Господа, доброго всем времени суток!
Очень нуждаюсь в мудром, практическом совете! Есть некий ЩО, в котором осветительной мощности и розеточной группы вкупе 3,5 кВт, а рядом возле ЩО стоит компрессор 6 кВт... И естественно, заказчик видит более целесообразным подключить этот комп-сор к ЩО, а не бросать 30-ти метровый кабель с ВРУ. Страшного-то ничего нет... Выход я вижу один - подключаю компр-сор к ЩО через автомат ВА47-63 с характеристикой "Д" (учитывая пусковой ток двигателя) 16 А , а вводной автомат в ЩО уже тоже с характеристикой "Д" (если установить с характеристикой "С",- при пуске компр-сора, будет срабатывать вводной автомат щитка). Прав ли я? И попутно вылазит.... а) При выборе кабеля учитывается ли пусковой ток двигателя?! В принципе 6 кВт выдержит и 1,5 мм.кв. б) Сколько читаю, везде сталкиваюсь с настройкой тепловой защиты 1,15Iн... Где это можно настроить в автоматах серии ВА, блин, ума не приложу.... Если использовать пускатель с тепловой, тогда все понятно, а так..... С уважением, Котов Сергей! |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 ![]() |
Скажите сечение и материал жыл вводного кабеля на этот щиток, там три фазы или одна?
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Общая мощность щитка 8,88 кВт. Вводной кабель ВВГ-нг 5х4 (32 метра) и автомат взял ВА47-63 с хар-кой "Д" на 25А, а на компрессор ВВГ-нг 5х2,5 (5 метров) и ВА474-63 хар-ка "Д" 20А, остальные нагрузки (освещение и розетки) равномерно распихал на три фазы...
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 ![]() |
Если у вас медь 5*4 то по ПУЕ на каждую из фаз можно повесить по 5,94кВт, а симметрическую 3-ф. нагрузку в 17 кВт, то есть в данный ЩО можно спокойно подключать Ваш двигатель на 1,5 кв. по меди, и на автомат с номинальным током теплового расцепителя чють больше 10А(ближний стандарный номинал) и характеристикой електромагнитного расцепителя D, вводящий тоже D, на щет 1,5 Ін это ручная регулировка тока срабатывания теплового расцепителя, она используется для коректировки тока срабатывания при перегрузке в пределах 1,5 Ін, к пусковому току это отношения не имеет, на щет вашего автомата данных не имею, ищите данниє по вашему автомату, или выберите аналогичный по предложенних параметрах, удачи!
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Господин Бондар, огромное Вам спасибо за участие! Сечения, которые Вы мне указали я тоже рассматривал, но признаться, это мой первый серьезный проект и на первых порах мучают сомнения! И потом, у заказчика денег достаточно для того, чтобы сильно не вникать в сечения и потери в проводах! Я специально завышаю, причем по всему объекту, т.к. заказчик толком сам не определился что и где будет установлено... Не хочу, чтобы потом постучали в дверь дядьки в кожвных куртках.... Ну это так, лирика
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Кстати, а почему на 4 квадрата меди можно нагрузить 5,94 кВт. Таблица ПУЭ 1.3.6 говорит, что 4-ка в воздухе держит 35 А. 1 кВт на 220В примерно 4,54 А. Отсуда следует 35/4,54=7,7 кВт на фазу
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Блин, а если пользоваться таблицей 1.3.4, то действительно 5,94 кВт на фазу.... Но насколько я знаю, проектировщики в проектной конторе для кабелей ВВГ и АВВГ используют таблицу 1.3.6.... Чувствую я тут насчитаю в своем проекте....
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 ![]() |
Прошу прощения, ошыбся табличкой, ПУЕ у меня на телефоне, таблички в дисплэй не помещаются, и 'прыгают' а 4мм.кв. и правда по т.3.6 в воздухе держут по 35А на жылу, Для фазного напряжения, активной нагрузки P=U*I, отсюда 0,22*35=7,7КВт;
Для линейного напряжения при расчете токов для двигателей переменного тнока І= Р/0.38*(корень с трёх)*cosи(фи)*КПД Осюда Ідв.=6/0,38*1,73-БЕЗ учёта КПД и косинуса фи, равно 9,13 то есть при использовании исправного автомата с характеристиками ел.маг. расцепителия D. Извините за задержку, но с телефона трудно печатать и смотреть ПУЕ, если чё пишыте, помогу чем смогу. -------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 ![]() |
УПС! Если не учитывать кос. и КПд то формулу можно применять только к чисто активным нагрузкам(ел.духовка и т. п.)
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Бондар, спасибо большое, что порассуждали со мной на данную тему! ПУЭ в телефоне-это круто! Тоже себе закину! Я так смотрю Вы с Украины...
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Блин, а если пользоваться таблицей 1.3.4, то действительно 5,94 кВт на фазу.... Но насколько я знаю, проектировщики в проектной конторе для кабелей ВВГ и АВВГ используют таблицу 1.3.6.... Чувствую я тут насчитаю в своем проекте.... ![]() АВВГ - алюминий - таблица 1.3.7 (вроде как ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Если заказчика не пугает значительная просадка напряжения при пуске компрессора, то вперёд. Вообще, по ДБН рекомендовано разделять силовую и осветительную нагрузку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 ![]() |
Просадка может возникнуть при неправильном выборе сечения и значительной длины проводника... А если в самой удаленной точке сети падение напряжения не превышает 5% от начала источника питания, то ничего в этом страшного нет... В ПУЭ, действительно, разделение сетей РЕКОМЕНДОВАНО...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |