Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

мучаемся с кабелем

Сабыр
сообщение 2.6.2014, 13:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



добрый день!

от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель
все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки
т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша
кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ
проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии
явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит"
у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету

городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут
говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен
все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет

есть ли какой нибудь способ найти место повреждения
а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей



если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2014, 14:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сабыр @ 2.6.2014, 14:20) *
куклы

муфты? если да, то раскидывайте их и смотрите, в принципе можно подать фазу 220 В, чтобы увидеть есть обрыв или нет
но начал бы я с концевых муфт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 2.6.2014, 14:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
городок у нас маленький приборами всякими не располагаем...
и специалистами чувствую тоже
Замер сопротивления изоляции кабеля делали?
Если не секрет откуда пишете, из средней Азии?

Где хлипко было там и отвалилось, я бы тоже с муфт начал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2014, 16:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Как вариант, отключать фазу, землить, две другие тоже землить с той стороны где нет напряжения и пробовать определить место обрыва
Но на территории ОРУ думаю точно не получится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.6.2014, 19:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
приборами всякими не располагаем..
Это плохо. Вскрывать все муфты на кабеле, да потом переделывать их - эдак можно до ишачей пасхи искать и не найти. Приблизительно рассояние до обрыва может показать рефлектометр. Ну а без ничего, только с мегометром, контролькой, и бубном ничего и не получится. Ищите специалистов с приборами.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 3.6.2014, 5:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 2.6.2014, 15:27) *
муфты? если да, то раскидывайте их и смотрите, в принципе можно подать фазу 220 В, чтобы увидеть есть обрыв или нет
но начал бы я с концевых муфт


сделали в первую очередь....там все в порядке

Цитата(Михаил Ник... @ 2.6.2014, 15:38) *
и специалистами чувствую тоже
Замер сопротивления изоляции кабеля делали?


толку от специалистов если приборов нет...разобрать и собрать экскаватор ЭКГ легко...горняки мы
замер сопротивления делали...в норме но на пределе

Цитата(с2н5он @ 2.6.2014, 17:33) *
Как вариант, отключать фазу, землить, две другие тоже землить с той стороны где нет напряжения и пробовать определить место обрыва

распишите пожалуйста подробней
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2014, 7:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 6:55) *
1. сделали в первую очередь....там все в порядке
2. распишите пожалуйста подробней

1. что сделали и что в порядке? допустим у Вас две муфты на кабеле, отрываете ближаюшую к ОРУ, разрезаете, проверяете на обрыв в сторону ОРУ и другую сторону и т.д. - это сделали?
2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения или ежли есть дистанционным (бесконтактным), но если над головой ВЛ то вряд ли что получится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 3.6.2014, 8:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 7:25) *
1. что сделали и что в порядке? допустим у Вас две муфты на кабеле, отрываете ближаюшую к ОРУ, разрезаете, проверяете на обрыв в сторону ОРУ и другую сторону и т.д. - это сделали?
2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения или ежли есть дистанционным (бесконтактным), но если над головой ВЛ то вряд ли что получится


1. старые работники указали места где были муфты...раскопали...разрезали...проверили на обрыв...зря раскопали там все нормально все три фазы...востановили

2. кабель не глубоко ...на "штык" лопаты... просто его метров 300...и вокруг много других кабелей закопано (кто так строит)...боимся повредить... разве простой указатель поможет? по одной фазе то все в порядке по всей длине

спецы с подстанции говорят если будет явное КЗ то имеющимися приборами они локализуют место. а так импульс с прибора подают и бродят с наушниками без результатно
будем завтра пробовать "прожигать" до явного КЗ...больше ни чего в голову не приходит

Сообщение отредактировал Сабыр - 3.6.2014, 8:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2014, 8:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 9:37) *
1. там все нормально все три фазы...востановили
2. кабель не глубоко ...на "штык" лопаты... спецы с подстанции говорят если будет явное КЗ то имеющимися приборами они локализуют место. а так импульс с прибора подают и бродят с наушниками без результатно
будем завтра пробовать "прожигать" до явного КЗ...больше ни чего в голову не приходит

1. не понял, вы прозвонили все куски после разделки муфт и не нашли обрыва? не может быть
2. на штык можно и руками вскрыть, покажет, если рядом нет линий, а так может показать наведёнку
так у вас КЗ или обрыв?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 3.6.2014, 11:15
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 8:45) *
1. не понял, вы прозвонили все куски после разделки муфт и не нашли обрыва? не может быть
2. на штык можно и руками вскрыть, покажет, если рядом нет линий, а так может показать наведёнку
так у вас КЗ или обрыв?


1 расскажу подробнее - кабель лежит давно от ячейки метров 20... в грунте там мы все раскопали...на этой дистанции все в порядке
дальше хуже....дальше много раз проводилась модернизация подстанции и там настроили много чего поверх (местами даже асвальт положен) и хоть закопано на штык там скалистая порода и лопатой не возьмешь надо ломом...а ломом боятся там пересечений тьма да и в свой кабель не охота попасть
конечно если выхода не останется будет раскапывать куда деваться...думал может есть кулибинский способ какой нибудь что бы обойтись малой кровью...затем на этот сайт и зашел

2. нет не КЗ а получается обрыв...жилы между собой не звонятся а двух фаз нет...кто его знает может там еще где муфта есть об этом история умалчивает

ситуация хоть дедульку с ивовым прутиком приглашай icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2014, 11:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. Тогда чего собираетесь прожигать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 4.6.2014, 6:44
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 8:25) *
2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения


не получилось ...кабель бронированый...указатель молчит

заказали новый кабель...если есть у кого еще идеи...выкладывайте не стесняйтесь...будем пробовать все...пока новый кабель в пути
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.6.2014, 9:16
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Очень бредовая идея - может быть с воздушкой что-то. Я понимаю, что там все визуально видно, но иногда бывает что засада там, где не ждешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.6.2014, 19:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ёпть, я так понял, что двух фаз нет на кабеле, а их нет где?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2014, 19:54
Сообщение #15





Гости






Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 11:15) *
...
ситуация хоть дедульку с ивовым прутиком приглашай icon_sad.gif

Можете смеяться, но метод биолокации несколько раз выручал, именно при поиске обрыва в кабелях 6 кВ. Правда использовались Г-образные куски алюминиевой проволоки, вместо "дедульки с ивовым прутиком" и результаты у разных операторов получались разные. В деревне сам с братом нашли таким образом воду, выкопали на этом месте колодец глубиной метра 4. До сих пор при авариях на водопроводе пол-деревни на этот колодец приходит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.6.2014, 20:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У..., это далеко не каждый умеет!


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 5.6.2014, 11:59
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(uvk2 @ 4.6.2014, 19:22) *
Ёпть, я так понял, что двух фаз нет на кабеле, а их нет где?


именно на кабеле...определили точно...не совсем безрукие icon_smile.gif
с ячйеки три фазы вышло на первую опору ВЛ дошла только одна

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2014, 19:54) *
Можете смеяться,

а я не смеялся был у нас такой дедушка...
ни кто не вечен...нет его уже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 13.6.2014, 6:45
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



вызвал с области спецов...
приехали на передвижной специализированой лаборатории

4-й день не могут найти место повреждения...засада какая то
пробуют уже прожигать...не прожигается

прибор показывает повреждение на растоянии 180 метров от ячейки
раскопали все чисто...кабель без вздути и без видимых повреждений...сегодня вскроем на всякий случай то место

самое интересное что кабель не прожигается...два дня жгут уже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.6.2014, 7:21
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если нет короткого - что там прожигать то


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.6.2014, 11:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Или не умеют.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы