Добрый день! Интересует такой вопрос: достаточно ли при измерении сопротивления изоляции кабелей сети освещения выключать выключатель, или необходимо доставать лампы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.7.2014, 22:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23016
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а лампы какие?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lnx
сообщение 2.7.2014, 23:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



люминесцентные лампы, светильники лпо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.7.2014, 7:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Выключив выключатель, Вы не измерите изоляцию участка от выключателя до светильников. Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы.
Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lnx
сообщение 3.7.2014, 22:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



Цитата(Работник @ 3.7.2014, 7:49) *
Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы. Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий.

А на практике как делают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.7.2014, 23:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23016
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кто как


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.7.2014, 7:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Если объект имеет большие помещения, тогда выключателей может и не быть. Сразу с автоматов провода идут к светильникам. Тут без выкручивания ламп измерять нечего. Но и ради измерений лампы не выкручивают, приурочивают к плановой замене ламп.
В малых помещениях - смотрите сами, если линии исправны и работают под напряжением, тогда хотя бы КЗ нет. Если объект новый и напряжение еще не подано - лучше проверить изоляцию, можно договориться с монтажниками и сделать это до вкручивания ламп.
Но повторюсь - много местных условий, тут не успевают, там денег платят в обрез и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2014, 20:42
Сообщение #8





Гости






Цитата(Работник @ 3.7.2014, 7:49) *
Выключив выключатель, Вы не измерите изоляцию участка от выключателя до светильников. Конечно нужно измерять включив выключатель и выкрутив лампы.
Это по методике. Для себя решайте сами, относительно местных условий.

Интересно стало, а если светильники с ЭПРА, выкрутим мы лампы, будем мерять изоляцию мегаомметром на 1000 В, что будет с ЭПРА? Кто-нибудь сталкивался на практике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.7.2014, 8:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23016
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чего с ним должно быть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.7.2014, 8:41
Сообщение #10





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.7.2014, 8:24) *
а чего с ним должно быть?

Выдержит ли "начинка" электронного балласта напряжение в тысячу Вольт? В обычных светильниках вынув лампу мы разомкнём цепочку между "нолём" и "фазой". А в ЭПРА на входе стоит диодный мостик, далее всё остальное "хозяйство" и, вывернув лампу, мы цепочку между "нолём" и "фазой" не разрываем. Таким образом мы подаём на электронику 1000 Вольт, да из-за плотности расположения печатных проводников на плате ЭПРА возможен пробой. Речь веду, естественно, о светильниках с "линейными" лампами дневного света.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.7.2014, 16:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23016
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно, нет желания поэкспериментировать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.7.2014, 19:49
Сообщение #12





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.7.2014, 16:38) *
...нет желания поэкспериментировать?

Желание есть, и возможность есть, просто занят другими делами, времени нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.7.2014, 19:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23016
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ждёмс


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.7.2014, 8:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1000 В все же постоянного тока, воздействие на диэлектрики значительно ниже чем при переменки.
Из моего опыта - множество раз в измеряемой цепи оказывались электронные приборы. Это и включенная электронника в розетки, и светильники с ЭПРА, и приборы учета ЭЭ . Все они пережили это испытание. Счетчики ЭЭ и 2500В тоже. (кстати для справки у них 1 МОм как правило).
Ни кто из постоянных клиентов не жаловался, что после испытаний у них выходило из строя оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lnx
сообщение 7.7.2014, 16:23
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



Всем спасибо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.7.2014, 12:38
Сообщение #16





Гости






Ув.спецы. Как вы думаете, если порежу ножом изоляцию силовых кабелей в сухих помещениях, мне мегомметр какое качество изоляции покажет ? Моя версия-все будет в норме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.7.2014, 13:04
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:38) *
... Моя версия-все будет в норме.
Так и будет... до появления влаги..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2014, 14:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Или токопроводящей пыли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 24.7.2014, 14:24
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Видимо, кто-то недопонимает, для чего производятся замеры сопротивления изоляции. Начинают тут изоляцию ножами ковырять, а потом вопросы задают. Замер сопротивления делается не для того, чтобы ответить на вопрос - повреждена изоляция или нет, а для того, чтобы узнать степень напитанностью ее влагой, общей загрязненности. Не более. Про старение пока не говорим. Причем здесь повреждение изоляции, гость?

Сообщение отредактировал Motoblock - 24.7.2014, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2014, 17:11
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23016
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



он забыл сказать, что нож оставит в изоляции кабеля icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы