Расчёт тока утечки для компьютеров , Прошу помочь с расчётом

Коляныч
сообщение 7.7.2014, 15:33
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день!
В теме в 35-м сообщении savelij® написал про ток утечки одного системника порядка 1 мА.
Кто-нибудь расчитывал/оценивал ток утечки для одного рабочего места, скажем моник+системник+принтер(400-ваттный)?
Предполагаю на группу из 8-ми "рабочих мест" установить УЗО 30 мА. Отключения будут? icon_smile.gif

Заранее благодарен за все ответы, тыканье носом в ПУЭ (и т.п) и поучения)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.7.2014, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Замечание за назойливость!
На форуме нет оперативной техподдержки, а посему, создав тему, сидите и ждите ответа...

По сути. Коль читали сообщение 35, то могли бы и прикинуть самостоятельно, что исправные "моник+системник+принтер(400-ваттный)" не создадут ложняков на УЗО 30 мА.
Если нужно знать точнее величину токов утечки, то ищите схемы названных устройств (даже модели не озвучены!) и считайте по аналогии с сообщением 35.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.7.2014, 19:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата
исправные "моник+системник+принтер(400-ваттный)" не создадут ложняков на УЗО 30 мА.
А вот на "группу" из 8ми таких - запросто!
Так что "Коляныч"... лучше это все разбить хотяб на 2е группы.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 7.7.2014, 20:21
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(savelij® @ 7.7.2014, 19:02) *
Замечание за назойливость!

За ответ благодарю! Каюсь, по шапке получил заслуженно... Конец рабочего дня, сроки жмут... icon_neutral.gif Вот и нафлудил малость. Больше не буду))

Цитата(haramamburu @ 7.7.2014, 19:33) *
Так что "Коляныч"... лучше это все разбить хотяб на 2е группы.

Да уж...
А ну их нафиг, УЗО эти. Не угадаешь вообще сработают или нет. В интернетах потыркал другие форумы, дак у некоторых вообще один комп более 30 мА выдаёт, и не так уж редко. Прямо хоть АД ставь на каждую группу.

Цитата(savelij® @ 7.7.2014, 19:02) *
Если нужно знать точнее величину токов утечки, то ищите схемы названных устройств (даже модели не озвучены!)

Как часто это бывает...ну нету данных, 40+ рабочих мест, про них только и можно сказать что "стандартный офисный системник и самый лажёвый ЖК моник". Модели увы назвать не могу, потому как мне до объекта 1500 км, а фото нет и не будет. поэтому чисто для себя,спокойного сна буду условно считать, что на 1 системник приходится 1 мА, и значит для 1 рабочего места приходится 2 мА. К этому буду прибавлять токи утечки, расчитанные по ПУЭ для проводников и утечки по расчётному току... И потом ещё 25% добавлю на запас.

А лучше нафик эту ересь, если узо ставить надо, то лучше без гемора АД-шки заложу да и дело в край icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Коляныч - 7.7.2014, 20:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.7.2014, 0:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Коляныч @ 7.7.2014, 20:21) *
поэтому чисто для себя,спокойного сна буду условно считать, что на 1 системник приходится 1 мА, и значит для 1 рабочего места приходится 2 мА. К этому буду прибавлять токи утечки, расчитанные по ПУЭ для проводников и утечки по расчётному току... И потом ещё 25% добавлю на запас.
Про "запас" - по ПУЭ (?) УЗО по утечке д.б. загружено на 30% (1/3) от номинала... это и запас, и то, что УЗО может/имеет_право сработать от 0.5 до 1 номинала утечки...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения