Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
Добрый день! Интересует такой вопрос: достаточно ли при измерении сопротивления изоляции кабелей сети освещения выключать выключатель, или необходимо доставать лампы?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23016 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а лампы какие?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
люминесцентные лампы, светильники лпо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Выключив выключатель, Вы не измерите изоляцию участка от выключателя до светильников. Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы.
Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23016 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кто как
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если объект имеет большие помещения, тогда выключателей может и не быть. Сразу с автоматов провода идут к светильникам. Тут без выкручивания ламп измерять нечего. Но и ради измерений лампы не выкручивают, приурочивают к плановой замене ламп.
В малых помещениях - смотрите сами, если линии исправны и работают под напряжением, тогда хотя бы КЗ нет. Если объект новый и напряжение еще не подано - лучше проверить изоляцию, можно договориться с монтажниками и сделать это до вкручивания ламп. Но повторюсь - много местных условий, тут не успевают, там денег платят в обрез и т.п. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Выключив выключатель, Вы не измерите изоляцию участка от выключателя до светильников. Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы. Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий. Интересно стало, а если светильники с ЭПРА, выкрутим мы лампы, будем мерять изоляцию мегаомметром на 1000 В, что будет с ЭПРА? Кто-нибудь сталкивался на практике? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23016 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чего с ним должно быть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
а чего с ним должно быть? Выдержит ли "начинка" электронного балласта напряжение в тысячу Вольт? В обычных светильниках вынув лампу мы разомкнём цепочку между "нолём" и "фазой". А в ЭПРА на входе стоит диодный мостик, далее всё остальное "хозяйство" и, вывернув лампу, мы цепочку между "нолём" и "фазой" не разрываем. Таким образом мы подаём на электронику 1000 Вольт, да из-за плотности расположения печатных проводников на плате ЭПРА возможен пробой. Речь веду, естественно, о светильниках с "линейными" лампами дневного света. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23016 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно, нет желания поэкспериментировать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23016 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ждёмс
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1000 В все же постоянного тока, воздействие на диэлектрики значительно ниже чем при переменки.
Из моего опыта - множество раз в измеряемой цепи оказывались электронные приборы. Это и включенная электронника в розетки, и светильники с ЭПРА, и приборы учета ЭЭ . Все они пережили это испытание. Счетчики ЭЭ и 2500В тоже. (кстати для справки у них 1 МОм как правило). Ни кто из постоянных клиентов не жаловался, что после испытаний у них выходило из строя оборудование. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 ![]() |
Всем спасибо)
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Ув.спецы. Как вы думаете, если порежу ножом изоляцию силовых кабелей в сухих помещениях, мне мегомметр какое качество изоляции покажет ? Моя версия-все будет в норме.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
... Моя версия-все будет в норме. Так и будет... до появления влаги..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Или токопроводящей пыли.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Видимо, кто-то недопонимает, для чего производятся замеры сопротивления изоляции. Начинают тут изоляцию ножами ковырять, а потом вопросы задают. Замер сопротивления делается не для того, чтобы ответить на вопрос - повреждена изоляция или нет, а для того, чтобы узнать степень напитанностью ее влагой, общей загрязненности. Не более. Про старение пока не говорим. Причем здесь повреждение изоляции, гость?
Сообщение отредактировал Motoblock - 24.7.2014, 14:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23016 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
он забыл сказать, что нож оставит в изоляции кабеля
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |