будут ли выдавать нормальное напряжение?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как вариант. Из-за офисной техники в сети присутствует большое количество гармоник, а они плохо влияют на регулятор напряжения генератора.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Изначально генератор не имеет никакой связи с землей. Грубо говоря, там ситуация такая - берется провод, и этим проводом беспрерывно наматываются обмотки генератора. Один конец провода подсоединяется к первой клемме розетки на генераторе, второй конец провода подсоединяется ко второй клемме розетки генератора. И все. И нет там никакого нуля. (Правда есть генераторы для америкосов с двумя обмотками по 110 В, в нем эти две обмотки соединены последовательно).
Теоретически если имеем два генератора, при этом две клеммы разных генераторов мы соединяем (делаем среднюю точку), то потенциал на средней точке будет зависеть от того, какие потенциалы нам выдают оба генератора - грубо говоря два наложенных потенциала от двух генераторов. В вашем случае когда вы измеряете напряжение (разницу потенциалов) между выводом генератора и средней точкой (потенциал которой изменился из-за наложения двух потенциалов) - то получаете 205В или 275В. Теоретически так и должно быть. Согласно ПУЭ: В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Попробуйте соединенные клеммы генераторов (среднюю точку) отдельным проводником присоединить к заземляющему устройству. Возможно это решит вашу проблему. Отпишитесь о результате. Самому интересно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Объяснить не знаю как, но перевернув вилку 5ти кВт го гены напряжение на выходе выровнилось, 250-255 вольт (без нагрузки). Подкинул нулевой провод большего сечения и заземлил шкафы (были занулены). Генераторы не заземлены, не кчему зацепиться. Собственно задача была решина. Одно не радует, заявленными киловатами там не пахнет, процентов 70 не больше, напряжение начинает падать ниже 210в и UPSы пищат и трещат, пришлось ограничивать нужды потребителей. Хотя и тенераторы не из дешевых.
В общем так и не понял в чем грабли но клиент остался доволен)) Спасибо добрые люди. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Теоретически если имеем два генератора, при этом две клеммы разных генераторов мы соединяем (делаем среднюю точку), то потенциал на средней точке будет зависеть от того, какие потенциалы нам выдают оба генератора - грубо говоря два наложенных потенциала от двух генераторов. Если бы небыло среднего проводника, соединяющего среднюю точку генераторов со средней точкой нагрузок, то так бы и было. Но если он есть, то напряжение между "фазой" генератора и средней точкой равно только напряжению самого генератора. Чисто ради интереса, какие модели упсов и какие генераторы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Чисто ради интереса, какие модели упсов и какие генераторы? Генераторы Caiman Explorer (модели не помню, не вникал) UPS ACP и Poweman. Кстати мощьный UPS 5000 в серверной так и не захотел переключиться на сеть, что то ему не понравилось, пришлось сервера в розетки поткнуть -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |