POSTMODE
сообщение 19.9.2007, 22:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 19.9.2007
Пользователь №: 9465



скажите пожалуйста куда подключаються вольтметры в ЩО-70 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_semenchuk85_*
сообщение 10.2.2008, 5:21
Сообщение #2





Гости






Цитата(POSTMODE @ 19.9.2007, 22:40) *
скажите пожалуйста куда подключаються вольтметры в ЩО-70 ?


Подключаются они в ТП на сборные шины, но если хочеш мерять на отходящей линии, то подключаеш на рубильник после ПН-2, хотя я встречал только первый ввариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 10.2.2008, 10:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Лучше подключать на шины, т.к. при подключении после ввода или коммутационного аппарата, возможна ошибка персонала после отключения - на шинах напряжение будет, а вольтметр ничего не показывает.
Так же посмотрите каталоги производителей панелей, напр. ЧЭАЗ. там схемы есть.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 17.2.2008, 13:57
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Не забудьте установить во все фазные проводники защитные аппараты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.2.2008, 23:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7497
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Andrey Izh @ 17.2.2008, 13:57) *
Не забудьте установить во все фазные проводники защитные аппараты

На вольтметр?
И какие номиналы этой защиты?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaGatchina
сообщение 13.3.2009, 9:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 13776



А может ли на вводе КЛ209 (на автоматах) стоять предох-ль ППН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihael
сообщение 6.11.2010, 22:08
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18314



gomed12, защищают провод на дверь и ключ вольтметра если он есть. Был опыт когда ключ вольтметра АББ перекрутили в шкафу ввода после ТМЗ 630кВА, в последствии все провода длиной 1м на двери обгорели и дыра под ключом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения