Совмещение/разделение проводников PE и FE , Или реализация функционального заземления

Коляныч
сообщение 9.7.2014, 15:21
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с требованием установки "отдельного контура заземления в серверном помещении". Стал разбираться и залез в интересные дебри, вопрос возник по функциональному заземлению.
Насколько понял FE проводник специально предназначен для заземления именно телекоммуникационного/компьютерного(серверного/IT) оборудования.
Пришёл к выводу что сама по себе фраза "отдельный контур заземления" не имеет смысла, если СУП/СДУП соответствующего помещения подключены к ГЗШ здания. Соответственно методом исключения пришёл к выводу что в помещении серверной должна быть полностью "своя" земля, отвязанная от проводников PEN/PE/N (а они по сути являются одним и тем же проводником в моей преобразованной системе TN-C-S).
Правильно ли считать что такая "земля" в серверной (включая стальную полосу по периметру и заземляющие контакты розеток) и будет являться функциональным заземлением? Или в данном случае, если в ТЗ конкретно не прописано про функциональное заземление, то это будет просто "вторая" заземляющая шина серверной? (хотя опыта в 0,4-ке маловато, не встречал такого чтобы 2 шины РЕ когда-нибудь было).

Нужно(/можно ли) ли соединять FE с ГЗШ?

Добавлю на всякий случай, что в помещении будут стоять металл стойки, на них ибп. Также в помещении есть кондиционер, никаких металлических частей в серверной (труб,воздуховодов и тп) нет. Кондиционер подключен к другому щитку(в другом помещении), в котором РЕ а не FE.

Сообщение отредактировал Коляныч - 9.7.2014, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.7.2014, 17:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А рисунок 1.7.7 из ПУЭ не вносит ясность?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 9.7.2014, 17:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



А что, от ГЗШ не работает? При хорошей СУП должно работать без проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.7.2014, 18:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Коляныч @ 9.7.2014, 19:21) *
Нужно(/можно ли) ли соединять FE с ГЗШ?

Нужно.
Читаем ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571-4-44-2011


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.7.2014, 18:33
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Коляныч @ 9.7.2014, 15:21) *
Нужно(/можно ли) ли соединять FE с ГЗШ?

При токе грозового разряда или короткого замыкания, стекающем через силовой заземлитель, потенциал на нем достигает нескольких десятков киловольт по отношению к удаленной точке земли, около которой может оказаться заземлитель логической части системы. Такая ситуация считается недопустимой и в нормативном документе это сформулировано следующим образом: ”В случае, когда заземление требуется как для защиты, так и для нормальной работы электроустановки, в первую очередь следует соблюдать требования, предъявляемые к мерам защиты”.

Таким образом, в настоящее время реализация электромагнитной совместимости должна проходить при условии, что заземление электронных средств в одной точке соединено с системой заземления, предназначенной для электротехнических установок и грозозащиты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 9.7.2014, 21:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sist @ 9.7.2014, 19:33) *
При токе грозового разряда или короткого замыкания, стекающем через силовой заземлитель, потенциал на нем достигает нескольких десятков киловольт по отношению к удаленной точке земли, около которой может оказаться заземлитель логической части системы. Такая ситуация считается недопустимой и в нормативном документе это сформулировано следующим образом: "В случае, когда заземление требуется как для защиты, так и для нормальной работы электроустановки, в первую очередь следует соблюдать требования, предъявляемые к мерам защиты".

Таким образом, в настоящее время реализация электромагнитной совместимости должна проходить при условии, что заземление электронных средств в одной точке соединено с системой заземления, предназначенной для электротехнических установок и грозозащиты

Все логично.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2014, 22:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Плохо понимаю логику (хотя нормативы для ЭВМ известены):
Цитата
Таким образом, в настоящее время реализация электромагнитной совместимости должна проходить при условии, что заземление электронных средств в одной точке соединено с системой заземления, предназначенной для электротехнических установок и грозозащиты

В помещении серверной дополнительная система уравнивания не выполняется ? (я не о функциональном уравнивании потенциалов, а о защитном)

Цитата( @ 9.7.2014, 19:23) *
Читаем ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571-4-44-2011

А так же ГОСТ Р 50571.5.54-2011 "Главный заземляющий зажим в здании обычно используется в целях функционального заземления. Для информационных технологий он рассматривается как базовая точка подключения информационной сети к заземляющему электроду."

Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2014, 22:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 9.7.2014, 22:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Я совсем недавно задавал уже тут подобный вопрос.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=2691&hl=


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 10.7.2014, 8:18
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Смущает п. 7.2.60, там написано об отдельном ЗУ для вычислительного ЭО, причём также написано что заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления. Рис. 1.7.7 ПУЭ не раскрывает такой хитрой информации, когда нужен отдельный заземлитель для вычислительного ЭО.

1) Получается, что ДУП уже невозможно реализовать в серверной?
2) Если всё-таки соединить в ВРУ ГЗШ и FE шины то смысл тогда от "отдельного" контура в серверной?
это будет одна электрически связанная система, помехи от ГЗШ по перемычке будут идти в FE. Тогда можно просто сразу контур в серверной завести на ГЗШ в ВРУ, тем самым сделать ДУП и не париться. Но в 7.2.60 написано про отдельный заземлитель...
Или перемычку надо делать проводником определённого сопротивления, правильно понимаю?

Цитата(ink_elec @ 9.7.2014, 18:23) *
Читаем ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571-4-44-2011

Читаем... icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Коляныч - 10.7.2014, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.7.2014, 10:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Помехи будут гаснуть в земле и идти никуда не будут
Главное металлосвязь с землей чтоб хорошая была
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 10.7.2014, 11:53
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(FRAER @ 10.7.2014, 10:10) *
Помехи будут гаснуть в земле и идти никуда не будут
Главное металлосвязь с землей чтоб хорошая была

Металлосвязь с землёй будет отличная.
Но всё равно не понимаю смысл разделения на PE и FE если они всё равно в ВРУ соединены... Если соединять, то как выбрать эту перемычку?? Моё ли это дело как проектировщика, или это на монтаже определяется какими-нибудь замерами "по месту"?

PS: требование по присоединению PF к ГЗШ нашёл в ПУЭ п.1.7.82 ( 8 ) и косвенно в ГОСТ Р 50571.21-2000 (548.7.1.2). Впринципе не противоречат друг другу...

Сообщение отредактировал Коляныч - 10.7.2014, 12:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.7.2014, 15:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Коляныч @ 10.7.2014, 15:53) *
Металлосвязь с землёй будет отличная.
Но всё равно не понимаю смысл разделения на PE и FE если они всё равно в ВРУ соединены... Если соединять, то как выбрать эту перемычку?? Моё ли это дело как проектировщика, или это на монтаже определяется какими-нибудь замерами "по месту"?
Частично про разделение расписано в ГОСТ Р 50571.4-44.
При наличии молниезащиты МЭК 62305-3 допускает ЗУ соединять через УЗИП, поэтому фактически РЕ и FE будут раздельными.
В основном это связано с ЭМ совместимостью. Так как РЕ в здании как правило закольцован, это создает помехи для информационного оборудования. FE же имеет связь с СПЧ здания в одной точке (ГЗШ) и отсутствует для него замкнутый контур.

По ЭМС есть статья, но не именно по серверным, но по аналогичному чувствительному оборудованию:Заземление в системах промышленной автоматизации
Виктор Денисенко, сотрудник НИЛ АП. Статья опубликована в журнале "СТА" №2 за 2006 год.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2014, 12:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2014, 23:52) *
Я совсем недавно задавал уже тут подобный вопрос.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=2691&hl=

И я тоже. icon_biggrin.gif


Цитата(ink_elec @ 10.7.2014, 16:10) *
1. При наличии молниезащиты МЭК 62305-3 допускает ЗУ соединять через УЗИП, поэтому фактически РЕ и FE будут раздельными.
2. РЕ в здании как правило закольцован, это создает помехи для информационного оборудования. FE же имеет связь с СПЧ здания в одной точке (ГЗШ) и отсутствует для него замкнутый контур.

В принципе отдельное ЗУ (от защитного) не возбраняется в ГОСТ Р 50571.5.54-2011
"542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными".

"Защитные цели" можно обеспечить другими мерами (кроме уравнивания).

Я так на сегодняшний день понимаю:
а) оборудование, для которого достаточно прицепить РЕ к корпусу, используемому в качестве экрана, нет проблемы с использованием PEF.
б) если тянем изолированный FE от ГЗШ - возникает проблема с дополнительным уравниванием потенциалов с ОПЧ.
в) если, к примеру для мед.оборудования, есть требование производителя о независимом заземлителе, то понимаю это буквально. Выполняю по Пособию с СНиП.
При этом появляющийся (например, в новейшем СП по проектированию мед.установок) вариант с объединением ЗУ (на ГЗШ) мне не понятен ( см.п.б)). Как впрочем и сама независимость заземлителя для функц.заземления под вопросом - от чего он независим ? это по сути некое разрастание, две части общего устройства. По обоим текут те же самые токи. И защитные и функциональные.

Сообщение отредактировал Олега - 11.7.2014, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 11.7.2014, 13:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) *
В принципе отдельное ЗУ (от защитного) не возбраняется в ГОСТ Р 50571.5.54-2011
"542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными".

Это для высоковольтных и низковольтных систем по ГОСТ Р 50571.4.44-2011.
Только для низковольтной ЭУ - ЗУ должны быть соединены между собой согласно ГОСТ Р 50571.4.44-2011 444.5 Заземление и уравнивание потенциалов.

Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) *
При этом появляющийся (например, в новейшем СП по проектированию мед.установок) вариант с объединением ЗУ (на ГЗШ) мне не понятен ( см.п.б)). Как впрочем и сама независимость заземлителя для функц.заземления под вопросом - от чего он независим ? это по сути некое разрастание, две части общего устройства. По обоим текут те же самые токи. И защитные и функциональные.
Не совсем согласен, см. пост выше.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2014, 18:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) *
В принципе отдельное ЗУ (от защитного) не возбраняется в ГОСТ Р 50571.5.54-2011
"542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными".
Цитата(ink_elec @ 11.7.2014, 14:48) *
Это для высоковольтных и низковольтных систем по ГОСТ Р 50571.4.44-2011.
Только для низковольтной ЭУ - ЗУ должны быть соединены между собой согласно ГОСТ Р 50571.4.44-2011 444.5 Заземление и уравнивание потенциалов.

Что-то я не понял - ГОСТ Р 50571.5.54-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ и в нем: "могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей "
Да и ГОСТ Р 50571.4.44-2011 Электроустановки низковольтные.
Т.е. в обоих ГОСТ ЭУ низковольтные и в обоих упоминается МЗ.

Цитата(ink_elec @ 11.7.2014, 14:48) *
Не совсем согласен, см. пост выше.

С чем несогласие ?
Какие предложения по выполнению ДСУП ?
Как делятся функции меж двумя заземлителями подключенными к ГЗШ здания ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 12.7.2014, 15:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 11.7.2014, 22:17) *
Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) *
В принципе отдельное ЗУ (от защитного) не возбраняется в ГОСТ Р 50571.5.54-2011
"542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными".
ГОСТ Р 50571.4.44-2011 это подтверждает, но это лишь для ЭУ ВН и НН, когда ОПЧ подключаются к ЗУ ВН, а нейтраль к ЗУ НН. В остальных случаях предписывается ЗУ включать в СУП.

Цитата(Олега @ 11.7.2014, 22:17) *
С чем несогласие ?
Какие предложения по выполнению ДСУП ?
Как делятся функции меж двумя заземлителями подключенными к ГЗШ здания ?
Я про случай при включении ЗУ в СУП через УЗИП. Тогда будут независимые ЗУ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2014, 21:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 12.7.2014, 16:52) *
1. ГОСТ Р 50571.4.44-2011 это подтверждает, но это лишь для ЭУ ВН и НН, когда ОПЧ подключаются к ЗУ ВН, а нейтраль к ЗУ НН. В остальных случаях предписывается ЗУ включать в СУП.
2. Я про случай при включении ЗУ в СУП через УЗИП. Тогда будут независимые ЗУ.

1. Ни к чему писать про ЗУ для стороны ВН - нам бы с низкой стороной разобраться.
2. УЗИП не имеет отношения к непонятным вопросам при наличии требования подключения FE-проводника к ГЗШ - выполнение ДСУП (к прим. в серверной) и про объединение типа независимых заземлителей на ГЗШ. УЗИП работает (уравнивает) только при высоких имп.напряжениях. Да и то относительно уравнивает, далеко не до 25В. А про СУП говорим с точки зрения безопасности человека. При номинальных напряжениях в ЭУ и вовсе никакой СУП нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.7.2014, 13:26
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 13.7.2014, 0:16) *
1. Ни к чему писать про ЗУ для стороны ВН - нам бы с низкой стороной разобраться.
По комплексу Гост Р 50571 других случаев не знаю, потому как по 50571.4-44
444.5.1 Взаимное соединение заземляющих электродов
...
Поэтому все проводники защитного заземления и функционального заземления должны быть присоединены к одной и той же главной заземляющей шине. Более того, относящиеся к зданию заземляющие электроды разного назначения, например защитного, функционального заземления и заземления молниезащиты, должны быть соединены между собой (см. рисунок 44.R12).


Цитата(Олега @ 13.7.2014, 0:16) *
2. УЗИП не имеет отношения к непонятным вопросам при наличии требования подключения FE-проводника к ГЗШ - выполнение ДСУП (к прим. в серверной) и про объединение типа независимых заземлителей на ГЗШ...

УЗИП имеет отношение к СУП по МЭК 62305-3.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2014, 13:59
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 14:26) *
Поэтому все проводники защитного заземления и функционального заземления должны быть присоединены к одной и той же главной заземляющей шине. Более того, относящиеся к зданию заземляющие электроды разного назначения, например защитного, функционального заземления и заземления молниезащиты, должны быть соединены между собой (см. рисунок 44.R12).

ink, о приведенном пункте нам известно изначально. Задавал вопрос не для того, чтобы снова прочитать тоже самое ещё разок.
Вопрос состоял в следующем: должна ли быть выполнена в серверной ДСУП, включающая СПЧ ?

Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 14:26) *
УЗИП имеет отношение к СУП по МЭК 62305-3.

Пусть себе УЗИП имеет отношение к МЭК 62305-3 сколько угодно. Уровень ограничения напряжения УЗИП (1-2,5кВ) не позволяет уравнять до безопасного уровня. При уровнях номинального напряжения сети (и ниже) УЗИП представляет собой разрыв цепи.
Еще раз повторю: интересует необходимость ДСУП для проводников РЕ, FE (и СПЧ) в серверной (которые растут от ГЗШ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.7.2014, 14:41
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.7.2014, 16:59) *
ink, о приведенном пункте нам известно изначально. Задавал вопрос не для того, чтобы снова прочитать тоже самое ещё разок.
Вопрос состоял в следующем: должна ли быть выполнена в серверной ДСУП, включающая СПЧ ?
Однозначного ответа нет, все зависит от ЭМС, может быть так:
50571-4-44
444.5.6 Коммерческие или производственные здания с большим объемом оборудования информационных технологий
444.5.6.2 Части, подлежащие присоединению к системе уравнивания потенциалов
К системе уравнивания потенциалов должны быть присоединены следующие части:
- проводящие экраны, проводящие оболочки или броня кабелей, передающих информационные данные, и оболочки оборудования информационных технологий;
- заземляющие проводники антенных систем;
- заземляющие проводники заземленных полюсов цепей постоянного тока, питающих оборудование информационных технологий;
- проводники функционального заземления.

То есть FE будет контачить с СПЧ и РЕ лишь на ГЗШ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 15.7.2014, 14:42


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения