Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Однозначного ответа нет, все зависит от ЭМС 2. То есть FE будет контачить с СПЧ и РЕ лишь на ГЗШ. 1. ![]() ![]() 2. Ага, на ГЗШ.. . Я что, с этим был не согласный ? Это место сомнений не вызывает. Добиваюсь от вас (уж несколько постов) ответа на вопрос: "интересует необходимость ДСУП для проводников РЕ, FE (и СПЧ) в серверной (которые растут от ГЗШ)" Уточняю еще раз место: это не на ГЗШ, это в помещении серверной, там возможно одновременно дотянуться до ОПЧ (с РЕ и FE) и СПЧ. Т.е. по ПУЭ помещение с повышенной опасностью, как минимум. Ведь нигде не сказано, что через серверную не могут проходить металлические трубы, к примеру. Или помещение должно быть изолировано.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. ЭМС и не перебивает требования безопасности. Безопасность будете обеспечивать другими методами, а не ДСУП.![]() ![]() 2. Ага, на ГЗШ.. . Я что, с этим был не согласный? Это место сомнений не вызывает. О какой ДСУП может идти речь, если РЕ, FE и СПЧ соединяются лишь на ГЗШ?Добиваюсь от вас (уж несколько постов) ответа на вопрос: "интересует необходимость ДСУП для проводников РЕ, FE (и СПЧ) в серверной (которые растут от ГЗШ)" Уточняю еще раз место: это не на ГЗШ, это в помещении серверной, там возможно одновременно дотянуться до ОПЧ (с РЕ и FE) и СПЧ. Т.е. по ПУЭ помещение с повышенной опасностью, как минимум. Ведь нигде не сказано, что через серверную не могут проходить металлические трубы, к примеру. Или помещение должно быть изолировано.. Это ни кого не волнует, как вы будете решать проблемы.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
ПУЭ п.1.7.59. Для заземления территориально сближенных электроустановок разных назначений и напряжения следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, в течение всего периода эксплуатации должно соответствовать всем требованиям к заземлению этих электроустановок: защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения, электромагнитной совместимости компьютерных и микропроцессорных систем, РЗА и АСУ ТП, которые применяются в этих электроустановках, и т.п. В первую очередь следует соблюдать следующие требования к защитному заземлению. Заземляющие устройства электроустановок зданий и сооружений и заземляющие устройства для их молниезащиты, как правило, должны быть общими. В случае выполнения электрически независимого заземлителя для функционального заземления, при условии работы информационного либо другого чувствительного к влиянию помех оборудования, следует применять специальные меры защиты от поражения электрическим током, указываемые в технических условиях либо инструкции по эксплуатации этого оборудования. Ответ : "этого оборудования"- Если все оборудование поключено к функциональному заземлению, требования 0,4Ом тогда согласно ПУЭ п.1.7.59 ГЗШ должна иметь -0,4ОМ . ане 4/8/10Ом или меджу функциональным и защитным заземлением должен быть установолен вентиль для уравнивания потенциалов в случае Грозового разряда, так как к гзш подключена МЗ. Примеры из практики: пробой ПК, выход оборудования спутникового ТВ, мед оборудования и т. д -требования 0,4Ом, а при разряде молнии, при осутствии венитлей между функциональным заземлением и ГЗШ пробой (КЗ) с последствиями. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17703 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Например ? ![]() Меры защиты прописаны в Гост Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.22-2000 Сообщение отредактировал ink_elec - 6.4.2015, 19:58 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |