Совмещение/разделение проводников PE и FE , Или реализация функционального заземления

Олега
сообщение 15.7.2014, 19:10
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 15:41) *
1. Однозначного ответа нет, все зависит от ЭМС
2. То есть FE будет контачить с СПЧ и РЕ лишь на ГЗШ.

1. icon_lol.gif ЭМС не должна перебивать требования по безопасности. Они на первом месте. Спорить будете ? icon_wink.gif
2. Ага, на ГЗШ.. . Я что, с этим был не согласный ? Это место сомнений не вызывает.
Добиваюсь от вас (уж несколько постов) ответа на вопрос: "интересует необходимость ДСУП для проводников РЕ, FE (и СПЧ) в серверной (которые растут от ГЗШ)"
Уточняю еще раз место: это не на ГЗШ, это в помещении серверной, там возможно одновременно дотянуться до ОПЧ (с РЕ и FE) и СПЧ. Т.е. по ПУЭ помещение с повышенной опасностью, как минимум. Ведь нигде не сказано, что через серверную не могут проходить металлические трубы, к примеру. Или помещение должно быть изолировано..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.7.2014, 6:24
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.7.2014, 22:10) *
1. icon_lol.gif ЭМС не должна перебивать требования по безопасности. Они на первом месте. Спорить будете ? icon_wink.gif
ЭМС и не перебивает требования безопасности. Безопасность будете обеспечивать другими методами, а не ДСУП.


Цитата(Олега @ 15.7.2014, 22:10) *
2. Ага, на ГЗШ.. . Я что, с этим был не согласный? Это место сомнений не вызывает.
Добиваюсь от вас (уж несколько постов) ответа на вопрос: "интересует необходимость ДСУП для проводников РЕ, FE (и СПЧ) в серверной (которые растут от ГЗШ)"
Уточняю еще раз место: это не на ГЗШ, это в помещении серверной, там возможно одновременно дотянуться до ОПЧ (с РЕ и FE) и СПЧ.
О какой ДСУП может идти речь, если РЕ, FE и СПЧ соединяются лишь на ГЗШ?

Цитата(Олега @ 15.7.2014, 22:10) *
Т.е. по ПУЭ помещение с повышенной опасностью, как минимум. Ведь нигде не сказано, что через серверную не могут проходить металлические трубы, к примеру. Или помещение должно быть изолировано..
Это ни кого не волнует, как вы будете решать проблемы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.4.2015, 13:56
Сообщение #23





Гости






ПУЭ п.1.7.59. Для заземления территориально сближенных электроустановок разных назначений и напряжения следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, в течение всего периода эксплуатации должно соответствовать всем требованиям к заземлению этих электроустановок: защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения, электромагнитной совместимости компьютерных и микропроцессорных систем, РЗА и АСУ ТП, которые применяются в этих электроустановках, и т.п. В первую очередь следует соблюдать следующие требования к защитному заземлению.

Заземляющие устройства электроустановок зданий и сооружений и заземляющие устройства для их молниезащиты, как правило, должны быть общими.

В случае выполнения электрически независимого заземлителя для функционального заземления, при условии работы информационного либо другого чувствительного к влиянию помех оборудования, следует применять специальные меры защиты от поражения электрическим током, указываемые в технических условиях либо инструкции по эксплуатации этого оборудования.
Ответ : "этого оборудования"- Если все оборудование поключено к функциональному заземлению, требования 0,4Ом тогда согласно ПУЭ п.1.7.59 ГЗШ должна иметь -0,4ОМ . ане 4/8/10Ом или меджу функциональным и защитным заземлением должен быть установолен вентиль для уравнивания потенциалов в случае Грозового разряда, так как к гзш подключена МЗ.
Примеры из практики: пробой ПК, выход оборудования спутникового ТВ, мед оборудования и т. д -требования 0,4Ом, а при разряде молнии, при осутствии венитлей между функциональным заземлением и ГЗШ пробой (КЗ) с последствиями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.4.2015, 14:29
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 6:24) *
Безопасность будете обеспечивать другими методами, а не ДСУП.

Например ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.4.2015, 19:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.4.2015, 17:29) *
Например ?
icon_eek.gif
Меры защиты прописаны в Гост Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.22-2000

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.4.2015, 19:58


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы