Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40189 ![]() |
Доброго времени суток. Я полнейший чайник в вопросах электрики и всего, что с этим связано, но очень хочется разобраться и делать все своими руками. Вот первая проблема, с которой я столкнулся. На даче нужно было провести свет в домик. Рядом с участком стоит электрический столб, на нем ящик с счетчиком и двухполюсный автомат.
![]() В домике я собрал вот такой щиток. ![]() Автоматы и УЗО я купил по рекомендации продавца, предварительно рассказав, что вообще будет. Р. обог - розетка для водонагревателя, Р.У. - розетки на улице (3 шт), Р,Д, - розетки в домике (3 шт), Свет. - освещение (2 лампы). Расскажите мне пожалуйста, что значат цифры 25, 16 и 10. И теперь самый главный вопрос! Какая бы аварийная ситуация не произошла (сгорел кипятильник, короткое замыкание и др.) никогда не срабатывают автоматы в домике. Всегда вырубает автомат на столбе. Подскажите, что не так и как это все исправить, потому что каждый раз лазить на столб уже надоело. Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Не видно как выполнен монтаж в щитке домика. Можно только предполагать, что в щитке домика подключение выполнено неправильно.
P.S. На корпус странно присобачено в ЩУ...де шинки?шозанах? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.6.2014, 14:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Расскажите мне пожалуйста, что значат цифры 25, 16 и 10. эти цифры обозначают на какой номинальный ток расчитан автомат. Судя по фотографиям можно сказать что "эти цифры подобраны не правильно". При номинальном токе автомата в щите учета 16 А (у вас он как раз на 16 А) устанавливать автоматы на 25 А в щитке домика безсмысленно и неправильно. Номиналы нижестоящих автоматов (те что в домике) должны быть хотя бы на одну ступень меньше, то есть на 10 А. У вас же на 10 А только автомат на свет. С другой стороны если на розетки поставить автоматы на 10 А то при включении нескольких более-менее мощных приборов могут срабатывать автоматы на перегруз. Поэтому, оставляем автоматы на розетки на 16 А. Решить проблему срабатывания автомата в щите учета в вашем случае можно такими способами: 1 Увеличить номинал автомата перед счетчиком (при этом взять автомат характеристки D, а не С). Этот способ требует согласования с энергетической компанией так как надо снимать пломбы и увеличивать выделенную мощность на ваш дом. 2. Поменять автоматы в домике на автоматы на 16А (а ещё лучше на 10 А) но с характеристикой В. 3. Попробовать поменять автомат перед счетчиком взяв номинал какой был (16 А) но с характеристикой D. Этот способ не требует увеличения выделенной мощности но требует распломбировки бокса автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата На фото 25 А О, блин, реально на 25 А (смотрел, не увеличив фото). Каюсь. Тогда я бы начал с того? что просто бы поменял тот автомат в щите учета на те же 25 А только с характеристикой D. Так мы исключим вариант про неисправность самого этого автомата. А то закрадываеться у меня подозрение что этот автомат не адекватный |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда я бы начал с того? что просто бы поменял тот автомат в щите учета на те же 25 А только с характеристикой D. Забудьте. Автомат и счётчик опломбированы и не стоит туда лезть... Да и не к чему это. Если при КЗ и прочих нештатных ситуациях срабатывает только вводной, то смотреть стоит сначала под крышку пластикового бокса, а не гадать на кофейной гуще... to Bukinland "Вы гараж то откройте" © х/ф Берегись автомобиля -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата то смотреть стоит сначала под крышку пластикового бокса, Это вы имеете ввиду щит в домике? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Естественно. А чего на него смотреть на закрытый то?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вот и я тоже ТСу писал, только он чтот молчит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40189 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Что-то у вас не понятно с 25 автоматом и гребенкой на рисунке.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40189 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
эээм... Ну, тогда уж точно давайте бокс открывайте. Будем посмотреть.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.7.2014, 13:27 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
S-cream, а что вам именно не ясно из схемы? Вроде всё понятно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Да схема то прозрачная как отмытое стекло.
Может внутри щитка собрано неверно? Может КЗ случается между ЩР и ЩУ? Может линия нагрузки идёт в обход автоматов? Может нагружен только один автомат? Может автоматы неисправны? Может действительно автомат в ЩУ чувствительнее, и стоит согласовать его замену на АВ с характеристикой D? Может сделано 100% со схемой, и нагрузка приходит только на УЗО и на С10? Может спутаны фаза и ноль на верхних клемах узо, и отрубается АВ в ЩУ потому что ток при КЗ резко возрастает сначала в фазе, а только потом в нуле? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Shturman1, Мне непонятно куда уходит линия, которая упирается в угол 25го автомата.
точнее - откуда она начинается. Ну, в общем - почему она там, и не соединена с шинкой. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
куда уходит линия, которая упирается в угол 25го автомата. Вроде фаза от УЗО на верхние клеммы автомата и к гребёнке на остальные АВ. Мне непонятно почему на схеме только одна нагрузка и только к С10 присобачена... Хотя опять же это набросок схемы, а устные пояснения к ней продавца мы в отличие от ТС не слышали. И как на самом деле подключено в щитке мы не знаем. Так что начну со своего первого сообщения и сообщения S-cream ещё раз: Не видно как выполнен монтаж в щитке домика. Можно только предполагать, что в щитке домика подключение выполнено неправильно. смотреть стоит сначала под крышку пластикового бокса, а не гадать на кофейной гуще... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40189 ![]() |
Конечно же на каждый автомат подключена соответствующая нагрузка. Фото вскрытого щитка будет только в воскресенье.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну тогда... коль схема полностью соответствует картинке, вытекает только одно.
При аварийной ситуации , типа, "сгорел кипятильник, короткое замыкание и др.", вполне может срабатывать только вводной автомат С25А, как наиболее "разогретый". И ничего удивительного в этом нет... О селективности при КЗ при таком малом "разбросе" номиналов не стоит и мечтать, да и замена С25А на D25А мало что даст, а посему: либо не устраивать КЗ и смириться с редким лазанием на столб, либо искать селективный (по времени срабатывания) АВ и поменять с помощью электрика вводной. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40189 ![]() |
Как и обещал фото вскрытого щитка. Все ситуации, которые приводили к отключению автомата на столбе происходили случайно. Вчера я намеренно устраивал короткие замыкания для каждого автомата. И вот что получилось.
Освещение - Отключился и автомат в щитке С10 и автомат на столбе. Розетки в доме - Отключился и автомат в щитке С16 и автомат на столбе. !!! Розетки на улице - на улице установлены розетки с крышкой и отверстия для вилки закрыты спец. шторками. Короче просто так до контактов не добраться. Воткнул удлинитель с обычной розеткой на конце. Длина удлинителя 30 метров. После замыкания НЕ отрубился ни автомат в щитке, ни на столбе. Пытался три раза, надеялся и ждал. Искры летели, но автоматы не вырубались. Потом раскрутил именно саму розетку улицы, в которую был подключен удлинитель. Добрался до контактов, замкнул и вот теперь вырубился и автомат в щитке С16 и автомат на столбе. Так что, удлинителями пользоваться нельзя??) Совать этот удлинитель в другие розетки и пускать искры желания уже не было. !!! Розетка водонагревателя - Отключился и автомат в щитке С25 и автомат на столбе. И так, ваш вердикт. Что менять? Правильно ли собран щиток? Почему автоматы выключались парами? И как дальше быть? На самом деле поведение автоматов при замыкании в удлинителе очень напрягло, ведь все это могло произойти случайно, без моего ведома. И сгорело бы все. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |