Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

мучаемся с кабелем

Евгений
сообщение 14.6.2014, 12:19
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Может в школе в кабинете физики взять генератор звуковой частоты, присобачить к поврежденным фазам и по трассе с металлоискателем пройтись?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.6.2014, 13:44
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Можно было бы, если было бы замыкание жил. на оборваных едва ли индукционный метод поможет.

Цитата
вызвал с области спецов...
И что, у них рефлектометра не было в наличии? Хреновые тогда это спецы, ибо рефлектометр это первейший прибор кабельщика. Либо лаборатория ихняя не заточена на кабельные работы.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 15.6.2014, 8:50
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 13.6.2014, 8:21) *
Если нет короткого - что там прожигать то


как они мне объясняли в том и проблема что нет короткого
из-за этого и не могут найти место повреждения

поэтому и прожигают что бы получить явное короткое замыкание...пытаются точнее

Цитата(uvk2 @ 14.6.2014, 14:44) *
Можно было бы, если было бы замыкание жил. на оборваных едва ли индукционный метод поможет.

И что, у них рефлектометра не было в наличии? Хреновые тогда это спецы, ибо рефлектометр это первейший прибор кабельщика. Либо лаборатория ихняя не заточена на кабельные работы.


вот на подобной машине приехали...и беспомощны пока
https://www.youtube.com/watch?v=AP16xtLdTwU
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2014, 10:07
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так и прожечь они могут в любом месте, далеко не обязательно в месте обрыва


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 15.6.2014, 10:22
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 15.6.2014, 11:07) *
так и прожечь они могут в любом месте, далеко не обязательно в месте обрыва


мы это прекрасно понимаем...но надеемся что прожгется в самом слабом месте...в месте повреждения
пока же не жгется вообще ни где...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.6.2014, 10:31
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у вас связисты есть? с приборами?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.6.2014, 13:15
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Блин, сага какая-то... "А говорят чудес не бывает". Изолированный обрыв. Встречался 2 раза. В свинцовой соединительной муфте. Кабель держал 70кВ. Прожгли 100кВ.Так есть рефлектометр или нет? Посмотреть одну и ту же пару с одного конца, потом с другого. И так попарно. Прийдётся отсоединить кабель от ВЛ. Долго, нудно, но интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.6.2014, 13:28
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
надеемся что прожгется в самом слабом месте...в месте повреждения
Слабое место может оказаться не в месте обрыва жилы. И найдете себе дополнительную работу. Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил. Аккустический метод ваши спецы не пробовали?

Цитата
Посмотреть одну и ту же пару с одного конца, потом с другого.
У них же одна целая жила есть. Можно с ней сравнить.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.6.2014, 21:43
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Укомплектована лаба хорошо ,Сабыр пишет что 180м обрыв,просто опыта не хватает .В данном случае искать нужно аккустикой жилы вкоторые в обрыве заземляем на дальнем конце а в начало бухаем разряд кВ20-25 и слушаем . Может даже и увидите как земля будет подпрыгивать.Полагаю уже нашли? Отпишитесь Сабыр.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.7.2014, 0:50
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а кабель проверяли рефлектометром с одной стороны или с обеих? бывает запливающий разрыв в муфте, когда со стороны питания КЗ а со стороны потребителя полная изоляцыя. Мастика в муфте изолирует проводники. У вас питание получилось со стороны ВЛ, после грозового перенапряжения, разрядники со стороны ВЛ не отработали, вот кабели и перегорел на муфте, теперь со стороны РУ изоляцыя. Нужно проверить рефлектометром кабель со стороны ВЛ. Можна также попробовать измерить ёмкость каждой фазы, относительно фазного проводника и оболочки фазы, измерив ёмкость целой фазы, а также ёмкость повреждённых фаз, с обеих сторон, можна локализовать участок где повреждение. кабель также может быть уложен с петлёй вокруг опор, тогда метраж нужно отмерять с учётом колец.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 21.7.2014, 7:46
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



извиняюсь за паузу в командировку уезжал

вообщем нашли мы место повреждения

было сделано следующее
выкапали кабель полностью...видимых повреждений небыло
стали жечь дальше в надежде что когда выкапывали и вытаскивали что нибудь изменилось...ну там вытаскивали гнули немножко

после 2 дней прожига он все таки сдался...взбух и выбросил масло...но теперь уже в двух местах...жгли с по очереди с разных строн
думаем что второе место получилось из-за издевательством над кабелем прожигом

эта передвижная лаборатория нам не очень помогла своим оснащением...или они пользоваться не очень ей могут
из ее оборудования полезен был только прожиг

как говорится не знаешь где неисправность жги и жги до упора...она сама вылезет

кабель сделали уже неделю под напряжением...но все равно уже идет новый будем менять

всем спасибо

Цитата(uvk2 @ 15.6.2014, 14:28) *
Прожигающее напряжение нужно приложить так, чтобы дуга загорелась между концами оборваной жилы. Тогда она сожжет изоляцию жилы, и можно будет прожечь между жил.

а как это можно было сделать? не совсем понял
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.7.2014, 6:59
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
а как это можно было сделать? не совсем понял

С одной стороны жила заземляется, с другой включается прожиг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 23.7.2014, 5:55
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



а ну так и делали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.7.2014, 21:31
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну так если кабель откопали, и известно расстояние до повреждения, чего было не отмерить эти 180 метров?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 24.7.2014, 6:29
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



да я бы отмерил 180 и отрезал, но обоих концов замерил для точности ) но рефлектометр +-5 метров, потом кусок 5 метров поставили, может у тс не было этих 5 метров?

Сообщение отредактировал prude - 24.7.2014, 6:30


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 28.7.2014, 8:05
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(uvk2 @ 23.7.2014, 21:31) *
Ну так если кабель откопали, и известно расстояние до повреждения, чего было не отмерить эти 180 метров?

icon_biggrin.gif повреждения как оказалось были не на удалении 180 метров даже не рядом...одно 50 метров от ячейки второе возле муфты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 19.8.2014, 20:29
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили районную сеть помочь как-то на новой Обнинской лаборатории, но и те не помогли. Есть метраж до дефекта, а нет точной привязки и ищи - свищи плюс минус. Абсолютных методов , дающих правдивый результат нет . Есть лопата , лом, кайло и в лучшем случае ковш экскаватора и если не зима, то повезло... А в эту зиму на морозе шурфили неисправность КЛ и перед праздниками остановились. После гуляний пришли, а там вода, лед и месяц грызли мерзлую землю и это плюс минус пять метров. А замуфтили только в мае...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.8.2014, 23:43
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
.одно 50 метров от ячейки второе возле муфты
Это одно из сложных повреждений - прожиг двух жил на оболочку в разных местах. Надеюсь трассу зарисовали, муфты обозначили, привязки сделали.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.8.2014, 16:40
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Амур50 @ 19.8.2014, 20:29) *
Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили районную сеть помочь как-то на новой Обнинской лаборатории, но и те не помогли. Есть метраж до дефекта, а нет точной привязки и ищи - свищи плюс минус. Абсолютных методов , дающих правдивый результат нет . Есть лопата , лом, кайло и в лучшем случае ковш экскаватора и если не зима, то повезло...

А ещё к этому добавляется нехватка квалифицированных специалистов... У нас есть своя электролаборатория, а толку от неё никакого, потому что спецов, которые бы умели работать с приборами и знали методы поиска и прочее, не осталось... Был один дедок, всю жизнь в лаборатории проработал, всё знал и всё умел... Но ушел из жизни, а замены нет... Начальство пихает в лабораторию молодых пацанов, а они тож сейчас непростые: ой тут надо мозгами шевелить, с приборами разбираться... нее, не хочу... И сбегают при первой же возможности... Так скоро из Китая придется спецов приглашать... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.8.2014, 21:58
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



От пацанов ничего хорошего ждать не приходится, нужно искать дядек постарше...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены