Большое сечение кабеля и автомат

IvanS7
сообщение 5.6.2014, 7:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



Добрый день! Есть проблема: в шкаф заводится кабель питания большого сечения, кабель идет через автомат, дело в том, что из-за такой величины сечения он просто не залезет в отверстие автомата! С помощью чего можно подключить кабель с большим сечением к автомату? Подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.6.2014, 7:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шины с автомата, кабель на шины


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanS7
сообщение 5.6.2014, 7:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



А подскажите пожалуйста как правильно она называется, как выглядит(если можно изображение) и как ее расположить в шкафу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.6.2014, 8:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так и называется шина - алюминиевая или медная (фото)
ножовкой (фото) выпиливаете нужную Вам конфигурацию
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2014, 8:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9170
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А что за кабель, что за автомат, Почему появился такое сочетание?
Цитата
А подскажите пожалуйста как правильно она называется, как выглядит

А вы вообще кто и почему с такими мизерными познаниями в электрике занимаетесь столь сложными делами? Может пригласить специально обученного человека? Электрик называется


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanS7
сообщение 5.6.2014, 8:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



Большое спасибо!

Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2014, 8:05) *
А вы вообще кто и почему с такими мизерными познаниями в электрике занимаетесь столь сложными делами? Может пригласить специально обученного человека? Электрик называется


Я по специальности инженер-проектировщик систем охранной и пожарной сигнализации! Занимаюсь, потому что мне поставили такую задачу, приглашать специального человека-электрика ради того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мое руководство сочтет нецелесообразным! И я вроде бы пишу в раздел "Вопросы чайника", так что вопросов про минимальные познания в принципе возникать не должно, если я не ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.6.2014, 9:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не ошибаетесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.6.2014, 9:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9170
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Формально - вы правы. НО! Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно. Во вторых, если в вопросах чайника возникнет вопрос, как правильно покончить жизнь самоубийством при помощи электричества - я должен описать все условия для более надежного суицида или попробовать отговорить от этой затеи и посоветовать обратиться к специалистам по суицидам? В третьих, я вам не предлагал пригласить специалиста для консультаций, а для производства работ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.6.2014, 9:19
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно.

Не факт. Сечение по току может быть как раз по номиналу автомата, но из-за потерь приходится повышать сечение и получается, что оно уже не лезет в автомат.
Для не модульных автоматов есть еще такая штука как "полюсный расширитель".

Сообщение отредактировал Pantryk - 5.6.2014, 9:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 5.6.2014, 9:20
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanS7
сообщение 5.6.2014, 9:43
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



Цитата(Егорка Александрович @ 5.6.2014, 9:20) *
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя?

Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.6.2014, 11:00
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



IvanS7, Наконечники штифтовые НШП
http://v-energo.by/group/505/101/_
http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabel...i-ludj-nyi.html


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 5.6.2014, 11:39
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



А зачем заводить магистральный кабель в данный автомат? Не проще ли отпаяться в шкафу от данного кабеля проводами меньшего сечения и их уже завести в автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IvanS7
сообщение 5.6.2014, 12:00
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 18.3.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 38632



Цитата(haramamburu @ 5.6.2014, 11:00) *


Спасибо большое!

Цитата(mak @ 5.6.2014, 11:39) *
А зачем заводить магистральный кабель в данный автомат? Не проще ли отпаяться в шкафу от данного кабеля проводами меньшего сечения и их уже завести в автомат?


Может и проще, только вот мне поставили совсем другую задачу! icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 5.6.2014, 14:28
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Ну так объясните, постановщику, что в отверстие сечением 10 мм2 никак не засунуть 2х35 мм2 без серьёзных выкрутасов и снижения надёжности электроснабжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 5.6.2014, 14:40
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Да, используйте наконечники типа которых Вам посоветовали выше. Помню у нас на одним объекте тоже такое было - в кулачковый переключатель максимум 6мм входило, а кабель то ли 16, то ли 25 был. В итоге они очень выручили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 5.6.2014, 14:54
Сообщение #17





Гости






Здесь одна из главных проблем - непрерывность магистрального кабеля.
Можно в каждом шкафу поставить по 8 клемм на DIN-рейку. Они есть в продаже и для сечения проводов 35 мм2.
4 клеммы для входа кабеля (если он трехфазный 4-жильный) и вторые 4 - для выхода магистрального кабеля.
Между клеммами соответствующие мостики-перемычки из провода 35 мм2, чтобы обеспечить непрерывность цепей кабеля.
А слаботочные ответвления сделать с помощью контрольных резьбовых букс, которые ввинчиваются в центральную часть каждой клеммы. Там специально для этого есть резьбовое отверстие. Буксы можно заказать по тому же каталогу, что и клеммы соответствующей фирмы.
Тогда можно подсоединять-отсоединять электропитание шкафа без отключения магистрального кабеля (правда, соблюдая определенные правила электробезопасности, работая изолированным инструментом и т.д.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.6.2014, 15:01
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да можно даже болгарочкой "поколхозить" - занизить сечение кабеля icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.6.2014, 16:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(IvanS7 @ 5.6.2014, 14:43) *
Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2.

Можно узнать напряжение на кабеле ?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2014, 16:51


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.12.2014, 21:31
Сообщение #20





Гости






Всем привет! От опоры к дому по воздуху идёт СИП 3-35+1-50,это тот кабель котрый запитывает дом. Подскажите пожалуйста на какой вводной автомат или рубильник,можно посадить такой кабель в доме,так чтобы это поместилось в щите управления на 24 модуля?
Вернуться в начало страницы